Подскажите, пожалуйста.
- В тех. регламенте
8. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.

- В СНиП 21-01-97*
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности - более 50 чел.;


Собственно, вопрос : действует ли данный СНиП? Не было ли никаких изменений?

_________________
compos mentis


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Ширина эвакуационных путей в жилых сооружениях
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 03, 2012 1:24 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
tashik писал(а):
Подскажите, пожалуйста.
- В тех. регламенте
8. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.

- В СНиП 21-01-97*
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
6.27 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной опасности - более 50 чел.;


Собственно, вопрос : действует ли данный СНиП? Не было ли никаких изменений?

============================

Действуют только те НПА и документы, которые указаны в Приказе Ростехрегулирования от 30.04.2009 N 1573 (ред. от 01.07.2010) "Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Другие - не действуют!!

По вашей теме смотрите: "СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171) (ред. от 09.12.2010)

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ширина эвакуационных путей в жилых сооружениях
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 03, 2012 4:56 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
Владимир Юрьевич писал(а):
Действуют только те НПА и документы, которые указаны в Приказе Ростехрегулирования от 30.04.2009 N 1573 (ред. от 01.07.2010) "Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Другие - не действуют!!

:shock: :shock: :shock:
Можно поподробнее, где такое написано???


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ширина эвакуационных путей в жилых сооружениях
UNREAD_POSTДобавлено: Пт авг 03, 2012 5:00 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
для tashik:
ч.4. ст.4 123-ФЗ: "В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
(часть 4 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

У Вас здание какого года постройки?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ширина эвакуационных путей в жилых сооружениях
UNREAD_POSTДобавлено: Сб авг 04, 2012 6:00 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
borneo писал(а):
Владимир Юрьевич писал(а):
Действуют только те НПА и документы, которые указаны в Приказе Ростехрегулирования от 30.04.2009 N 1573 (ред. от 01.07.2010) "Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Другие - не действуют!!

:shock: :shock: :shock:
Можно поподробнее, где такое написано???


===========
Да вот же, в этом приказе № 1573 указаны все НПА. Другие - не действуют!

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ширина эвакуационных путей в жилых сооружениях
UNREAD_POSTДобавлено: Сб авг 04, 2012 9:54 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
Владимир Юрьевич писал(а):
Да вот же, в этом приказе № 1573 указаны все НПА. Другие - не действуют!

Еще раз посмотрите в новой редакции ч.4. ст.4 123-ФЗ.
С каких это пор в области ПБ приказ Ростехрегулирования стал круче федерального закона 123-ФЗ???


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ширина эвакуационных путей в жилых сооружениях
UNREAD_POSTДобавлено: Сб авг 04, 2012 11:45 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
borneo писал(а):
Владимир Юрьевич писал(а):
Да вот же, в этом приказе № 1573 указаны все НПА. Другие - не действуют!

Еще раз посмотрите в новой редакции ч.4. ст.4 123-ФЗ.
С каких это пор в области ПБ приказ Ростехрегулирования стал круче федерального закона 123-ФЗ???

================================
borneo!! Как-то у вас всё "запущено"!

Прежде, чем отвечать, вы бы потрудились почитать ВСЕ(!!) НПА, касающиеся технического регулирования!!!

Вы читайте не только ФЗ, но и Постановления Правительства РФ, которые наделили Ростехрегулирование правом публиковать НПА, исполнение которых позволяет выполнить требования технических регламентов (ТР).
Поднимите все ТР РФ и посмотрите, к каждому ТР Ростехрегулирование выпустило соответствующий приказ!!!

И не с бухты-брахты, а согласно статье 16.1 123-ФЗ:

Статья 16.1. Правила формирования перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов
(введена Федеральным законом от 30.12.2009 N 385-ФЗ)
1. Национальным органом по стандартизации не позднее чем за тридцать дней до дня вступления в силу технического регламента утверждается, опубликовывается в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и размещается в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента.
2. В перечень, указанный в пункте 1 настоящей статьи, могут включаться национальные стандарты и своды правил, а также международные стандарты, региональные стандарты, региональные своды правил, стандарты иностранных государств и своды правил иностранных государств при условии регистрации указанных стандартов и сводов правил в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. Регистрация международных стандартов, региональных стандартов, региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных государств в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов осуществляется в порядке, установленном статьей 44 настоящего Федерального закона.
3. В национальных стандартах и сводах правил могут указываться требования технических регламентов, для соблюдения которых на добровольной основе применяются национальные стандарты и (или) своды правил.
4. Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов в области стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов. В случае применения таких стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может осуществляться на основании подтверждения их соответствия таким стандартам и (или) сводам правил. Неприменение таких стандартов и (или) сводов правил не может оцениваться как несоблюдение требований технических регламентов. В этом случае допускается применение предварительных национальных стандартов, стандартов организаций и (или) иных документов для оценки соответствия требованиям технических регламентов.
(в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 255-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
5. Документы в области стандартизации, включенные в перечень, указанный в пункте 1 настоящей статьи, подлежат ревизии и в необходимых случаях пересмотру и (или) актуализации не реже чем один раз в пять лет.
-------------------------------------------------------------------
Для примера и усвоения: Приказ Ростехрегулирования от 01.06.2010 N 2079 (ред. от 18.05.2011) "Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

-------------------------------------------------
С большим приветом и успехов в учебе!!!


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Владимир Юрьевич


Последний раз редактировалось Владимир Юрьевич Сб авг 04, 2012 12:04 pm, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ширина эвакуационных путей в жилых сооружениях
UNREAD_POSTДобавлено: Сб авг 04, 2012 11:53 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
borneo писал(а):
С каких это пор в области ПБ приказ Ростехрегулирования стал круче федерального закона 123-ФЗ???


=============================
borneo!!
[b]
И ещё по этой же теме!!![/b]

Почитайте, вам это будет полезно!!

Форум: http://www.forum.tehdoc.ru/viewtopic.php?f=3&t=12465&start=630
========================
Сб июл 28, 2012 8:18 am
Люди не ввязываются в обсуждение не потому, что боятся!
Просто не каждый человек владеет нормами на таком уровне, что может отличить, например:
ГОСТ-это обязательный документ или документ добровольного применения.
Или чем отличается ГОСТ системы ССБТ от Стандарта безопасности труда!!
Чем отличается ГОСТ от национального стандарта??
Половина России не знает, что ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных не являются нормативным правовым актом, т.к. не зарегистрированы в Минюсте. Но Ростехнадзор на основании этих ПБ уже более 10-ти лет "мочит" народ на полную катушку!!
ПОТРМ-016-2001 распространяют своё действие на электроустановки. Тысячи недалеких людей, как и водится в России, "шагнули" так далеко, что распространили эти ПОТРМ на всех и вся!

Примеров много! А людей, которые это понимают, к сожалению, мало!

А рядом тысячи пасущихся дилетантов, не образованных, не дочитавших норм, не понявших их сути, не понимающих основополагающих определений, относящих всякие там "бумажки" к НПА, НА, НТД, ПУБЭ,ПБ и т.д., для которых леди,мисс, дама,женщина и баба, или сэр,лорд, господин, мужчина, мужик-чувак -это одно и тоже!
Это такая же битва, как споры, есть ли бог! Кто во что убежден, тот и верует!


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ширина эвакуационных путей в жилых сооружениях
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 06, 2012 10:22 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
Уважаемый
Владимир Юрьевич писал(а):
сэр,лорд, господин, мужчина, мужик-чувак

с Вами все понятно.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ширина эвакуационных путей в жилых сооружениях
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 06, 2012 11:57 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am
Сообщений: 2282
borneo писал(а):
Уважаемый
Владимир Юрьевич писал(а):
сэр,лорд, господин, мужчина, мужик-чувак

с Вами все понятно.


====================
:arrow: И это хорошо!

_________________
Владимир Юрьевич


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь