 Заголовок сообщения: двери эвакуационного выхода.
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 20, 2008 9:54 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 11:22 am
Сообщений: 51
Откуда: Пермь
Может кто на вскидку знает какой просвет может иметь дверь из эвакуационного выхода на улицу. В СНиПе указано, что нужен расчет.
У нас была старая двухстворчатая по ширене проема -1,2м, хотят поставить с одним полотном шир -1м, может есть еще какие ссылки?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 20, 2008 11:53 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 09, 2006 8:08 am
Сообщений: 66
1.Что за СниП предписывающий рассчитывать ширину двери?
2.Про ширину эвакуационного выхода сказано в СниП 21-01-97 п.6.16.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 21, 2008 5:41 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 05, 2006 7:06 am
Сообщений: 16
Откуда: Приморский край
СНиП 21-01-97.
Высота 1.9 м.
Ширина 1.2 м из помещений класса Ф1.1 если более 15 человек.
0.8 во всех остальных случаях.

Ф1.1 Детские дошкольные, дома престарелых и инвалидов, больницы.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 21, 2008 7:23 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 09, 2006 8:08 am
Сообщений: 66
Ничего не понял. Где здесь про какие то расчеты сказано?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 21, 2008 8:08 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 11:22 am
Сообщений: 51
Откуда: Пермь
Это СНиП и все. что сказано про двери. Так как другого нет, я решил , что требования к наружным дверя эвако выхода не должны быть ниже. А геометрия дана для выхода, не для двери!!!!!!!!!

6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее:

1,2 м из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, более 50 чел.;
0,8 м во всех остальных случаях.
Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы, установленной в 6.29.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 21, 2008 9:20 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 09, 2006 8:08 am
Сообщений: 66
По поводу дверей и эвакуационного выхода. Главное здесь именно «выход», а как он реализован — через дверь, проем в стене, роллставни и.п. не имеет значение геометрия свободного пространства в свету должна бить не ниже регламентированной и точка, а что вокруг этой геометрии не важно.
По поводу «расчетной». Под «расчетной» подразумевается та ширина которую специально рассчитали проектировщики (исходя из каких то специфических особенностей объекта на основании требований каких то специфических документов) для этого объекта в проектной документации. То есть если в проекте установлена ширина 2 метра, то она и должна быть не менее 2 метра, а не не менее тех параметров что приведены выше. Вот и всё.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 24, 2008 7:52 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 24, 2007 11:22 am
Сообщений: 51
Откуда: Пермь
Спасибо всем за участие! Я оставил размеры старой двери.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь