Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Ящик с песком
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 07, 2008 10:54 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 8:09 am
Сообщений: 78
Подскажите, пожалуйста, где прописана необходимость установки ящиков с песком для тушения пожара? :?:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:40 am 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 12:31 pm
Сообщений: 5195
Откуда: Самара
ППБ 01-03
Приложение 3. Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения:
п. 21. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстояние более 100 м от наружных пожарных водоисточников, должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара в соответствии с таблицей 3.

Определив по таблице 3 тип щита, смотрим по таблице 4 норму комплектации ПЩ немеханизированным инструментом и инвентарем.
Согласно этой таблицы ящиком с песком комплектуют ПЩ классов пожара В и Е.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 07, 2008 11:52 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 8:09 am
Сообщений: 78
Спасибо.Можно закрывать тему


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 07, 2008 12:01 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
закрыли.... а ключ кому отдать??????


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ящик с песком
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 04, 2012 11:10 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 02, 2012 10:54 am
Сообщений: 22
Не закрывайте!!! У меня вопрос!!! То что пожарные щиты, и около них песок - это понятно! Но если ПЩ у меня на улице напротив склада размещены, надо ли ящики с песком внутри склада ставить? Нашла тут ПОТ Р О-14000-007-98 Положение. Охрана труда при складировании материалов
3.55. На складе рознично-технической продукции на каждые 200м2 площади пола должны иметься: пенный онетушитель, ящик с песком емкостью 0,5 м3, лопата, бочка с водой емкостью 250 л и два ведра.
Так вот вопрос: Это то что рядом со щитом должно находиться? или это помимо и на самом складе?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ящик с песком
UNREAD_POSTДобавлено: Вт июн 05, 2012 5:46 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 14, 2010 10:49 am
Сообщений: 210
Это должно находится в непосредственной близости от возможного источника возгорания и рядом с обслуживающим персоналом.

_________________
Когда физики шутят - все остальные эвакуируются


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь