 Заголовок сообщения: Паспорта на вентустановки
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 12, 2015 9:44 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср ноя 27, 2013 12:59 pm
Сообщений: 45
Здравствуйте!
Пришёл РПН и требует переоформить паспорта на вентустановки.Ссылается на инструкцию Замглавсанитарного врача СССР 1966года.
Вопросы в связи с этим:
Какова периодичность пересмотра паспортов?
Какой может быть причина пересмотра?
Может ли сама эксплуатирующая организация его разработать?
В какой нормативке это указано?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Паспорта на вентустановки
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 12, 2015 12:16 pm 
Мистер "Охрана труда-2015"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 3:33 pm
Сообщений: 6280
Откуда: Москва
На основании чего они требуют?
Паспорт поставляется вместе с установкой и не предусмотрен его пересмотр в эксплуатирующей организации.

_________________
Чужой опыт не пришьешь к своему сроку!!! Тьфу-тьфу-тьфу!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Паспорта на вентустановки
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 12, 2015 12:18 pm 
Мисс охрана труда 2014 в номинации: Мисс сама интеллектуальность. Мисс Охрана Труда 2016.
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 3:58 pm
Сообщений: 4589
Откуда: Калужская обл.
Если конструктивно вентустановка не менялась, то переоформление паспорта не надо. Если была проведена существенная реконструкция , с изменением конструкции, то надо новый паспорт и вводить это оборудование, как новое.

_________________
Учите правила, чтобы вы знали как их правильно нарушать.
(Далай Лама)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Паспорта на вентустановки
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 12, 2015 4:05 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт дек 13, 2012 8:04 am
Сообщений: 269
А почему Росприроднадзор волнует судьба вентиляции? Она вдруг ГОУ стала, или источником выбросов? Я так понимаю, что вентиляция это вотчина Роспотребнадзора, а не природников


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Паспорта на вентустановки
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 12, 2015 4:43 pm 
Мисс Охрана труда-2011 и 2012
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 1:34 pm
Сообщений: 8749
Откуда: Лучший город Земли
cnapt писал(а):
А почему Росприроднадзор волнует судьба вентиляции? Она вдруг ГОУ стала, или источником выбросов? Я так понимаю, что вентиляция это вотчина Роспотребнадзора, а не природников

А почему Росприрод?
Soratnik писал(а):
Пришёл РПН и требует переоформить паспорта на вентустановки.Ссылается на инструкцию Замглавсанитарного врача СССР 1966года.

РПН вполне может быть Роспотребнадзором. И ссылаются они на санитарную инструкцию.

_________________
Не делай того, о чём будешь жалеть, и не жалей о том, что сделано.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Паспорта на вентустановки
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 12, 2015 5:10 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 4:33 pm
Сообщений: 566
Требуют наверняка провести паспортизацию. Это они могут.....


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Паспорта на вентустановки
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 12, 2015 5:23 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 4:33 pm
Сообщений: 566
Вот нашел у Гл. механика в файле:
Не ручаюсь за актуальность документов, НАДО ПРОВЕРЯТЬ.

1. Согласно СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011 «Периодичность наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха устанавливается органами федеральной исполнительной власти или требованиями технологии производства, но не реже одного раза в три года».

2. Согласно ГОСТ Р 53300-2009 «Периодические испытания систем противодымной вентиляции должны проводиться не реже одного раза в два года».

3. Согласно СП 4425-87 «Действующие вентиляционные системы должны подвергаться регулярной проверке силами вентслужб или санитарных лабораторий предприятий в следующие сроки:

а) в помещениях, где возможно выделение вредных веществ 1 и 2 класса - 1 раз в месяц;

б) системы местной вытяжной и местной приточной вентиляции - 1 раз в год;

в) системы общеобменной механической и естественной вентиляции - 1 раз в 3 года.

В случае реконструкции вентиляционных систем после изменения технологического процесса, оборудования и перестройки помещения проверка должна осуществляться сразу после реконструкции, независимо от сроков периодического контроля».

4. Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10«Системы механической приточно-вытяжной вентиляции должны быть паспортизированы. Эксплуатация (обслуживание) механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования осуществляется ответственным лицом организации или другой специализированной организацией. Один раз в год проводится проверка эффективности работы, текущие ремонты (при необходимости), а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования»


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Паспорта на вентустановки
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 12, 2015 5:26 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт дек 13, 2012 8:04 am
Сообщений: 269
Джули-Я писал(а):
РПН вполне может быть Роспотребнадзором
Вполне может быть, тогда тему лучше в другой раздел перенести, здесь не про санитарию


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Паспорта на вентустановки
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 12, 2015 6:03 pm 
Мисс Охрана труда-2011 и 2012
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 1:34 pm
Сообщений: 8749
Откуда: Лучший город Земли
cnapt писал(а):
Джули-Я писал(а):
РПН вполне может быть Роспотребнадзором
Вполне может быть, тогда тему лучше в другой раздел перенести, здесь не про санитарию

Это да! Но для многих что экология, что санитария... что УОГ, что вентустановка - один фиг. :?

_________________
Не делай того, о чём будешь жалеть, и не жалей о том, что сделано.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Паспорта на вентустановки
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 12, 2015 6:07 pm 
Мистер "Охрана труда-2015"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 3:33 pm
Сообщений: 6280
Откуда: Москва
Если на Замглавсанитарного врача СССР ссылаются, то им точно, туда.

_________________
Чужой опыт не пришьешь к своему сроку!!! Тьфу-тьфу-тьфу!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Паспорта на вентустановки
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 10, 2015 1:49 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2015 1:12 pm
Сообщений: 119
Soratnik писал(а):
Здравствуйте!
Пришёл РПН и требует переоформить паспорта на вентустановки.Ссылается на инструкцию Замглавсанитарного врача СССР 1966года.
Вопросы в связи с этим:
Какова периодичность пересмотра паспортов?
Какой может быть причина пересмотра?
Может ли сама эксплуатирующая организация его разработать?
В какой нормативке это указано?


Работал на эксплуатации вентиляции более 7 лет.
1. Никакой периодичности нет и быть не может. Она нигде не оговаривается.
2. Переоформление паспортов требуется только при изменении конструкции вентиляционной системы. Замена двигателя, изменение воздуховодов и т. д., т. е. всё что меняет систему должно отображаться в паспорте.
3. При СССР все паспорта на заводах составлялись работниками самих заводов, в специальных отделах. См. СНиП 3.05.01-85 п.4.18 паспорт оформляется при регулировке системы, а её выполняет монтажная организация или её субподрядчик. Опять же, никакого конкретного запрета на выполнение этой работы вами как эксплуатирующей организацией нет.
PS Подозреваю, что у ТС паспорта не соответствуют реальным системам. Отсюда и требование пересмотреть (привести в соответствие) паспорта.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь