Verba писал(а):
Привет всем!
Есть тепловая станция. По условиям технологии некоторое оборудование не может быть обесточено во время пожара (потеря контроля над станцией). Для членов ДПФ и ГПС приготовлены СИЗы: боты, коврики, перчатки, заземления. Плюс ко всему пожарные имеют свои защитные костюмы от поражения электрическим током. Да, кстати, тушат нас федералы. При возникновении пожара, не бай БОГ, тьфу-тьфу, мы выдаем разрешение на тушение после обесточивания. И вот вопросы:
1. Есть утвержденный список неотключаемого оборудования. Нужно ли согласовывать с пожарными? Они ж ничего не понимают в технологии....
2. Можно ли посылать члена ДПФ в СИЗах тушить ВОЗГОРАНИЕ на оборудовании из списка?
3. Если есть список, СИЗы, то почему пожарные требуют всё равно обесточить? Без письменного допуска не тушат...
Спасибо.
То что у Вас есть список неоткл. оборудования это еще ни чего пожарным не говорит...Я бы посоветовал связаться с начальником части которая первая будет тушить ваше предприятие в случаях возгарания (поржара) и прорешать необходимые вопросы...А вообще у Вас должен быть План тушения пожара зданий предприятия...Если у Вас достаточно важный объект, то раз в год вы должны совместно с ГПС проводить пожарно-тактические занятия, там все моменты прорешиваються, в т.ч. и тушение электроустановок, оборудования...
Пожарные просят обесточить потому что они приезжают на пожар на Цистерне (вода и пена) и они не могут тушить оборудование под напряжением...тут нужен порошек...а без допуска они естественно не тушат, у них же боевая одежда а не диэлектрическая....