Айя писал(а):
Как раз по ПУЭ-то определить и проще, ибо по НПБ сами вряд ли определите. В ПУЭ есть раздел "Электроустановки в пожароопасных зонах", там же приведена и классификация взрывоопасных зон. Изначально (чтобы понять методу), совместно с энергетиком определила категорию помещений по ПУЭ, а потом приказом по предприятию назначила комиссию и возложила эту почетную обязанность на энергетика. Напишите перечень материалов, хранимых в этом помещении, прочтите ПУЭ и сразу поймете как классифицировать это помещение. После определения надо вывесить на входных дверях такблички произвольного формата, но читаемые с текстом типа (привожу пример): "Категория помещения по НПБ В4, класс зоны по ПУЭ П-1. Отв. за противопожарное состояние помещения мастер Иванов И.П." Если помещение не подлжеит классификации по ПУЭ (это, как правило, помещения категории Д), то так и писать "помещение по ПУЭ - не классифицируется"
Cпасибки