Vlad 2011 писал(а):
На здание должен быть проект. Почитайте СНиП 21-01-97*. Определитесь с функциональным назначением здания, со степенью огнестойкости, а далее требования к строительным и отделочным материалам. Может быть не химическая обработкой деревянных конструкций, а огнезащитная?
Проект может быть и был, здание 1876 года постройки. Насчет огнестойкости- затрудняюсь. Наружные стены из кирпича толщиной 800мм, т.е степень огнестойкости присутствует, а вот перекрытия и их несущие элементы,- деревянные, т.е степень огнестойкости 4 или даже 5.
Функционально,- 1,2 этажи Ф3.1, Ф3.5, 3 этаж, - Ф1.3. Пожарные говорят, что перекрытия между жилыми и нежилыми помещениями должны соответствовать по огнестойкости 3 типу противопожарных преград.
Вот я и спрашиваю:- откуда они это взяли?? - подвесной потолок типа "армстронг" + огнезащитная обработка деревянных конструкций даст в совокупности перекрытиям 3 тип огнестойкости???
В сертификате соответствия на плитки "армстронг" указано - Г1, В1, Д1, Т1, но ведь там присутствует еще и металлический каркас, который потеряет несущую способность раньше 45 минут регламентированных для перекрытий 3 типа ???