UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 29, 2012 12:26 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 7:58 pm
Сообщений: 90
Здравствуйте! Нужна ли площадка, в помещении, перед дверью эвакуационного выхода наружу, если уровень пола ниже на 50 сантиметров от низа дверного проема?И можно ли при установки ступеней считать этот выход эвакуационным?Спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Обустройство эвакуационного выхода
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июн 29, 2012 12:34 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 7:58 pm
Сообщений: 90
Имеется проходное помещение в новой пристройки и получилось так, что уровень пола оказался ниже на 50-60 см. от земли.Возникла необходимость организовать выход


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Обустройство эвакуационного выхода
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 02, 2012 1:28 pm 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
Возможно в "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 171) имеется ошибка (по крайней мере, таково мое логическое ощущение), но п. 4.3.4 гласит:
Цитата:
В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6

Если трактовать буквально, то в Вашем случае перепад высот более 45 см, значит Вы ничего не нарушаете))) Но по здравому смыслу Вы должны перед эвакуационным выходом предусмотреть ступени

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Обустройство эвакуационного выхода
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 03, 2012 10:57 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 7:58 pm
Сообщений: 90
Может кто пояснит мне
СП 1.13130.2009 п. 6.1.3. Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.
Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий должны иметь ограждения.
Перед наружной дверью это на улице, я правильно понимаю?Или внутри помещения?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Обустройство эвакуационного выхода
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 04, 2012 11:06 am 
Мистер "Охрана труда-2016"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 18, 2008 11:27 pm
Сообщений: 2989
Откуда: Ярославль
Ориентируйтесь на слово "входная", это значит, что снаружи здания.
Внутри здания - это, как минимум, вестибюль.

_________________
Любое требование любого инспектора в любом предписании
является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь