сдается мне что халтурщики из Ростехнадзора в пику пследних негативных событий по стране с авариями на котельных просто переименовали правила эксплуатации теплоэнергетических установок и тепловых сетей (мол вы уважаемый ВВП только подумали, а мы вот уже...дайте больше полномочий :twisted: , а то дома "семеро по лавкам" ...да машину пора уже сменить) :?
плюс дописав кое что по сертификации и прочему, что можно делать из регламента в регламент, меняя тольо слова...

если кто прочтет и хорошо при этом помнит старые (но действующие пока еще правила), может сообщит - какие нововведения предлагаются регламентом?....хоят вот начав с конца, наткнулся на очередные "согласования и допуски", правда про регистрацию котла ничего пока не нашел ...а она по текущим правилам есть или только в ПБ для ОПО (паровые котлы с избыточным давлением) была?

вобще на фига он нужен?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт янв 08, 2010 7:46 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Это оригинальная версия? А то некоторые ошибки выводят на мысль о работе составителей в ночную смену между работой:
Цитата:
8 ) Объект может быть идентифицирован в качестве тепловой сети, если объект представляет собой комплекс взаимосвязанного оборудования, вспомогательных устройств и сооружений, непосредственно предназначенных для транспортировки теплоносителя с с обеспечением заданных параметров в местах его подачи;,

4.1.7. Должны быть проверены неразрушающими методами контроля следующие сварные соединения трубопроводов теплвых сетей:
- прокладываемые
в непроходных каналах под проезжей частью дорог, в футлярах, тоннелях или технических коридорах совместно с другими инженерными коммуникациями, а также при пересечениях:
-
железных дорог и трамвайных путей - на расстоянии не менее 4 м, электрифицированных железных дорог - не менее 11 м от оси крайнего пути; [...]

Сей абзац пунктом 6.1.12 выглядел более читаемым.


1.8. Идентификация объекта технического регулирования для целей применения настоящего технического регламента осуществляется путем:
визуальной или инструментальной проверки наличия у объекта существенных признаков;
исследования предпроектной, проектной, технологической, сопроводительной, эксплуатационной документации.

По аналогии можно расписать во все регламенты вместо определений принцип индентификации - велосипед двухколёсный различать от трёхколёсного комиссией с инструментами и паспортом на велосипед.

По тепловым сетям убрали требования к уклону (п. 6.1.3), к футляру (п. 6.1.5). Появилось упоминание об автоматическом регуляторе давления:
4.1.8. На трубопроводах тепловых сетей и конденсатопроводах при необходимости поглощения избыточного напора должны устанавливаться устройства, регулирующие давление.

В п. 8.1.16. пропущено предложение о запрете работы теплопотребляющих установок. Получилась каша:

8.1.16 На каждой теплопотребляющей энергоустановке, работающей под давлением, после установки на специальную табличку наносятся следующие данные:
- регистрационный номер;
- разрешенное давление;
- дата (число, месяц и год) следующего внутреннего осмотра и испытания на прочность и плотность;
- отсутствует подготовленный эксплуатационный персонал;
- отсутствует паспорт;
- истек срок освидетельствования энергоустановки;
- неисправны предохранительные устройства;
- давление поднялось выше разрешенного и несмотря на меры, принятые персоналом, не снижается;
- неисправен манометр и невозможно определить давление по другим приборам;
- неисправны или в неполном комплекте крепежные детали крышек и люков;
- неисправны приборы безопасности и технологических блокировок, контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации;
- имеются другие нарушения, требующие отключения теплопотребляющих энергоустановок в соответствии с инструкциями по эксплуатации и нормативно-технической документацией заводов-изготовителей тепловых энергоустановок
.

Вывод: Эта версия ТР халтурная на праздничную голову.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Сб май 08, 2010 5:11 pm 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
на сайте МПР выложили опять этот ТР, но уже в какой то там согласованной (с кем?) редакции.
не перестаю удивляться дебилизму нашей бюррократии :evil:
интересно на западе также вот на бедные котельные приходится всяких допусков, проверок и согласований?
я откровенно запутался в этом разделе - ни как не мог понять: если имеется заключение госстройнадзора, то на фига еще вот получать предварительный для пусконаладки (это ж идиотизм!) допуск РТН, а затем еще раз после комплексного опробования переться туда же, чтобы они опять с тебя вымогали (кто работал с котлнадзором знает)?!
и для чего тогда техосвидетельствование?!
и вобще, какое дело целой службе до котельных (у них целые плотины как оказалось без надзора, а они вот к котельным пристают)? почему для пуска целых НПЗ не приходится проходить столь путанных процедур? и там все ограничивается обычным стройнадзором

IX. Оценка соответствия
9.1. Правила и формы оценки соответствия
9.1.1. Оценка соответствия тепловых энергоустановок, относящихся к объектам капитального строительства, проектная документация которых подлежит государственной экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, требованиям настоящего технического регламента, осуществляется в формах:
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
государственного строительного надзора за строительством, реконструкцией объектов регулирования;
приемки и ввода в эксплуатацию законченной строительством (монтажом) тепловой энергоустановки;
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований к тепловым энергоустановкам при их эксплуатации и утилизации;
технического освидетельствования;
государственного контроля (надзора) за готовностью тепловых энергоустановок к работе в осенне-зимний период.
9.1.2. Оценка соответствия объектов технического регулирования настоящего технического регламента, относящихся к объектам капитального строительства, проектная документация которых является типовой проектной документацией или ее модификацией, осуществляется в формах:
государственного строительного надзора за строительством, реконструкцией этих объектов;
приемки и ввода в эксплуатацию законченной строительством (монтажом) тепловой энергоустановки;
технического освидетельствования;
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований к тепловым энергоустановкам при их эксплуатации и утилизации;
государственного контроля (надзора) за готовностью тепловых энергоустановок к работе в осенне-зимний период.
9.1.3. Оценка соответствия объектов технического регулирования настоящего технического регламента, не являющихся объектами капитального строительства, либо в отношении которых не проводится государственная экспертиза проектной документации, осуществляется в формах:
приемки и ввода в эксплуатацию законченной строительством (монтажом) тепловой энергоустановки;
технического освидетельствования;
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований к тепловым энергоустановкам при их эксплуатации и утилизации;
государственного контроля (надзора) за готовностью тепловых энергоустановок к работе в осенне-зимний период.
9.1.4. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также государственный строительный надзор за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом тепловых энергоустановок осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.
9.1.5. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований к тепловым энергоустановкам при их эксплуатации и утилизации осуществляется в соответствии с Федеральными законами «О техническом регулировании» и «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
9.1.6. Государственный контроль (надзор) за готовностью тепловых энергоустановок к работе в осенне-зимний период определяется с целью оценки возможности производства и передачи электрической и тепловой энергии в течение осенне-зимнего периода, а также выявления недостатков, снижающих безопасность электроснабжения и теплоснабжения потребителей.
Ежегодная проверка и оценка готовности тепловых энергоустановок к работе в осенне-зимний период осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
9.1.7. Оценка соответствия тепловых энергоустановок, входящих в состав объектов теплоэнергетики или теплопринимающих установок, требования к которым установлены техническим регламентом о безопасности электрических и тепловых сетей и электрических станций (в том числе с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии), котельных, энергопринимающих устройств и теплопринимающих установок, осуществляется одновременно с оценкой соответствия, установленным указанным техническим регламентом.
9.2. Приемка и ввод в эксплуатацию
9.2.1. Полностью законченная строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом тепловая энергоустановка (пусковой комплекс) может быть введена в эксплуатацию после индивидуальных испытаний оборудования, функциональных испытаний отдельных технологических систем, пробных пусков и комплексного опробования тепловой энергоустановки (пускового комплекса), окончания пуско-наладочных работ.
Пусковой комплекс должен включать в себя всю тепловую энергоустановку, обеспечивающую нормальную эксплуатацию при заданных параметрах.
9.2.2. Пробные пуски проводятся до комплексного опробования тепловой энергоустановки. Перед пробным пуском (постановкой под нагрузку) тепловой энергоустановки должно быть обеспечено:
а) введение в действие средств и систем контроля, защиты и управления, в том числе систем технологического управления;
б) наличие подготовленного эксплуатационного и ремонтного персонала, утвержденных эксплуатационных инструкций и оперативных схем;
в) наличие запасов топлива, материалов, инструмента и запасных частей в установленном проектной документацией объеме;
г) получение временного разрешения федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере безопасности электрических и тепловых установок и сетей, для проведения пусконаладочных работ, если они предусмотрены проектом;
д) проведение технического освидетельствования тепловой энергоустановки в порядке, установленном пунктом 9.3. настоящего Технического регламента.
При пробном пуске тепловой энергоустановки должна быть проверена работоспособность оборудования и технологических схем и безопасность их эксплуатации, проведены проверка и настройка всех систем контроля, защиты и управления, в том числе систем технологического управления.
9.2.3. При комплексном опробовании должна быть проверена совместная работа основного и вспомогательного оборудования тепловой энергоустановки под нагрузкой.
9.2.4. Запрещается ввод в эксплуатацию установки, сооруженной с отступлениями от технических условий на подключение к тепловым сетям (с учетом согласованных отступлений от них), с отступлениями от проекта или с не устраненными дефектами, выявленными при пуско-наладочных работах и испытаниях, и недоделками, допущенными при строительстве и монтаже.
9.2.5. После приемки тепловой энергоустановки для ввода ее в эксплуатацию должно быть получено разрешение на допуск тепловой энергоустановки в эксплуатацию, которое выдается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере безопасности электрических и тепловых установок и сетей, после проверки соответствия законченного строительством (монтажом) объекта регулирования требованиям настоящего технического регламента и проектной документации, проверки качества выполнения строительных и монтажных работ и готовности объекта к эксплуатации.
Для проверки соответствия законченного строительства (монтажа) объекта технического регулирования и допуска его в эксплуатацию собственник объекта направляет в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору заявление с приложением проектной документации, актов пуско-наладочных работ и протоколов испытаний, выполненных при проведении пуско-наладочных работ.
9.2.6. Проверка законченного строительством (монтажом) объекта технического регулирования, качества выполнения строительных (монтажных) работ и готовности объекта к эксплуатации осуществляется путем рассмотрения документации, внешнего осмотра. Срок проведения проверки не может превышать тридцати дней.
9.2.7. По завершении проверки законченного строительством (монтажом) объекта технического регулирования, качества выполнения строительных (монтажных) работ и готовности объекта к эксплуатации, и при условии устранения выявленных нарушений Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору выдает разрешение на допуск в эксплуатацию. Срок выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию после завершения проверки законченного монтажом объекта технического регулирования настоящего технического регламента не может превышать пять дней.
9.3. Техническое освидетельствование
9.3.1. Оценка соответствия тепловой энергоустановки в форме технического освидетельствования осуществляется при приемке и вводе в эксплуатацию тепловой энергоустановки, а также при ее эксплуатации.
Оценка соответствия тепловой энергоустановки в течение всего срока ее эксплуатации осуществляется в форме периодического и внеочередного технического освидетельствования.
Техническое освидетельствование тепловой энергоустановки должно обеспечивать своевременное выявление аварийно-опасных дефектов и повреждений и принятие технических решений по восстановлению надежной и безопасной эксплуатации тепловой энергоустановки.
9.3.2. Периодическое техническое освидетельствование проводится не реже 1 раза в 12 месяцев.
При периодическом техническом освидетельствовании проводится:
проверка соответствия тепловой энергоустановки требованиям технических регламентов, проектной и конструкторской и нормативной документации;
проверка выполнения требований и предписаний органов государственного контроля (надзора);
оценка состояния тепловой энергоустановки и определение мер, необходимых для обеспечения установленного проектной документацией ресурса (срока службы) освидетельствованной тепловой энергоустановки.
Результаты периодического технического освидетельствования оформляются актом и записываются в паспорт тепловой энергоустановки.
9.3.3. Тепловая энергоустановка при эксплуатации подвергается внеочередному техническому освидетельствованию после капитального ремонта, а также в случае продления ресурса (срока службы) тепловой энергоустановки или ее модернизации.
При внеочередном техническом освидетельствовании проводятся испытания и проверки оборудования, которое было заменено в ходе капитального ремонта, или срок службы которого продлевается или модернизировано.
Результаты внеочередного технического освидетельствования тепловой энергоустановки после капитального ремонта оформляются актом и записываются в паспорт тепловой энергоустановки.
Результаты внеочередного технического освидетельствования тепловой энергоустановки в случае продления ресурса (срока службы) оформляются в форме заключения, содержащего обоснованные выводы об условиях возможного продления срока безопасной эксплуатации тепловой энергоустановки и рекомендации по модернизации тепловой энергоустановки.
При отсутствии необходимости модернизации тепловой энергоустановки или вывода ее из эксплуатации в паспорте устанавливается новый срок службы.
При установлении необходимости модернизации владелец тепловой энергоустановки на основании заключения обеспечивает проведение модернизации тепловой энергоустановки либо выводит тепловую энергоустановку из эксплуатации.
При положительных результатах технического освидетельствования модернизированной тепловой энергоустановки новый срок службы указывается в паспорте тепловой энергоустановки.
9.3.4. Техническое освидетельствование осуществляется владельцем тепловой энергоустановки с участием испытательных лабораторий (центров), аккредитованных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, в сроки, определенные договором испытательной лабораторией (центром) с заявителем.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн сен 06, 2010 3:48 am 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта технического регламента

1. Разработчик Министерство природных ресурсов и экологии Рорсийскрй Федерации, (федеральный орган исполнительной власти), ООО «Институт Инфраструктурных Исследований»

2. Объект технического регулирования С указанием колов ОКС Энергетика и теплотехника в целом
27.010; Горелки и котлы 27.060; Котлы и теплообменники 27.060.30; Тепловые насосы 27.080; Электростанции в целом 27.100

3. Наименование проекта технического регламента «О безопасности тепловых энергоустановок»

4. Требования, отличающиеся от положений соответствующих международных стандартов или обязательных требований, действующих в Российской Федерации на момент разработки проекта технического регламента Отличий от положений соответствующих международных стандартов или
обязательных требований, действующих в Российской Федерации на момент разработки проекта технического регламента, нет

5. Проект технического регламента и перечень полученных в письменной форме замечаний можно получить 123995, Москва, ул. Большая грузинская,
дом. 4/6. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Директор Департамента государственной политики и регулирования в области технологической и атомной безопасности Д.А.Брюнин, Тел./факс (495)254-68-8, e-mail: 2009as@mail.ru.

Директор Департамента
Д.А.Брюнин


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: техрегламент о безопасности тепловых энергоустановок
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 09, 2011 1:12 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт май 10, 2011 10:23 am
Сообщений: 512
Откуда: Кубань
А где можно скачать окончательную версию техрегламента?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: техрегламент о безопасности тепловых энергоустановок
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 09, 2011 3:21 pm 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
нигде

_________________
Добро - лицемерно, Зло - искренне...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: техрегламент о безопасности тепловых энергоустановок
UNREAD_POSTДобавлено: Пт сен 09, 2011 3:29 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт май 10, 2011 10:23 am
Сообщений: 512
Откуда: Кубань
Solaris писал(а):
нигде

Спасибо :D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: техрегламент о безопасности тепловых энергоустановок
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 22, 2015 9:13 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:56 am
Сообщений: 137
Откуда: Санкт-Петербург
Всем привет!
Кто знает, что с этим ТР?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь