бродяга писал(а):
borneo писал(а):
бродяга писал(а):
И готовьте Гену, что довольно велика вероятность, если будет не соответствие ныне действующим нормативам придется делать оценку рисков
Ссылку в студию на нормативный документ, где указано что ранее построенный объект (как в примере - здание 1960 года, реконструкции не было) должен соответствовать ныне действующим нормативам!
№123 ф-3 ст.5 п.4.
Цитируем полностью:
123-ФЗ ст.5 п.4 "Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара".
В указанной статье 123-ФЗ ст.5 п.4 нет обязательных требований - везде и всюду считать пожарный риск!!!
Далее:
123-ФЗ ст.6
1.
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
2)
в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.(часть 1 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 10.07.2012 N 117-ФЗ.
3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)Вывод: объект 1960 года без реконструкции:
1. 123-ФЗ
2. ППР-12.