АРК писал(а):
...
4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа...
...
4.2.8 Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.
...
4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м — для всех остальных случаев.
Т.е. я правильно понимаю, что установить дверь можно, шириной не менее 0,9 метров, но котроая должна открываться без ключа с обратной сторны (по ходу движения вниз), или с ключом, который висит рядом.... учитывая, что "Настоящий свод правил... является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации
добровольного применения и устанавливает требования к эвакуационным путям и выходам зданий, сооружений и строений"?