Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Маркировка путей эвакуации светолюминофорной лентой.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 04, 2012 9:28 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 29, 2011 2:36 am
Сообщений: 60
Откуда: Великая Кольская Республика
Прошу помощи.

Обратился заказчик - детский сад. Говорят, что при проверке пожнадзором им сказали, что пути эвакуации должны быть промаркированы светонакопительной лентой (светолюминофор) НЕПРЕРЫВНО.
Инспектор сказал это на словах.
Один метр ленты стоит достаточно не мало. Путей эвакуации из детского сада столько, что детей придется всех продть на органы.

Чем регламентируется это?
И реально ли требование непрерывности ленты?

Буду признателен, если дадите ссыль на НПА регулирующий данный вопрос.

П.С. Какая должна быть ширина ленты?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка путей эвакуации светолюминофорной лентой.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 04, 2012 11:03 am 
Мисс охрана труда 2014 в номинации: Мисс сама интеллектуальность. Мисс Охрана Труда 2016.
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 3:58 pm
Сообщений: 4589
Откуда: Калужская обл.
Люминисцентные знаки безопасности( пути эвакуации) -да, есть такой пункт и это оправдано, если ночные смены есть, но про ленты слышу впервые. И это нелогично-сплошная лента( без указателей).
ГОСТ Р 12.2.143-2002 СИСТЕМЫ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ рекомендательный.

_________________
Учите правила, чтобы вы знали как их правильно нарушать.
(Далай Лама)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка путей эвакуации светолюминофорной лентой.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 04, 2012 11:28 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 29, 2011 2:36 am
Сообщений: 60
Откуда: Великая Кольская Республика
коллега, нет ночных смен в детском саду.


А по поводу указателей, то на ленту эту обычно наносятся стрелки. Я думал, Вы поймете это.
Тут понимать нужно в принципе должны быть они непрерывными, или все-таки можно крепить каждые 3-5 метров (или больше/меньше, т.е. на расстоянии).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка путей эвакуации светолюминофорной лентой.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 04, 2012 12:01 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
prof-kom.ru писал(а):
при проверке пожнадзором им сказали, что пути эвакуации должны быть промаркированы светонакопительной лентой (светолюминофор) НЕПРЕРЫВНО.
Инспектор сказал это на словах.


позвоните ему и переспросите... телефон дать?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка путей эвакуации светолюминофорной лентой.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 04, 2012 12:16 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 3:13 pm
Сообщений: 23
Откуда: Россия, Самарская область
ГОСТ Р 12.2.143-2002 "ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля" (не светолюминофорные) заменен на ГОСТ Р 12.2.143-2009 "ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля". Почти два года назад - с 01.07.2010.
В результате применения последнего (до 01.07.2010. - предшествующего ему) национального стандарта на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (приказ Росстандарта от 30.04.2009. № 1573).
ГОСТ Р 12.2.143-2009 устанавливает требования к фотолюминесцентным эвакуационным системам (далее ФЭС), но не устанавливает случаи, в которых применение ФЭС необходимо.
Необходимость применения ФЭС не устанавливается также другими нормативными документами по пожарной безопасности. Ни действовавшими до вступления в силу Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, ни принятыми после 01.09.2009. В НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях", "Правилах пожарной безопасности в РФ" (ППБ 01-03), также, как и в других документах, вообще отсутствует какое-любо упоминание о ФЭС. Лишь ГОСТ Р 12.4.026-2001 "ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности. И разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики" предусмотрена возможность изготовления знаков безопасности из фотолюминесцентных материалов:
Цитата:
6.1.1 Знаки безопасности по видам применяемых материалов могут быть несветящимися, световозвращающими и фотолюминесцентными.

Сводом правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" также предусматривается лишь возможность выполнения фотолюминесцентными эвакуационных знаков пожарной безопасности:
Примечания к таблице 1 СП 3.13130.2009
Цитата:
4. Выбор типа эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения людей при пожаре (фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности, световые пожарные оповещатели, другие эвакуационные знаки пожарной безопасности), осуществляется организацией-проектировщиком.

В Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012. № 390 (не вступили в действие) ФЭС не упоминаются.

Резюмирую:
Никто не может Вас заставить применять ФЭС на своем объекте. Ноесли вы на добровольной основе решили применить такую систему, по должны не клеить светонакопительные ленты, а обеспечить проектирование и изготовление ФЭС в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009.
А заказчикам своим, которым инспектор ГПН что-то там рекомендовал на словах, но не включил в предписание, рекомендуйте подумать, почему именно так произошло.

_________________
Я дам вам хороший совет - не слушать ничьих советов, в том числе и моих.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка путей эвакуации светолюминофорной лентой.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 04, 2012 12:19 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 4:25 pm
Сообщений: 1179
Откуда: Тюмень
prof-kom.ru писал(а):
коллега, нет ночных смен в детском саду.


А по поводу указателей, то на ленту эту обычно наносятся стрелки. Я думал, Вы поймете это.
Тут понимать нужно в принципе должны быть они непрерывными, или все-таки можно крепить каждые 3-5 метров (или больше/меньше, т.е. на расстоянии).

Тогда это уже не прерывная, а прерывистая линия. Я бы подождала предписания. Ознакомилась на что ссылается инспектор. Или действительно позвонить и спросить.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка путей эвакуации светолюминофорной лентой.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 04, 2012 12:51 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
prof-kom.ru
А у Вас личензия МЧС на данный вид работ есть???

Или так, бабла нарубить.............


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка путей эвакуации светолюминофорной лентой.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 04, 2012 1:06 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
Fire-consult.ru,
вопрос был не про ФЭС (системы), а про пути эвакуации:
prof-kom.ru писал(а):
пути эвакуации должны быть промаркированы светонакопительной лентой (светолюминофор) НЕПРЕРЫВНО



Fire-consult.ru писал(а):
Необходимость применения ФЭС не устанавливается также другими нормативными документами по пожарной безопасности. Ни действовавшими до вступления в силу Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, ни принятыми после 01.09.2009.

Неужели про ленты не нашли :?:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка путей эвакуации светолюминофорной лентой.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 04, 2012 1:21 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 4:25 pm
Сообщений: 1179
Откуда: Тюмень
borneo не ерничайте. Нашли напишите. Нас просветите. Что Вы так взъелись на Fire-consult.ru, ответ то ведь не ему нужен.
И другим глядишь инфа пригодится.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка путей эвакуации светолюминофорной лентой.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 04, 2012 3:41 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 29, 2011 2:36 am
Сообщений: 60
Откуда: Великая Кольская Республика
borneo писал(а):
prof-kom.ru
А у Вас личензия МЧС на данный вид работ есть???


Нет, у нас нет лицензий МЧС ни одной.
Почему у нас должна быть лицензия МЧС по Вашему мнению?
Для справки, в законе о лицензировании мы не нашли своего вида деятельности.

borneo писал(а):
prof-kom.ru Или так, бабла нарубить.............


Так то мы деньги зарабатываем, платим налоги, и несем социальную нагрузку.
Что в моем сообщении Вас так раздражает?

Upd, и еще, у меня компания существует с 1996 года, которая, как Вы выражаетесь "бабки рубит". Вам самому сколько лет?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка путей эвакуации светолюминофорной лентой.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 04, 2012 3:55 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 7:52 am
Сообщений: 864
Откуда: Господин Великий Новгород
prof-kom.ru писал(а):
borneo писал(а):
prof-kom.ru
А у Вас личензия МЧС на данный вид работ есть???


Нет, у нас нет лицензий МЧС ни одной.
Почему у нас должна быть лицензия МЧС по Вашему мнению?
Для справки, в законе о лицензировании мы не нашли своего вида деятельности.

borneo писал(а):
prof-kom.ru Или так, бабла нарубить.............


Так то мы деньги зарабатываем, платим налоги, и несем социальную нагрузку.
Что в моем сообщении Вас так раздражает?

Upd, и еще, у меня компания существует с 1996 года, которая, как Вы выражаетесь "бабки рубит". Вам самому сколько лет?

А какие вы услуги оказываете? Если вам, лицензии не нужны!!???

_________________
Сегодня можно пить всё что угодно! А с утра только ШАМПАНСКОЕ!!!
(с)(Сергей Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка путей эвакуации светолюминофорной лентой.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 04, 2012 4:30 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
prof-kom.ru писал(а):
Нет, у нас нет лицензий МЧС ни одной.
Почему у нас должна быть лицензия МЧС по Вашему мнению?
Для справки, в законе о лицензировании мы не нашли своего вида деятельности.

Спасибо за справку.

Тогда ознакомьтесь, пожалуйста, с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 "О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"
В приложении в п.6 указан монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

prof-kom.ru писал(а):
Что в моем сообщении Вас так раздражает?
Upd, и еще, у меня компания существует с 1996 года, которая, как Вы выражаетесь "бабки рубит". Вам самому сколько лет?

Вы можете зарабатывать сколько угодно и никто у Вас об этом не спрашивает.
Если данный вид услуг не Ваш вид деятельности, то хотелось просто предостеречь от последствий (тем более детский садик).
Вот собственно и все (возраст здесь не причем).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Маркировка путей эвакуации светолюминофорной лентой.
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 04, 2012 4:40 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 29, 2011 2:36 am
Сообщений: 60
Откуда: Великая Кольская Республика
borneo, спасибо за ...Мы в курсе этого всего.
Так же спасибо за предупреждение.


Мы не монтируем, не ремонтируем, ни эксплуатируем - наша организация торгующая.
Продавать данные виды продукции нам закон не запрещает.

К тому же проще потребителю купить у нас и заказать установку не у нас. Считали, получается дешевле.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь