 Заголовок сообщения: плиз помогите решить задачю)
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:49 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 12:46 pm
Сообщений: 12
Рассчитайте расход воздуха для общещбменной вентиляции помещения,в которое выделяется Окись углерода в количестве 18г/час при условии, что наружный воздух не содержит вредных веществ.

п.с Окись углерода- величина предельно допустимой концентрации =20 мг/м3


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 30, 2009 1:02 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
http://www.lennox.ua/html/sprav/book3_9.php

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 30, 2009 4:10 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 12:46 pm
Сообщений: 12
м... нето... та и формулы хрен видно...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 30, 2009 6:18 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
arxiDemon писал(а):
м... нето... та и формулы хрен видно...


может лень?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 01, 2009 1:10 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 12:46 pm
Сообщений: 12
может... просто нерублю в этих формулах((


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 01, 2009 8:29 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
arxiDemon писал(а):
может... просто нерублю в этих формулах((


да я и сам в них ничего не понимаю....

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 01, 2009 9:25 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 6:48 am
Сообщений: 418
Откуда: Уссурийск
Очень даже понятные формулы, L=Z/Z2-Z1, где Z - кол-во газа, выделяющегося в помещении, Z2 - концентрация газа в удаляемом воздухе (в раб. зоне =ПДК), а Z1 - концентрация в приточном воздухе =0


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 01, 2009 9:03 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 12:46 pm
Сообщений: 12
Диана Анатольевна писал(а):
Очень даже понятные формулы, L=Z/Z2-Z1, где Z - кол-во газа, выделяющегося в помещении, Z2 - концентрация газа в удаляемом воздухе (в раб. зоне =ПДК), а Z1 - концентрация в приточном воздухе =0


L=18\20-0=0.9m3/ч ) и что мне с этим делать?
это все решение чтоли?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 02, 2009 1:13 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 6:48 am
Сообщений: 418
Откуда: Уссурийск
Вам лучше знать, что с этим делать


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 02, 2009 8:37 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 25, 2005 6:49 am
Сообщений: 3042
arxiDemon писал(а):
Диана Анатольевна писал(а):
Очень даже понятные формулы, L=Z/Z2-Z1, где Z - кол-во газа, выделяющегося в помещении, Z2 - концентрация газа в удаляемом воздухе (в раб. зоне =ПДК), а Z1 - концентрация в приточном воздухе =0


L=18\20-0=0.9m3/ч ) и 1)что мне с этим делать?
2)это все решение чтоли?

1) см. выше
2) дык задача про бассейн с двумя трубами :lol:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 02, 2009 8:47 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 01, 2008 8:45 am
Сообщений: 6284
Откуда: Хабаровск
Теперь нужно взять вентилятор требуемой производительности и установить его в систему приточно вытяжной вентиляции, то есть обеспечить требуемый воздухообмен.

_________________
Надо, Федя, надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 02, 2009 8:52 am 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Лишь бы товарищи в этом помещении не околели!!! Температруный режим то тоже надо соблюдать!

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 02, 2009 8:56 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Vovan Sidorovish писал(а):
Теперь нужно взять вентилятор требуемой производительности и установить его в систему приточно вытяжной вентиляции, то есть обеспечить требуемый воздухообмен.


Не то ребята!!!

Надо перекрыть окиси углерода доступ в помещение.

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 02, 2009 9:20 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 12:46 pm
Сообщений: 12
падаждите чтото я нерублю( это все решение задачи? одна формула?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср дек 02, 2009 9:36 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
arxiDemon писал(а):
падаждите чтото я нерублю( это все решение задачи? одна формула?


Мало???

Ну можно разность в скобочки взять, даже так оно правильнее будет...

L=Z/(Z2-Z1)

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь