Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: отопительное оборудование на взрывопожароопасных объектах
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 23, 2009 1:35 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 27, 2009 1:26 pm
Сообщений: 59
Дело собственно вот в чем: есть комбикормовый завод (взрывопожароопасное предприятиее), есть желание поставить установку для вентиляции, при работе которой сжигается газ. Вопрос: а куда её собственно поставить, в отдельное здание вне цеха или допустимо в специальное помещение внутри цеха? Если в помещение внутри цеха, то где прописаны требования к этому помещению?
В п.6.14.11 ПБ 14-586-03 есть запрет на постоянное нахождения сварочного оборудования в таких производственных помещениях, будет ли достаточным соблюдениетребований п. 6.14.9 этих Правил?
Очень прошу аксакалов безопасности помочь разобраться в это вопросе. :oops:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 23, 2009 1:37 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 27, 2009 1:26 pm
Сообщений: 59
Пы Сы: если вопрос не в том разделе, просьба модераторам перенести в нужный, что-то подазрение появилось, что надо было в промышленной безопасности постить :roll:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 23, 2009 3:01 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
что за установку хотите поставить? текст под номерами указанных вами пунктов НПА надо бы тоже выкладывать, а то наизусть все не вспомнить...

Ремонт и установка систем вентиляции
http://www.domremstroy.ru/ventilacia.html

Организационная структура службы эксплуатации и ремонта вентиляции на заводе
http://www.domremstroy.ru/ventilacia/vt05.html

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 27, 2009 9:17 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 27, 2009 1:26 pm
Сообщений: 59
Штука сия хитрая называется "Тепловой шкаф универсального назначения COMBAT PP" PGP-воздухонагреватель на природном газе. А в пунктах ПБ-шки расписаны меры предосторожности при проведении огневых работ в цехе.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 27, 2009 9:29 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
такой что ли.....надо бы на него паспорт читать, там наверное написаны требования по установке и эксплуатации...

Изображение

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 27, 2009 9:32 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
ток что-то я не пойму, вы вроде бы про вентиляцию спрашивали а теперь на тепловые шкафы перешли...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 27, 2009 1:24 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 27, 2009 1:26 pm
Сообщений: 59
Ага, точно, вот такой :idea: только паспорта на него не дают пока покупать не будем. Как мне объяснял главный энергетик, этот шкаф каким то хитрым образом с вентиляцией пересекается.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 27, 2009 1:36 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 27, 2009 1:26 pm
Сообщений: 59
Вот новые вести с полей: этот шкаф гонит в систему вентиляции теплый воздух и создает в помещениях избыточное давление.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 27, 2009 3:21 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
скорее всего через вентиляцию обогревают удаленые помещения...

у них покупаете?

http://gtatom.ru/teplovye_shkafy_universa

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 27, 2009 3:49 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 27, 2009 1:26 pm
Сообщений: 59
в помещении работает вытяжная вентиляция производительностью 50 куб.м./ч. Проблема в том, что нам необходимо обеспечить такой же объем подогретого воздуха в это помещение для эффективной работы оборудования. Здаение где планируется установка теплового шкафа относится к категории Б, класс В-2а. Вопрос можно ли в этом помещении установить выше указанное газопотребляющее оборудование.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 27, 2009 4:53 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
сложный вопрос, возможно ответ есть в...

Правила технической эксплуатации
тепловых энергоустановок
http://newenergetika.narod.ru/PTE_teplo ... novok.html

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 28, 2009 1:25 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 27, 2009 1:26 pm
Сообщений: 59
Спасибо, заставлю энергетика еще раз ПТЭТЭ перелопатить и трясти проектные организации, пусть они тоже головы поламают :lol:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: отопление помещений категории Б
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 06, 2010 8:57 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс янв 03, 2010 12:55 pm
Сообщений: 11
СНиП 41-01 не допускает газовое отопление для помещений категории Б. Воздушное отопление возможо, но между теплогенератором, который будет расположен в помещении категории Г и помещением категории Б должна быть противопожарная стена 1-го типа, воздуход, проходящий через эту стену обязан иметь огнезадерживающий клапан.fpu


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь