Soratnik писал(а):
Здравствуйте!
Пришёл РПН и требует переоформить паспорта на вентустановки.Ссылается на инструкцию Замглавсанитарного врача СССР 1966года.
Вопросы в связи с этим:
Какова периодичность пересмотра паспортов?
Какой может быть причина пересмотра?
Может ли сама эксплуатирующая организация его разработать?
В какой нормативке это указано?
Работал на эксплуатации вентиляции более 7 лет.
1. Никакой периодичности нет и быть не может. Она нигде не оговаривается.
2. Переоформление паспортов требуется только при изменении конструкции вентиляционной системы. Замена двигателя, изменение воздуховодов и т. д., т. е. всё что меняет систему должно отображаться в паспорте.
3. При СССР все паспорта на заводах составлялись работниками самих заводов, в специальных отделах. См. СНиП 3.05.01-85 п.4.18 паспорт оформляется при регулировке системы, а её выполняет монтажная организация или её субподрядчик. Опять же, никакого конкретного запрета на выполнение этой работы вами как эксплуатирующей организацией нет.
PS Подозреваю, что у ТС паспорта не соответствуют реальным системам. Отсюда и требование пересмотреть (привести в соответствие) паспорта.