Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Требуется помощь!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 11, 2009 6:10 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб июн 06, 2009 7:38 pm
Сообщений: 2
Откуда: Брянск
На нашем предприятии две бани-сауны и естественно пожарники запретили эксплуатацию, какже без этого. Нет АПС, второго эвакуационного выхода и все такое прочее, но только по мелочи. И должна быть инструкция по эксплуатации бани-сауны, где отражались бы вопросы охраны труда и естественно пожарной безопасности. Перекопал весь инет - бестолку. Кто может помочь с инструкцией - буду весьма благодарен. Инструкция для банщика - это всё не то.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вс июн 14, 2009 11:23 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Посмотрите материалы для инструкции здесь:

1. Противопожарная безопасность при эксплуатации печей
(строительство)
http://www.interiorinfo.ru/articles/art3098.htm

2. Методические рекомендации о порядке размещения саун и бань на территории Чувашской Республики
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./2 ... 359/515388

3. Пожарная безопасность саун
http://www.bani-mira.ru/fin-bezop.html

4. Правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей
http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page=./5 ... 699/591998

5. МГСН 4.04-94
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Обязательное
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНИ СУХОГО ЖАРА (САУНЫ)
1. Объем парильной сауны должен быть не менее 8 м3 и не более 24 м3.
2. Мощность электрокаменки должна соответствовать объему парильной (согласно инструкции завода-изготовителя электрокаменки) и иметь соответственно (п. 1) не более 15 кВт. Электронагревательный прибор должен автоматически отключаться после 8 ч работы.
3. Высота помещений парильной не должна быть менее 1,9 м.
4. Расстояние от электрокаменки до обшивки стен парильной должно быть не менее 20 см.
5. Непосредственно над электрокаменкой под потолком следует устанавливать несгораемый теплоизоляционный щит. Расстояние между щитом и обшивкой потолка должно быть не менее 5 см.
6. Температура в парильной должна поддерживаться автоматически не выше 110 °С.
7. В парильной должна быть предусмотрена естественная приточно-вытяжная вентиляция, с помощью которой должно быть обеспечено также эффективное проветривание парильной после пользования. Вентиляционный канал должен быть оборудован огнезадерживающим клапаном.
8. Использование для обшивки парильной смолистой древесины не допускается.
9. Помещение парильной следует оборудовать по периметру дренчерным устройством с управлением перед входом в парильную.
10. Зашита подводящих кабелей должна быть теплостойкой и рассчитанной на максимально допустимую температуру в парильной.
11. Пульт управления электрокаменкой размещается в сухом помещении перед парильной.
12. В парильной между дверью и полом необходимо предусматривать зазор не менее 30 мм.
13. Помещения раздевалок сауны необходимо оборудовать противодымными пожарными извещателями.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вс июн 14, 2009 11:18 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб июн 06, 2009 7:38 pm
Сообщений: 2
Откуда: Брянск
Спасибо за материал.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь