Влад77 писал(а):
Уважаемые коллеги! Спасибо за участие, с зоной ответственности понятно. А с этим?
1.Огнетушители. По приложению №1 к 390 ППР (общественные здания, класс пожара А и Е) 4 шт. порошковых. Правильно? Площадь не учитываем? Видел метод - 107(кв метров помещение)/800 (кв. метров из таблицы)*4 шт(по таблице)=1 шт (округляем).
П.468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей.
Т.е. Минимум два, так как мы снимаем весь первый этаж.Правильно?
2.Огнетушители размещаем на полу. Подставки нужны?
3.Знак «Огнетушитель» приклею над ним на высоте 2 м.?
4.Какие еще знаки нужны, чем регламентируются?
5.Что еще нужно сделать?
1. Минимум два, далее в зависимости от площади по таблице. Также учитываете требования пункта 474 по макс. расстоянию, а также отдельные ОГ для помещений другого функционального назначения (архивы, склады, серверные и т.д.)
2. Можно на полу СП 9 :4.2.5.
Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.
3. Только если их визуально не видно: см. СП 9 п. 4.2.3. В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0 - 2,5 м от уровня пола с учетом условий их видимости (ГОСТ 12.4.009).
4. Никакие, пронумеровать ОГ не забудьте
5. Оформите журналы по Приложение Г к СП 9, а также журнал по п.478 ППР, а также назначьте ответственного (п. 4.1.32 СП 9)