Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Количество огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 19, 2007 11:15 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт май 22, 2007 12:40 pm
Сообщений: 71
Откуда: МОСКВА
Здравствуйте!!!
Подскажите,пожалуйста,существует ли документ или что-то еще,согласно которому можно рассчитать количество огнетушителей на предприятии.
спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 19, 2007 11:31 am 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 07, 2005 8:21 am
Сообщений: 2436
Откуда: Санкт-Петербург
Приложение 3 к Правилам пожарной безопасности ППБ 01-03


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Давайте Правила форума соблюдать и при этом жить дружно!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 19, 2007 11:52 am 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Если помещение большое по площади то лучше закупить передвижные огнетушите, их гораздо легче обслуживать и считать, и они более практичны при тушении возможных пожаров и возгораний.

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн ноя 19, 2007 1:17 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт май 22, 2007 12:40 pm
Сообщений: 71
Откуда: МОСКВА
Спасибо большое за помощь


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 07, 2008 12:23 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 03, 2006 4:50 pm
Сообщений: 202
Коллеги, помогите пожалуйста разобраться.
Имеется офисное здание - 4 этажа. Каждый этаж - 450 м2. На каждом этаже по 9 офисных помещений+санузел и комната для приема пищи (всего 11 помещений на этаж).
Правильно ли я понимаю, что согласно приложению 3 к ППБ 01-03 для каждого помещения на каждом этаже необходимо установить по 2 порошковых огнетушителя (4 кг) или по 4 углекислотных (2 кг).
Т.е. 22 порошковых или 44 углекислотных на этаж?
Рассуждал следующим образом. Категория всех помещений "В", категория пожара "Е" (кроме санузла).
Смущает несколько моментов:
1) факт, что в таблице 1 приложения 3 указана предельная защищаемая площадь 400м2, а у нас максимальная площадь одного помещения не превышает 100м2 (может достаточно по одному ОП или ОУв помещение)...
2) цифры, которые указаны в таблице может стоит применять для этажа в целом, а не для каждого помещения в отдельности. Тогда достаточно будет поставить 3 ОП-5 на этаж и все....


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 11, 2008 9:44 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 03, 2006 4:50 pm
Сообщений: 202
торможу... повнимательней надо бы НТД читать :?
п. 10. При наличии нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяется согласно п.14 и таблицам 1 и 2 с учетом суммарной площади этих помещений.
п.14. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 30 м для помещений категорий А, Б и В.
Т.о., для одного этажа площадью 450 м2 достаточно двух ОП-4(3) :) или восемь ОП-4(3) для всего здания :)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь