UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 10, 2010 9:57 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 8:49 pm
Сообщений: 111
Откуда: Санкт-Петербург
ih5 писал(а):
Есть на форуме работники компаний нефтепродуктообеспечения? Сделали декларацию на нефтебазу или АЗС? Получилось разделить АБК и технологические помещения или одну декларацию на всё?


Да, делили!

Поделили весь НПЗ на части, но не на АБК отдельно и технологические установки отдельно, просто на цеха поделили.

_________________
С ув. Дмитрий
разработка итм го, смис, смик, пром. безопасности, пожарная декларация


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 10, 2010 9:59 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 8:49 pm
Сообщений: 111
Откуда: Санкт-Петербург
XmasterWM писал(а):
по котельной - считаем индивидуальный пожарный риск людей которые попадают в зоны действия поражающих факторов (факела от газопровода и пожара разлития от мазута), если есть административное здание, можно рассмотреть там пожар в кабинете или раздевалке и эвакуировать оттуда персонал)


Что то маловато вы там сценариев насчитали???
1. факел;
2. Пожар-вспышка облаков;
3. Взрывы облаков;
4. Пожары пролива;
5. Огненные шары.

Вот примерный перечень сценариев....

_________________
С ув. Дмитрий
разработка итм го, смис, смик, пром. безопасности, пожарная декларация


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 10, 2010 11:23 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 06, 2007 8:01 am
Сообщений: 4
м.Евгений писал(а):
Ну, конечно, прямых писем из ГПН не было.

По принципу НЕ ЗАКОЛЕБЕМ, ТАК ЗА РУКАВ ЗАДЕРГАЕМ.

Эльвир, ну Вы ж спеЦ знаете - так же и по экспертизе сосудов/котлов/кранов, и при обучении/АРМ. ВСЕ ПРЕСЛЕДУЮТ ИНТЕРЕСЫ СВОИХ АФФИЛИРОВАННЫХ СТРУКТУР. Нервный Гена, прочитав про увеличение штрафа за отсутствие ДПБ, трясущайся рукой выделяет 2 млн ХРЕН ЗНАЕТ КОМУ И ХРЕН ЗНАЕТ ЗА ЧТО.

И вот все у нас - так. Безумные бумажки с непредсказуемыми результатами. То есть одной детской неожиданности под названием "Аттестация РМ" им мало, они еще нас ДПБ хотят взбодрить 8)


это точно! аттестация рабочих мест -эт просто пипец. я так и не съделал ни одно место , хоть в отчетах есть такой пункт , а деньги из бюджета никто не торопится выделить.
я уже с прошлого года прошу деньги на пож сигналку а их нет в бюджете и не предвидится.Бардак в стране-требуют а денег не выделяют да еще и бюджет организации урезают практически в 2раза. сволочи.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 10, 2010 12:31 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 13, 2009 1:27 pm
Сообщений: 161
Дмитрий К. писал(а):
XmasterWM писал(а):
по котельной - считаем индивидуальный пожарный риск людей которые попадают в зоны действия поражающих факторов (факела от газопровода и пожара разлития от мазута), если есть административное здание, можно рассмотреть там пожар в кабинете или раздевалке и эвакуировать оттуда персонал)


Что то маловато вы там сценариев насчитали???
1. факел;
2. Пожар-вспышка облаков;
3. Взрывы облаков;
4. Пожары пролива;
5. Огненные шары.

Вот примерный перечень сценариев....

- хммм, коллега, меня некоторые сценарии слегка смущают-
2,3 - я не думаю что природный газ образует облака способные взрываться на открытом пространстве - см рекомендации по расчетам риска СТО ГАЗПРОМ, так что если чего и не хватает - так взрыва в замкнутом объеме, все мы много раз слышали о взрыве природного газа в зданиях и помещениях но я лично ни разу не слышал о взрыве на открытом пространстве
5 - огненый шар, я сообственно не понимаю откуда он там ? если не секрет - поделитесь полной версией сценария образования огненного шара

_________________
Бороться искать найти и перепрятать : )


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 10, 2010 12:34 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 8:49 pm
Сообщений: 111
Откуда: Санкт-Петербург
Группа сценариев С11 «Огненный шар»

Полное разрушение емкостного технологического оборудования под давлением  выброс паров ЛВЖ (ГЖ)  образование облака ГПВС с концентрацией выше верхнего концентрационного предела распространения пламени  наличие высокотемпературного источника воспламенения  крупномасштабное диффузионное пламя сгорающего облака ГПВС  повреждение соседнего оборудования и поражение людей открытым пламенем и тепловым излучением.

_________________
С ув. Дмитрий
разработка итм го, смис, смик, пром. безопасности, пожарная декларация


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 10, 2010 12:42 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 8:49 pm
Сообщений: 111
Откуда: Санкт-Петербург
Dimedron писал(а):
- хммм, коллега, меня некоторые сценарии слегка смущают-
2,3 - я не думаю что природный газ образует облака способные взрываться на открытом пространстве - см рекомендации по расчетам риска СТО ГАЗПРОМ, так что если чего и не хватает - так взрыва в замкнутом объеме, все мы много раз слышали о взрыве природного газа в зданиях и помещениях но я лично ни разу не слышал о взрыве на открытом пространстве


Взрывы в открытом пространстве - это хлопки в резервуарных парках!
При разрывах магистральных газопроводов, газовые смеси могут скапливаться в низинах и при наличии высокотемпературного источника воспламенения, либо сгореть, либо взорваться.

_________________
С ув. Дмитрий
разработка итм го, смис, смик, пром. безопасности, пожарная декларация


Последний раз редактировалось Дмитрий К. Ср мар 10, 2010 12:54 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 10, 2010 12:53 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт янв 11, 2008 8:49 pm
Сообщений: 111
Откуда: Санкт-Петербург
но, если у Вас чистый природный газ, то на открытом пространстве он, конечно, улетучится!!!!!

_________________
С ув. Дмитрий
разработка итм го, смис, смик, пром. безопасности, пожарная декларация


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 10, 2010 2:22 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 09, 2009 3:15 pm
Сообщений: 75
Откуда: Санкт-Петербург
Dimedron писал(а):

см рекомендации по расчетам риска СТО ГАЗПРОМ,


Dimedron, поделитесь документом :?: :oops:

_________________
Use the %search engine%, %username%.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 10, 2010 2:38 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 13, 2009 1:27 pm
Сообщений: 161
Огненный шар красиво расписан, даже закрадываются мысли о "качующих формулировках" ; ), я к тому что не встречал в котельных оборудования под давлением, акромя газопровода конечно, может где ресивер стоит не знаю. Ну и по поводу взрывов и хлопков паров в резерварных парках - так там же резервное топливо мазут ?, какие пары - он течет то с трудом зимой.

По поводу разрывов магистральных газопроводов, и газовых смесей - так известные аварии с ними были на газопроводах ШЛФУ, а так если идет природный газ например где СН4>90% то он улетучивается, да там есть примеси тяжелых фракций, но для городской сети газа это не актуально, там весь возможный конденсат давно слился по дороге.

Вот кстати если взять возможные аварии на городских сетях газа, то там как раз факелы и были - за последнии пол года на моей памяти их не менее 3х было, да еще 1 из них был даже высокого давления - так ведь и то не рвануло ничего а только горело : )

А по поводу СТО - дык может как нибудь выложу, его долго заливать, а так я его не скрываю, вот с силами только соберусь :)

_________________
Бороться искать найти и перепрятать : )


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 10, 2010 2:49 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 09, 2009 3:15 pm
Сообщений: 75
Откуда: Санкт-Петербург
Dimedron писал(а):

А по поводу СТО - дык может как нибудь выложу, его долго заливать, а так я его не скрываю, вот с силами только соберусь :)


Он стоящий хоть? Или просто натаскано из методик?
ПэСэ. При запросе в "гарант", ответом было "пишите непосредственно в "газпром"" :lol:

_________________
Use the %search engine%, %username%.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 10, 2010 4:17 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 13, 2009 1:27 pm
Сообщений: 161
Red_bonuS писал(а):
Dimedron писал(а):

А по поводу СТО - дык может как нибудь выложу, его долго заливать, а так я его не скрываю, вот с силами только соберусь :)


Он стоящий хоть? Или просто натаскано из методик?
ПэСэ. При запросе в "гарант", ответом было "пишите непосредственно в "газпром"" :lol:


Да он настоящий, самый что ни наесть !!! Прекрасный и замечательный, с другой стороны нафига тебе качать 400 гигов а мне их закачивать а - может хватит просто мчс-вской методики для промышленных объектов - там вроде все есть

_________________
Бороться искать найти и перепрятать : )


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 10, 2010 4:23 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Dimedron писал(а):
не встречал в котельных оборудования под давлением, акромя газопровода конечно


попробуйте померять давление в котле... в трубопроводах... в подогревателях...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 10, 2010 5:34 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 09, 2009 3:15 pm
Сообщений: 75
Откуда: Санкт-Петербург
Dimedron, в каком смысле 400 гигов???

http://edu.gov-murman.ru/news/?date_tim ... 2010_11:30 почитать. Протокольчик там занятный такой...

_________________
Use the %search engine%, %username%.


Последний раз редактировалось Red_bonuS Ср мар 10, 2010 5:49 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 10, 2010 5:37 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 13, 2009 1:27 pm
Сообщений: 161
хм сори не гигов а мегов :))))), да от 400 гигов я бы сам опупел :)))), а про давление в котлах никто и не спорит - у нас был спор про оборудования с газом и как следствие возможным огненным шаром

_________________
Бороться искать найти и перепрятать : )


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 11, 2010 9:35 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 09, 2009 3:15 pm
Сообщений: 75
Откуда: Санкт-Петербург
Как мысли относительно протокола?

_________________
Use the %search engine%, %username%.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу   Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 28  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь