Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Обработка пенополистирола
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 03, 2006 1:55 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 03, 2006 9:25 am
Сообщений: 6
Откуда: Екатеринбург
в продолжении темы об обработке деревянных стелажей и требования инспектора...
в коридоре клеевой потолок из пенополистерола, коридор является эвакуационным, инспектор требует обработать или снять.....
готовы обработотать но чем?? посоветуйте пожалуйста ....

_________________
нет пожаров и точка!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Обработка пенополистирола
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 03, 2006 2:14 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 13, 2006 10:19 am
Сообщений: 52
Откуда: Москва
ТК писал(а):
в продолжении темы об обработке деревянных стелажей и требования инспектора...
в коридоре клеевой потолок из пенополистерола, коридор является эвакуационным, инспектор требует обработать или снять.....
готовы обработотать но чем?? посоветуйте пожалуйста ....


Можно покрасить огнезащитным составом, но это испортит внешний вид. Лучше сделайте подвесной потолок (типа Армстронг), если высота позволяет.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 04, 2006 6:25 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 03, 2006 9:25 am
Сообщений: 6
Откуда: Екатеринбург
согласны обработать но какими ??
составами для деревянных конструкций или тканевых основ?
уточняли в ижевске, но они ни чего не могли посоветовать....

_________________
нет пожаров и точка!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 04, 2006 9:32 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт апр 13, 2006 10:19 am
Сообщений: 52
Откуда: Москва
ТК писал(а):
согласны обработать но какими ??
составами для деревянных конструкций или тканевых основ?
уточняли в ижевске, но они ни чего не могли посоветовать....


Для дерева ИМХО подойдет. (Главное, чтобы инспектора устроило. Может он денег хочет?)
Сначала купите немного - проверьте адгезию к плитке.
Для примера: http://www.negorit.ru/siofarb.htm


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 04, 2006 12:58 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 03, 2006 9:25 am
Сообщений: 6
Откуда: Екатеринбург
:)) Спасибо попробуем с этой стороны подойти..

_________________
нет пожаров и точка!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 12, 2006 7:06 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 06, 2006 12:27 pm
Сообщений: 9
Согласно п. 40 ППБ 01-03. Применение гор. материалов на путях эвакуации запрещено. Поэтому чем-бы Вы не обрабатывали, материалы негорючими не станут, а только понизится группа горючести.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 12, 2006 1:21 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 03, 2006 9:25 am
Сообщений: 6
Откуда: Екатеринбург
Но полистирол на сколько мне известно не является горючим, плавится (?). и почему же тога Инспектор сам советует обработать?

_________________
нет пожаров и точка!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт май 12, 2006 3:09 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 05, 2005 4:23 pm
Сообщений: 59
Откуда: Сыктывкар
Не надо изобретать велосипед!
Сначала посмотрите сертификат на изделие. В нем должны быть указаны его параметры по горючести, воспламеняемости, распростарнению пламени, дымообразующей способности, токсичности. Посмотрите СНИП 21-01-97*, п. 6.25. И если Вы применили материла правильно - утрите нос инспектору.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 15, 2006 12:00 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 06, 2006 12:27 pm
Сообщений: 9
Мы сталкивались с подобной ситуацией. И Вас хочу поставить в известность.
Внимательно прочитайте СНиП 21-01-97* п. 5.4 (первое предложение), и определите для себя, что такое горючие мат-лы и негорючие. А потом прочитайте п.40 ППБ 01-03.
Если в сертификате есть хотя-бы какая-нибудь группа горючести, то применять такие материалы для отделки путей эвакуации запрещено.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь