нлз писал(а):
Доброго времени всем! Сразу хочу сказать, что поиском пользовался, ответов на свои вопросы не нашел. Собственно сложность в следующем, получили предписание от МЧС, там есть пункты по нанесению на двери "категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами5,7,8 ФЗ ""Технический регламент о требованиях пожарной безопасности."
Поручили это дело мне, я никогда не сталкивался с этим документом, начал изучать. С главой 5 в принципе все ясно, только не понятно с каких пор выбор электрооборудования и нанесение класса взрывоопасных зон стало интересовать МЧС. Методы определения признаков опасности достаточно хорошо описаны в ПУЭ, так что тут более менее все ясно. А вот как определять, то что описано в главах 7 и 8 я пока не понял, прошу пояснить. И еще вопрос, как должна выглядеть табличка на двери внутри основного производственного здания, что пишется в первую очередь, что следом.
В самую первую очередь ищите эти все категории и зоны в проектной документации.
глава7 про наружные установки (
наружная установка - комплекс аппаратов и технологического оборудования, расположенных вне зданий и сооружений;) ... есть у вас такие?
8-я про помещения, здания и сооружения. Тут нужно впервую очередь определить категории всех помещений (за исключением которые не категорируются) а потом уж по п.п. 11-22 определяем категорию здания. При определении категорий В1-В4 понадобятся расчеты, они простые, можно и в уме посчитать. На А и Б чуть посложнее.