 Заголовок сообщения: Пожары на оборудовании под напряжением
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 11, 2008 9:11 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 01, 2007 1:25 pm
Сообщений: 33
Откуда: Апатиты
Привет всем!
Есть тепловая станция. По условиям технологии некоторое оборудование не может быть обесточено во время пожара (потеря контроля над станцией). Для членов ДПФ и ГПС приготовлены СИЗы: боты, коврики, перчатки, заземления. Плюс ко всему пожарные имеют свои защитные костюмы от поражения электрическим током. Да, кстати, тушат нас федералы. При возникновении пожара, не бай БОГ, тьфу-тьфу, мы выдаем разрешение на тушение после обесточивания. И вот вопросы:
1. Есть утвержденный список неотключаемого оборудования. Нужно ли согласовывать с пожарными? Они ж ничего не понимают в технологии....
2. Можно ли посылать члена ДПФ в СИЗах тушить ВОЗГОРАНИЕ на оборудовании из списка?
3. Если есть список, СИЗы, то почему пожарные требуют всё равно обесточить? Без письменного допуска не тушат...
Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Пожары на оборудовании под напряжением
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 11, 2008 9:44 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
Verba писал(а):
Привет всем!
Есть тепловая станция. По условиям технологии некоторое оборудование не может быть обесточено во время пожара (потеря контроля над станцией). Для членов ДПФ и ГПС приготовлены СИЗы: боты, коврики, перчатки, заземления. Плюс ко всему пожарные имеют свои защитные костюмы от поражения электрическим током. Да, кстати, тушат нас федералы. При возникновении пожара, не бай БОГ, тьфу-тьфу, мы выдаем разрешение на тушение после обесточивания. И вот вопросы:
1. Есть утвержденный список неотключаемого оборудования. Нужно ли согласовывать с пожарными? Они ж ничего не понимают в технологии....
2. Можно ли посылать члена ДПФ в СИЗах тушить ВОЗГОРАНИЕ на оборудовании из списка?
3. Если есть список, СИЗы, то почему пожарные требуют всё равно обесточить? Без письменного допуска не тушат...
Спасибо.


То что у Вас есть список неоткл. оборудования это еще ни чего пожарным не говорит...Я бы посоветовал связаться с начальником части которая первая будет тушить ваше предприятие в случаях возгарания (поржара) и прорешать необходимые вопросы...А вообще у Вас должен быть План тушения пожара зданий предприятия...Если у Вас достаточно важный объект, то раз в год вы должны совместно с ГПС проводить пожарно-тактические занятия, там все моменты прорешиваються, в т.ч. и тушение электроустановок, оборудования...
Пожарные просят обесточить потому что они приезжают на пожар на Цистерне (вода и пена) и они не могут тушить оборудование под напряжением...тут нужен порошек...а без допуска они естественно не тушат, у них же боевая одежда а не диэлектрическая....

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Пожары на оборудовании под напряжением
UNREAD_POSTДобавлено: Вт ноя 11, 2008 3:49 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 17, 2008 4:17 am
Сообщений: 1305
Откуда: Красноярск
Verba писал(а):
Привет всем!
Есть тепловая станция. По условиям технологии некоторое оборудование не может быть обесточено во время пожара (потеря контроля над станцией). Для членов ДПФ и ГПС приготовлены СИЗы: боты, коврики, перчатки, заземления. Плюс ко всему пожарные имеют свои защитные костюмы от поражения электрическим током.


Перечисленные Вами средства защиты относятся к дополнительным в электроустановках напряжением выше 1000В (боты, коврики - дополнительные в установках напряжением до 1000В ) и не могут в полной мере защитить человека от поражения электрическим током. Не исключается возможность выхода из строя средст защиты при тушении пожара, например, диэлектрические перчатки могут обгореть, порваться и тогда пожарный (член ДПФ и ГПС) останется незащищенным от воздействия электрического тока.
Так что требования пожарных о необходимости снятия напряжения с оборудования при тушении загорания и письменного подтверждения этого вполне обосновано.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь