 Заголовок сообщения: Пристрой к кап.зданию
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 08, 2009 9:41 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 7:42 am
Сообщений: 276
Откуда: Челябинск
Уважаемые коллеги!
Проконсультируйте, пожалуйста, по такому вот вопросу. К нашему цеху примыкает холодный легкий тентованный склад, который соединяется с капитальным зданием переходом, закрытым со всех сторон. Нам было выдано предписание из пожарной инспекции, чтобы мы склад этот ликвидировали, так как нарушаем нормы пожарной безопасности. Сссылка дана на СНиП 31-03-2001 п.7.1. Я внимательно несколько раз перечитала этот пункт, до сих пор не ясно, на основании чего, мы должны ликвидировать наш легкий склад. Может кто то прояснит мне данный вопрос? Большое спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 08, 2009 9:42 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
вы бы выложили этот пунк сюда, было бы легче разобраться...

обычно они рисуют...
ППБ
п. 24 Пристроенное временное строение в пределах противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 08, 2009 9:48 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 7:42 am
Сообщений: 276
Откуда: Челябинск
пункт предписания. Ликвидировать холодный склад готовой продукции. Основание (ППБ 01-03 п. 3, СНиП 31-03-2001 п. 7.1 таб. 5)

СНиП 31-03-2001 п. 7.1 таб. 5
7.1 Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека следует принимать по таблице 5.
При наличии площадок, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40 % площади пола помещения, площадь этажа определяется как для многоэтажного здания с числом этажей, определенным по 4.5.
При оборудовании помещений установками автоматического пожаротушения указанные в таблице 5 площади допускается увеличивать на 100 %, за исключением зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0 и С1, а также зданий V степени огнестойкости.
При наличии открытых технологических проемов в перекрытиях смежных этажей суммарная площадь этих этажей не должна превышать площади этажа, указанной в таблице 5.
В здании категории В при наличии помещений категории В1 высоту здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека, указанные в таблице 5, необходимо уменьшить на 25 %.
В таблице 5 установлены нормы для категорий зданий и пожарных отсеков при предусмотренных сочетаниях степени огнестойкости и класса пожарной опасности здания. При других сочетаниях, не предусмотренных настоящей таблицей, площадь этажа и высота здания принимаются по худшему из этих показателей для данной категории здания или согласовываются в установленном в 1.6 СНиП 21-01 порядке.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 08, 2009 9:50 am 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Все правильно вы прочитали. Нет там таких требований о нельзя пристроить склад. Можете общаловать этот пункт.

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 08, 2009 9:55 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 7:42 am
Сообщений: 276
Откуда: Челябинск
читаю пункт 24 ППБ, там временное строение должно быть не ближе 15 м от основного здания. А у нас ближе...А тентованный склад считается временным строеним?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 08, 2009 9:57 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
чего-то тоже не вижу, где написано, что пристраивать нельзя..

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 08, 2009 9:59 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 7:42 am
Сообщений: 276
Откуда: Челябинск
склад у нас оснащен пожарной сигнализацией, соединяется со зданием тентованный переходом длинной примерно 5 м....вроде бы ничего опасного.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:01 am 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Ольга, если что, то житейский совет. Попытайтесь переговорить с инспектором и попросите его рассказать, как влияет пристроенный склад (я надеюсь это склад не для хранения ядерных боеприпасов) на общую пожарную безопасность здания и на обеспечение безопасности людей. Сложно что то сказать без ген. плана и т. д., что за здание цеха (какой категории по ПО), что за склад (легкий тентованный - металлоконструкции обтянутые тентом?), или склад выполнен из других материалов.

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:02 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
Обухова Светлана писал(а):
читаю пункт 24 ППБ, там временное строение должно быть не ближе 15 м от основного здания. А у нас ближе...А тентованный склад считается временным строеним?


дык, если вам на этот пункт не сослались, так и не заморачивайтесь...
уточните конкретно и унспектора ГПН, что он от вас хочет своим предписанием...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:07 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 7:42 am
Сообщений: 276
Откуда: Челябинск
Здание: категория пжароопасости В1, класс зопы по ПУЭ П-IIА. Склад-это металлоконструкция обтянутая тентом, храним продукцию из полистирола и полипропилена.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:08 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 25, 2005 6:49 am
Сообщений: 3042
Попробуйте заполнить таблицу:
Категория зданий или пожарных отсеков – ?
Высота здания, м – ?
Степень огнестойкости здания – ?
Класс конструктивной пожарной опасности здания – ?
Площадь этажа, м2, в пределах пожарного отсека зданий – ?
Может и сами ответите на свой вопрос


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:10 am 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
То есть это не склад, а площадка (закрытая) для хранения.

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:13 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 7:42 am
Сообщений: 276
Откуда: Челябинск
Да, можно сказать, что это площадка, закрыта со всех сторон, пол бетонный с деревянными настилами, потолок и стены-тент на металлокаркасах.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:30 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 24, 2008 7:42 am
Сообщений: 276
Откуда: Челябинск
т.е. придется в любом случае требовать разъяснений у инспектора?...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт дек 08, 2009 10:42 am 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Единственное, на что Вы можете ссылаться и чем можете попробовать оправдаться, чказать что данное нарушение ни коим образом не влияет на обеспечение безопасности людей, и, следственно не является обязательным для исполнения по ФЗ "О техническом регулировании!". Он Вам по самому складу какие либо предписания давал? Сам склад и цех в нормальном состоянии? Так почему если они по одтельности нормальные, а вот в месте страшное пожарное нарушение!

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь