Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Новое складское здание. Обработка колонн.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 29, 2012 3:44 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 9:11 am
Сообщений: 311
Откуда: г. Москва
Всех приветствую!
У нас строится новое складское здание. В проектной документации записано, что оно 2 степени огнестойкости и С0 класса конструктивной пожарной опасности.
Колонны каркаса - минимальный предел огнестойкости, мин R90, а класс пожарной опасности, не ниже К0.
У нас возникло 2 вопроса:
1) чем нужно обработать металлические колонны, чтобы достичь требуемых показателей?

2) Можно ли нам своими силами без привелчения специализированной организации самим это сделать (сами заактируем), или это обязательно должна быть фирма, имеющая специальное разрешение на данный вид работ?

Заранее, большое спасибо за ответ!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Новое складское здание. Обработка колонн.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 30, 2012 11:45 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 9:11 am
Сообщений: 311
Откуда: г. Москва
прошу мне помочь акул данного форума=), очень надо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Новое складское здание. Обработка колонн.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 30, 2012 2:10 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
Толщина металла колонн по проекту - ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Новое складское здание. Обработка колонн.
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 30, 2012 3:33 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 3:13 pm
Сообщений: 23
Откуда: Россия, Самарская область
Способы огнезащиты могут быть разные. Это может быть и конструктивная огнезащита (оштукатуривание, облицовка и т.п.) и применение огнезащитных красок, обмазок и прочих покрытий.
Выбирайте исходя из своих потребностей.
Но огнезащита эта должна выполняться в соответствии с проектом. Если в проектной (или рабочей) документации этот вопрос не отражен, то необходимо разработать отдельный. Даже если он будет на одном листе.
Что же касается самостоятельности, то - вряд ли.
Тут нужна или соответствующая лицензия МЧС, либо допуск строительного СРО - так же, как на проектные и на строительные работы

_________________
Я дам вам хороший совет - не слушать ничьих советов, в том числе и моих.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Новое складское здание. Обработка колонн.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 31, 2012 1:42 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср дек 19, 2007 9:11 am
Сообщений: 311
Откуда: г. Москва
borneo писал(а):
Толщина металла колонн по проекту - ?

Колонны - это стандартные балки 50ш1 - 63 шт, высотой 10480 мм.
и 25б1 - 8 шт, высотой 9900 мм.


Fire-consult.ru писал(а):
Тут нужна или соответствующая лицензия МЧС, либо допуск строительного СРО - так же, как на проектные и на строительные работы

прошу посоветовать организацию (или не одну) в Москве или Московской области, которая имеет разрешение на проведение подобных работ.

Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти: