Срочно нужно для проведения аттестации по 2-й и 3-й гр. электробезопасности для технического персонала гостиницы следующие документы:
- приказ об обучении и аттестации
- программа обучения
- билеты для обучения
- протокол аттестации.
Может есть типовые не обязательно для гостиницы.
Помогите горю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :oops:
Дали срочное задание а я в этом ни бум-бум а проверка через 3 дня :cry:
У нас есть 2 специалиста с 4 гр. электробезопасности но они как сделать все документы не знают, согласны только подписать приготовленный пакет документов. Электрики были аттестованы ранее в спецальных учреждениях электронадзора а сейчас мы упустили время а проверка на носу.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вс янв 25, 2009 9:07 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс дек 09, 2007 6:59 pm
Сообщений: 468
Уважаемая Marin. Для аттестации необходимо:
Приказ Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6
"Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек.
Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В. Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя.
1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора.
Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.

1.4.34. Проверка знаний работников Потребителей, численность которых не позволяет образовать комиссии по проверке знаний, должна проводиться в комиссиях органов госэнергонадзора


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 28, 2009 9:49 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 8:19 pm
Сообщений: 3
Откуда: Город НеWest
Помогите разрулить вопрос, что первично курица или яйцо?

У нас в конторе (офис) есть ответственный за электрохозяйство + два сотрудника, прошедших обучение и аттестование в энергонадзоре, так называемая "революционная тройка". Для создания внутренней комиссии по проверке знаний электробезопасности нужна "рев. пятёрка". Как легитимно добавить двух членов в эту комиссию, не обращаясь за обучением в энергонадзор (что допускается), если состав внутренней комиссии д.б. не менее 5 человек изначально?

_________________
Что имеем не храним, потерявши плачем...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 28, 2009 10:52 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вс фев 25, 2007 9:36 am
Сообщений: 4434
Откуда: Россия
Легитимно - это в соответствии с НПА.
ПТЭЭП гласит в п.1.4.31:
Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.

То есть пусть ревтройка обучит и аттестует по всем правилам ещё двоих, и приказом работодателя введёт их в состав комиссии.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт янв 29, 2009 10:06 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
[quote="За всё в ответе"]Помогите разрулить вопрос, что первично курица или яйцо?
quote]

наверное все-таки яйцо :wink: только внем могут произойти генные изменения, курица - это готовый зверь уже измениться на генном уровне не может 8)

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь