Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Поднадзорны или нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 03, 2014 1:57 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 11:20 am
Сообщений: 789
Откуда: Тюмень
Предприятие имеет объем аммиака в холодильной системе 4,5 тонны. Согласно ФЗ 116 предприятие не относится ни к одному из классов опасности. Вопрос: Будет ли предприятие являться поднадзорным по ГО и ЧС. Где это прописано.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Поднадзорны или нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 03, 2014 3:12 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
Nadinnn писал(а):
Предприятие имеет объем аммиака в холодильной системе 4,5 тонны. Согласно ФЗ 116 предприятие не относится ни к одному из классов опасности.
Вопрос: Будет ли предприятие являться поднадзорным по ГО и ЧС. Где это прописано.

---------------------
:arrow: АММИАК
При нормальных условиях бесцветный газ с характерным резким запахом («нашатырного спирта»), почти в два раза легче воздуха. При выходе в атмосферу дымит. При обычном давлении затвердевает при температуре -78°С и сжижается при -34°С. С воздухом образует взрывоопасные смеси в пределах 15 - 28 объемных процентов.
Растворимость его в воде больше, чем у всех других газов: один объем воды поглощает при 20°С около 700 объемов аммиака, 10%-й раствор аммиака поступает в продажу под названием «нашатырный спирт». Он находит применение в медицине и в домашнем хозяйстве (при стирке белья, выведении пятен и т.д.). 18-20%-й раствор называется аммиачной водой и используется как удобрение.
Жидкий аммиак - хороший растворитель большинства органических и неорганических соединений.
Мировое производство аммиака ежегодно составляет около 90 млн.т. Его используют при получении азотной кислоты, азотосодержащих солей, соды, мочевины, синильной кислоты, удобрений, диазотипных светокопировальных материалов. Жидкий аммиак широко применяется в качестве рабочего вещества (хладагента) в холодильных машинах и установках.
Перевозится в сжиженном состоянии под давлением. Предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе населенных мест: среднесуточная и максимально разовая - 0,2 мг/м3, в рабочем помещении промышленного предприятия - 20 мг/м3.
Если же его содержание в воздухе достигает 500 мг/м3, он опасен для вдыхания (возможен смертельный исход). Вызывает поражение дыхательных путей. Признаки: насморк, кашель, затрудненное дыхание, удушье, учащается сердцебиение и нарастает частота пульса. Пары сильно раздражают слизистые оболочки и кожные покровы, вызывают жжение, покраснение и зуд кожи, резь в глазах, слезотечение. При соприкосновении жидкого аммиака и его растворов с кожей возникает обморожение, жжение, возможен ожог с пузырями, изъязвления.
Если поражение аммиаком все же произошло, следует немедленно вынести пострадавшего на свежий воздух. Транспортировать надо в лежачем положении. Необходимо обеспечить тепло и покой, дать увлажненный кислород. При отеке легких искусственное дыхание делать нельзя.
Наличие и концентрацию этого газа в воздухе позволяет определить универсальный газоанализатор УГ-2. В случае аварии необходимо опасную зону изолировать, удалить людей и не допускать никого без средств защиты органов дыхания и кожи. Около зоны следует находиться с наветренной стороны. Место разлива нейтрализуют слабым раствором кислоты, промывают большим количеством роды. Если произошла утечка газообразного аммиака, то с помощью поливомоечных машин, авторазливочных станций, пожарных машин распыляют воду, чтобы поглотить пары.
:arrow: Это согласно 116-ФЗ аммиак не попал в ОПО, но от этого его опасность не уменьшилась.
Позвоните по номеру 01 и сообщите им, что у вас произошла утечка аммиака, через 15 минут будете знать, каково оно это слово "аммиак"!! Ик какому классу АХОВ оно относится!!

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Поднадзорны или нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 03, 2014 3:21 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
Nadinnn писал(а):
Предприятие имеет объем аммиака в холодильной системе 4,5 тонны. Согласно ФЗ 116 предприятие не относится ни к одному из классов опасности. Вопрос: Будет ли предприятие являться поднадзорным по ГО и ЧС. Где это прописано.

-------------------------------
ФЗ РФ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ.
ГОСТ 12.1 007-76 (99) Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с изм.)
ГОСТ Р 22.9 05-95. Безопасность в ЧС. Комплексы средств индивидуальной защиты спасателей. Общие технические требования (с изм.)
ГОСТ Р 22.9 02-95 Режимы деятельности спасателей использующих средства индивидуальной защиты при ликвидации последствий аварии на химически опасных объектах. Общие требования (с изм.)
---
Из беллетристики:

Буланенков С.А. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций / С.А. Буланенков, С.И. Воронов П.П. Губченко и др.; Под общ. ред.М.И. Фалеева. - Калуга: ГУП "Облиздат", 2001. - 408 с.
Сычев Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие / Ю.Н. Сычев. - М.: Финансы и статистика, 2009. - 222 с.
Ткаченко И.В. Шпаргалка по основам безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие. / И.В. Ткаченко, О.И. Жидкова. - М.: ТК Велби, 2005. - 48 с.
Шойгу С.К. Учебник спасателя / С.К. Шойгу, М.И. Фалеев, Г.Н. Кириллов и др. - Краснодар: Советская Кубань, 2002. - 528 с
Энциклопедия безопасности жизнедеятельности. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: bzhde/chrezvychajnye-situacii-s-vybrosom-avarijnyx-ximicheski-opasnyx-veshhestv/


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Поднадзорны или нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 03, 2014 3:43 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
Nadinnn писал(а):
Предприятие имеет объем аммиака в холодильной системе 4,5 тонны. Согласно ФЗ 116 предприятие не относится ни к одному из классов опасности. Вопрос: Будет ли предприятие являться поднадзорным по ГО и ЧС. Где это прописано.

----------
:arrow:
Название документа
Приказ МЧС РФ от 28.02.2003 N 105 "Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.03.2003 N 4291)

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Поднадзорны или нет?
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 04, 2014 8:21 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 11:20 am
Сообщений: 789
Откуда: Тюмень
спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 


Кто сейчас на форуме