Коллеги! Подскажите пожалуйста нормативный документ, где сказано, что деревянные полки стеллажей (железных) надо обрабатывать огнезащитным составом. В ППБ -01-03 этого нет, в других НД тоже не нашел. Может это уже отменили? Раньше (лет 8 назад) точно пожарник требовал. Стеллажи стоят на маленьком складе (примерно 60 кв. м)
Заголовок сообщения: Re: Дер. полки стеллажей надо обрабат. огнезащитным составом
Добавлено: Пт июл 01, 2011 10:37 am
Зарегистрирован: Пн июл 24, 2006 3:09 pm Сообщений: 3777 Откуда: Запад РФ
Алексей22 писал(а):
Коллеги! Подскажите пожалуйста нормативный документ, где сказано, что деревянные полки стеллажей (железных) надо обрабатывать огнезащитным составом. В ППБ -01-03 этого нет, в других НД тоже не нашел. Может это уже отменили? Раньше (лет 8 назад) точно пожарник требовал. Стеллажи стоят на маленьком складе (примерно 60 кв. м)
...огнезащитным составом обрабатываются деревянные кровли и стены. С полками эт перебор...пусть пожарник скажет номер НД...
_________________ Плагиат:"Закон не гарантирует обеда, но гарантирует право на него."
Заголовок сообщения: Re: Дер. полки стеллажей надо обрабат. огнезащитным составом
Добавлено: Пт июл 01, 2011 10:53 am
Мистер Охрана труда-2012
Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am Сообщений: 5764 Откуда: г. Александров, Владимирская область
Воможно он требовал не обработку, а изготовление стеллажей из негорючих материалов, а ввиду того, что стеллажи уже были выполненны из горючего материала (отдельные их части), то требовал привести их в негорючее состояние путем проведения соответствующей обработки.
Заголовок сообщения: Re: Дер. полки стеллажей надо обрабат. огнезащитным составом
Добавлено: Пт июл 01, 2011 10:55 am
Зарегистрирован: Пн июл 24, 2006 3:09 pm Сообщений: 3777 Откуда: Запад РФ
Космачев С. писал(а):
Воможно он требовал не обработку, а изготовление стеллажей из негорючих материалов, а ввиду того, что стеллажи уже были выполненны из горючего материала (отдельные их части), то требовал привести их в негорючее состояние путем проведения соответствующей обработки.
...о как закрутил!
_________________ Плагиат:"Закон не гарантирует обеда, но гарантирует право на него."
Господа!!! Я изредка, по необходимости (от нечего делать) захожу на данный форум. Я инженер по ОТ уже 13 лет и думаю, что здесь все мои коллеги. Нашел поисковиком ответ "JO" практически на мой вопрос заданный другим коллегой в 2006 году. Он выдал типа " да надо обрабатывать, а искать нормативный документ некогда". Тогда зачем клацал по клавиатуре? Аналогичная ситуация складывается у меня и 2011 году. Тогда в 2006 году и сейчас в 2011 году спрашивают КАКОЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ. Не знаешь, то натужься,сконцентрируйся - и промолчи. А языком чесать лучше на автомобильных форумах. Извините если обидел кого.
ППБ 01-03 п.36. Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год. Сюда же относятся и деревянные стеллажи. При попытке спорить с проверяющей комиссией (недели 3 назад) о том, что в пункте дается ссылка на нормативный документ и я прошу указать какой именно документ. Был получен ответ:"ППБ 01-03 первичный документ и обязательный для исполнения, наряду с ним можно руководствоваться др. нормативными документами, но если конкретного документа нет, то читайте ППБ!" Т.е. либо обработка с проверкой 2 раза в год либо купить металлические сталлажи
_________________ Мама хотела, что бы из меня вышел толк......ТАК И ПОЛУЧИЛОСЬ.....толк вышел.....бестолочь осталась
Заголовок сообщения: Re: Дер. полки стеллажей надо обрабат. огнезащитным составом
Добавлено: Ср июл 13, 2011 1:01 pm
Мистер Охрана труда-2012
Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am Сообщений: 5764 Откуда: г. Александров, Владимирская область
Но, как я понимаю, в данном контексте речь идет о конструкциях (строительных), хотя за ушко можно и стеллажи притянуть. Точно помню, где то читал (в НТД), о запрете хранения горючих товаров, или товаров в горючей упаковке на стеллажах из сгораемых материалов.
gaudi ! Спасибо за практический пример. Боюсь, что у меня в конце сентября будет такой же пример. Большинство Пож.инспекторов тупо ссылаются на общие статьи ППБ и их не сдвинешь ни на миллиметр. Хотя данное требование осталось только для помещений архивов.
простите за грубость, но это полный бред... смысл обрабатывать деревянные стеллажи?? это как то влияет на огнезащитную конструкцию здания, или хранимые материалы, после обработки стеллажей, не будут гореть ??? чистой воды развод ни как это не повлияет и не спасет от распространения огня
to gaudi Ваш пост - классический пример того, как фраза, выдранная из контекста, теряет свой изначальный смысл... Чтобы было понятно тем, кто ППБ не читал, привожу фразу полностью, отсутствующая часть выделена:
Цитата:
36. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования должны немедленно устраняться. Обработанные (пропитанные) в соответствии с требованиями нормативных документов деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год.
Деревянные конструкции и ткани по смыслу этого пункта относятся к строительным конструкциям и отделочным и теплоизоляционным материалам. А вообще такую информацию лучше черпать на более специфических сайтах, например на этом http://www.0-1.ru/discuss/?id=10416
_________________ Любое требование любого инспектора в любом предписании является ненавязчивым предложением улучшить его благосостояние.