Зарегистрирован: Ср мар 26, 2014 4:02 pm Сообщений: 32
Solaris, давайте попробуем уйти от добровольности госта. В письме Дешевых отсутствует информация о добровольности госта. Лишь говорится, что планы можно выполнять на простой бумаге. Но заметьте, выполнение на бумаге МЧС связывает с ограничением: необходимостью освещения их аварийной системой освещения. На многих ли объектах есть аварийная система освещения? Думаю инспектора так и будут трактовать данное письмо. Гост добровольного применения, а других документов, описывающих состав, структуру планов эвакуации нет. Значит можно на любом "клочке" белой бумаги нарисовать непонятно что, обозвать это планом и все. Но люди почему-то все равно ориентируются на гост. Да и нужны ли трения с пожарными инспекторами? Поэтому я и задал вопросы по требованиям госта. Вот пример с линией, окамляющей план по периметру, образующей рамку. Фирмы, якобы выполняющие план по госту, рисуют данную линию разного цвета. А нужна ли вообще эта линия? Тем более п. 6.2.9 гласит: "Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета независимо от фона". Исключение делается для линий обозначающих пути эвакуации (зеленый цвет, п. 6.2.5., 6.2.6).
а вы внимательно читали мой анализ? какая цена этому письму, если там ссылаются на гост в старой редакции? они хоть смотрели на что они ссылаются? про освещение сейчас речи не идет в госте. а главное - планы эвакуации не относятся к перечисленным в госте знакам. что касается добровольности госта, то в этой ветке это доказано. и не только мной. и вас сложно понять - с одной стороны вы вот готовы следовать госту. с другой - спрашиваете про целесообразность линии по периметру... и тем не менее, могу повториться - если в госте нет требования, то значит на ваше усмотрение. иного норматива по планам нет.
_________________ Добро - лицемерно, Зло - искренне...
Зарегистрирован: Вт мар 13, 2007 3:49 pm Сообщений: 1243
Товарищи, а вот если мне приспичило организовать фотолюминесцентные планы для своей организации (не оказывая услуг на сторону)...мне все равно нужно получить лицензию на обслуживание, монтаж?
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПИСЬМО от 11 марта 2014 г. N 19-1-13-969
В связи с участившимися обращениями граждан и юридических лиц в адрес Министерства о порядке разработки и изготовления планов эвакуации при пожаре (далее - планы эвакуации) Департамент надзорной деятельности сообщает следующее. Согласно требованиям п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" знаки пожарной безопасности, размещенные на путях эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знаки безопасности ЕС 01 (таблица И.2) должны быть выполнены с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или (и) с применением фотолюминесцентных материалов. Таким образом, изготовление и применение планов эвакуации может осуществляться как на бумажном носителе, так и в фотолюминесцентном исполнении, при этом вид материала для изготовления плана эвакуации определяется собственником объекта защиты самостоятельно. Вместе с тем, изготовление и применение планов эвакуации в фотолюминесцентном исполнении необходимо осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009. Одновременно сообщаю, что для разработки и изготовления планов эвакуации каких-либо разрешительных документов МЧС России не требуется, в том числе их согласование с территориальными органами федерального государственного пожарного надзора. Прошу указанную информацию в установленном порядке довести до должностных лиц федерального государственного пожарного надзора, а также при проведении проверок до собственников объектов защиты.
Директор Департамента надзорной деятельности генерал-лейтенант внутренней службы Ю.И.ДЕШЕВЫХ
_________________ Добро - лицемерно, Зло - искренне...
Зарегистрирован: Вт мар 13, 2007 3:49 pm Сообщений: 1243
Solaris писал(а):
Solaris писал(а):
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПИСЬМО от 11 марта 2014 г. N 19-1-13-969
Одновременно сообщаю, что для разработки и изготовления планов эвакуации каких-либо разрешительных документов МЧС России не требуется, в том числе их согласование с территориальными органами федерального государственного пожарного надзора.
Директор Департамента надзорной деятельности генерал-лейтенант внутренней службы Ю.И.ДЕШЕВЫХ
Так же на разработку и изготовление планов лицензии не требуется, а вот на монтаж и обслуживание требуется...
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 7:56 am Сообщений: 2282
[quote="try"] ...на разработку и изготовление планов лицензии не требуется, а вот на монтаж и обслуживание требуется...
------------------ Офигеть, какой изящный ход мыслей!!! Ё моё блюдечко!! Вам только осталось получить лицензию на работу ваших уборщиц для того, чтобы уборщицы имели право протирать (смахивать пыль) ваши фотолюминесцентные планы!!!
А это можно сделать, только прочитав ваш первоисточник!!
Замечания принимаются.
п.6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 "О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений"
В свою очередь смотрим ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" Настоящий стандарт распространяется на фотолюминесцентные эвакуационные системы (далее - ФЭС) и элементы системы, в том числе планы эвакуации, устанавливает требования к ФЭС, процессам ее проектирования, монтажа и технического обслуживания.
Если читать текст ГОСТа, получается, что фотолюминесцентный план эвакуации является частью ФЭС, а значит если организация оказывает услуги по монтажу и обслуживанию, значит должна иметь лицензию...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения