АРК писал(а):
Согласно ПТЭ АЗС периодичность проверок дыхательных клапанов:
Не путайте проверку и осмотр! Два раза в месяц посмотреть на клапан, потрогать тарелку клапана не так обременительно, как провести его проверку на срабатывание.
По заземлению кранов ТРК именно в ПТЭ требования не встретил, но по опыту в рукавах заделана медная нить или спираль, которая должна соединяться с наконечниками и образовыать сплошную электрическую цепь от "пистолета" до колонки. Эта цепь должна периодически проверяться прибором.
Есть
вопрос: заземлитель на АЗС, к которому подсоединяется бензовоз, как-то должен обозначаться?
По документам добавлю: Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, утверждённые постановлением Минтруда от 6 мая 2002 г. № 33.