 Заголовок сообщения: окна
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 19, 2011 7:25 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 29, 2010 8:09 am
Сообщений: 50
Откуда: Сибирь
Собрались менять в офисах окна. можно ли ставить нераспашные стеклопакеты, или 1 распашное + 1 нераспашное?
что-то в доках только про решетки нашла.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: окна
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 19, 2011 11:37 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Стёпа писал(а):
Собрались менять в офисах окна. можно ли ставить нераспашные стеклопакеты, или 1 распашное + 1 нераспашное?


мыть как будете нераспашные?

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: окна
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 19, 2011 11:42 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 4:21 pm
Сообщений: 692
Откуда: Москва
павел писал(а):
мыть как будете нераспашные?

Альпинисты помоют.
А написано где-нибудь, что окна мыть надо?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: окна
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 19, 2011 11:43 am 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Piti писал(а):
павел писал(а):
мыть как будете нераспашные?

Альпинисты помоют.
А написано где-нибудь, что окна мыть надо?



да! в санпине...

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: окна
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 19, 2011 5:04 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб фев 05, 2011 7:21 pm
Сообщений: 96
Стёпа писал(а):
Собрались менять в офисах окна. можно ли ставить нераспашные стеклопакеты, или 1 распашное + 1 нераспашное?
что-то в доках только про решетки нашла.



А Вы о безопасности людей подумали, в случае аварийного выхода они чем будут стеклопакеты бить???


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: окна
UNREAD_POSTДобавлено: Вт апр 19, 2011 6:50 pm 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Не надо передергивать, все должны быть организовано, в том числе безопасная эвакуация при пожаре, без учета аварийных выходов.

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: окна
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 20, 2011 2:21 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт окт 29, 2010 8:09 am
Сообщений: 50
Откуда: Сибирь
В общем, делаем вывод, что можно.
а мыть - у нас первый этаж


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: окна
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 20, 2011 8:25 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 8:52 pm
Сообщений: 16
ППБ 01-03 п. 40
В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке
Можно уточнить об окнах какого этажа идет речь? Если читать, что написано, то говорится об окнах подвалов и приямках к этим окнам, на которых нельзя устанавливать решетки. Почему тогда пожарные требуют удалаять решетки на первых этажах, ссылаясь на этот пункт ППБ? И почему не требуют их удалять на втором этаже?
Можно ли заделывать окна ( кирпичом, пенобетоном и т.д.), если глухие решетки требуют убрать, а поставить распашные не удается, мешают приямки? Речь идет о помещении скалада. А решетки требует вневедомственная охрана.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: окна
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 20, 2011 8:43 am 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Вот как раз требования (обоснованные НТД) вневедомстенной охраны и являются обоснованными отступлениями. Но одно оконце надо бы оставить.

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: окна
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 20, 2011 8:49 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 22, 2010 8:52 pm
Сообщений: 16
Да у нас два выхода со склада, один в помещение, второй на улицу. Зачем мне еще окна?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: окна
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 20, 2011 11:50 am 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
нужно прежде всего смотреть техрегламент о пожарной безопасности, а не ППБ

_________________
Добро - лицемерно, Зло - искренне...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: окна
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 20, 2011 2:13 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 25, 2005 6:49 am
Сообщений: 3042
mamont333 писал(а):
Да у нас два выхода со склада, один в помещение, второй на улицу. Зачем мне еще окна?

Склад на каком этаже?

_________________
Главное – это вывод о необходимости или об отсутствии оной совершать или не совершать то или иное разрешенное действие.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: окна
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 20, 2011 4:49 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб фев 05, 2011 7:21 pm
Сообщений: 96
В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам оборудования оконных конструкций металлическими решётками, Отдел Государственного пожарного надзора разъясняет, что согласно п. 40 «Правил пожарной безопасности Российской Федерации» (ППБ 01-03), в зданиях, сооружениях (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается устанавливать глухие решётки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, оговорённых в нормах и правилах, утверждённых в установленном порядке. Согласно нормативного документа, который используют в своей деятельности подразделения неведомственной охраны – «Руководящий документ РД 78.36. 003 2002. Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств», в п. 5.7.4 указано: решётки следует устанавливать с внутренней стороны помещения или между рамами. В отдельных случаях допускается по согласованию с подразделением неведомственной охраны установка решёток с наружной стороны при их обязательной защите техническими средствами охраны. Если все оконные проёмы помещения оборудуются решётками, одна из них делается открывающейся (распашной, раздвижной). Решётка должна запираться с внутренней стороны помещения на замок или на иное устройство, обеспечивающее надёжное запирание решётки и эвакуации людей из помещения в экстремальных ситуациях. Для больших помещений с количеством окон более 5, количество открывающихся решёток определяется условиями быстрой эвакуации людей. Таким образом, принципиальных разногласий между нормативными документами пожарного надзора и неведомственной охраной нет. Наличие глухих решёток на всех окнах помещения не допускается, а при необходимости решёток, они не должны препятствовать эвакуации людей из любого помещения в экстремальных ситуациях. Нарушение данных требований влечёт за собой наложение штрафных санкций на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей до 3 тыс. рублей, а на юридических лиц до 30 тыс. рублей.


http://www.hesco.ru/01.html


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: окна
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 12, 2011 8:43 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 7:52 am
Сообщений: 864
Откуда: Господин Великий Новгород
А если окна, высотой см 50 от силы, и на высоте 1,6-2 метров от пола? Всё таки и на них должны правила распространяться?

_________________
Сегодня можно пить всё что угодно! А с утра только ШАМПАНСКОЕ!!!
(с)(Сергей Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: окна
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 12, 2011 10:21 am 
Мистер "Охрана труда-2014"; Мистер "Охрана труда-2017"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 8:21 am
Сообщений: 7685
Откуда: Сибирь, нефтепереработка
Да почему, е-мое, никто не слышит призыва читать техрегламент? Почему все, по старинке, смотрят эти НПБ и ППБ?
Вдумайтесь - есть ведь здания в которых в принципе не открываются окна - высотные, по типу небоскребов.
Согласитесь - речь может идти только об ограничениях вот на эвакуационные выходы. Их нельзя загромождать.
Просто в отдельных зданиях проектом на них в качестве эвакуационных выходов рассматриваются обычные окна первого этажа. Это отражается в проекте.

_________________
Добро - лицемерно, Зло - искренне...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь