Ноэль писал(а):
помещение №3 - Ф.5.2. - от этого как раз хотим уйти, чтоб все было Ф.5.1., помещение 3 не как склад позиционируем, а как часть производства.
Вот с этими мыслями посоветовал бы Вам поискать в регионе компанию, предварительно переговорить, на объект пригласить, все показать и обсудить как это узаконить в МЧС, какие компенсационные мероприятия можно сделать и согласовать с МЧС (чтобы не иметь в последующем привязки к конкретному инспектору). Последовательность выбирайте сами (согласование с МЧС возможно через разработку мер и направление их с сопроводительным письмом - делает подрядная организация - так обезопасите себя перед выполнением работ по договору с компанией и на будущее от инспекторов при проверках).
СП4
6.2.12.
При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в проектной документации. Если указанные мероприятия являются недостаточно эффективными, то технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:
в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;
в зданиях II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа;
в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;
в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категорий В1 - В3 - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа, помещения категорий А и Б - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.