Solaris писал(а):
ХаоС1 писал(а):
Космачев С. писал(а):
Акты должны быть у тех, кто эту систему вводил в эксплуатацию и у кого она числиться на балансе. Если нет актов ввода, можете составить акт проверки работоспособности.
А поподробнее? Эту сигналку каждый месяц обслуживают и проверяют работоспособность, этого достаточно? Можно ссылочку?
Акта у нас нет, организация которая устанавливала сигналку должна была его предостпавить - но не выполнила эту часть договора.
и что даже банального акта выполненных работ нет?
если же есть то думается хватит и ваших актов работоспособности вкупе с актом приемки выполненных работ по договору
Нет ничего, хотя организация должна была предоставить, по мимо этого инспектор потребовал на месте проектную документацию, лицензии на датчики, лицензии на право установки и обслуживания этой сигналки.
Боюсь попадёт нам по новым изменениям. (Федеральный закон от 03.06.2011 N 120-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по вопросам пожарной безопасности")
Если таки фирма не предоставит этого акта сдачи в эксплуатацию то нам грозит до 200т.р.????
Зы: сигналка работает, её каждый месяц приходят проверяют и обслуживают, журнал обслуживания ведётся.
Пожарник уже был, в среду сново придёт что бы проверить пуск сигналки... ну и доки увидет хочет.