Коллеги, ХЕЛП!
Мы тут у себя в офисе сделали надписи на розетках, 220 В. Сделали так сделали, поскольку знаем ,что требование есть, и надо не забыть. Только налепили, как на следующий день приходит письмо от одного умного очень человека с офиса, он за неимением дел сегодня искал инфо про розетки. Вот пишет:
"В соответствии с п. 2.12.6 ПУЭ, п. 2.12.6 ПТЭЭП в помещениях, в которых
используется напряжение ДВУХ И БОЛЕЕ номиналов, на всех штепсельных
розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения.
В соответствии с п. 2.12.1 ПУЭ, п. 2.12.1 ПТЭЭП требования раздела 2.12
распространяются на устройства электрического освещения.
В соответствии с п. 2.12.5 ПУЭ, п. 2.12.5 ПТЭЭП использование сетей
освещения для подключения каких-либо переносных или передвижных
электроприемников не допускается.
Таким образом, указание на розетках номинального напряжения означает,
что данные розетки относятся к сети освещения и подключение к ним любых
переносных или передвижных электроприемников не допускается, включая
отопительные приборы, электроинструмент, ноутбуки и т.п. Офисная
техника, вероятно, тоже не должна питаться от сети освещения.
Кроме того, в нашем офисе отсутствуют штепсельные розетки второго
номинала - 380В (разве, что В ПОМЕЩЕНИИ, где водогрей, возможно).
Следовательно, неэстетичные надписи на розетках необходимо удалить."
Да, в принципе он прав наверно....
У нас розетки только 220 В, надписи кстати, аккуратные мы сделали, наклейки на принтере. Инструментов,светильников на 12...42 В нет.