 Заголовок сообщения: Тип перегородки ПОДСКАЖИТЕ!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Сб май 05, 2012 1:38 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 21, 2007 4:24 pm
Сообщений: 54
Добрый день, коллеги.
Вопрос у меня к Вам следующий: имеется производственное помещение S=1500м2. Планируется разделить данное производственное помещение на два. При разделении у обоих помещений будет одинаковая категория, согласно предварительному расчету В3. Мой вопрос заключается в следующем: какого типа необходимо установить разделяющую перегородку (стену). Может, есть какие-то дополнительные требования к установке противопожарных штор, дверей. СНиП 21-01-97 просмотрел, но безрезультатно. Может, что-то пропустил, может, читал невнимательно. Подскажите, пожалуйста, ибо хотелось бы решить данный вопрос на момент проектирования, а не переделывать все потом после прихода пожарного инспектора :-) Заранее спасибо и удачных всем выходных :D :D :D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Тип перегородки ПОДСКАЖИТЕ!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Сб май 05, 2012 1:55 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 4:25 pm
Сообщений: 1179
Откуда: Тюмень
Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания, сооружения, строения, пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград. п.6 ст 88 ФЗ 123. Смотрите проект на здание какие там били заложены пределы огнестойкости для стен.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тип перегородки ПОДСКАЖИТЕ!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Сб май 05, 2012 2:04 pm 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 12:31 pm
Сообщений: 5195
Откуда: Самара
Павэл писал(а):
СНиП 21-01-97 просмотрел, но безрезультатно.

Конечно, безрезультатно, объемно-планировочные решения регламентирует другой СНиП 31-03-2001. Хотя, это неважно, так как в Вашем случае планируется реконструкция здания, поэтому Вам необходимо обратиться не к СНиПу, а к требованиям ТР о пожарной безопасности и соответствующему СП (СП 56.13330.2011).

_________________
Были бы "кости" - мясо нарастим!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тип перегородки ПОДСКАЖИТЕ!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Сб май 05, 2012 2:49 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
При возведении перегородок (стен) необходимо рассмотреть вопросы обеспечения безопасной эвакуации из каждой вновь создаваемой части (наличие эвак. выходов, пути эвакуации и т.д.).

Изменение объемно-планировочных и конструктивных решений повлечет капитальный ремонт АПС и СОУЭ и т.д.
(п.3. ст.80 123-ФЗ: "При изменении функционального назначения зданий, сооружений, строений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений, строений или помещений".)

В последствии, инспектор, выписав предписание со ссылками на 123-ФЗ, СП, будет прав.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тип перегородки ПОДСКАЖИТЕ!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Вс май 06, 2012 10:14 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 3:13 pm
Сообщений: 23
Откуда: Россия, Самарская область
Действительно, в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом.
Однако это означает необходимость приведения в соответствие с Техническим регламентом не всего объекта защиты, а только - в реконструируемой части. Это, в принципе, и так понятно. Но, видимо, чтобы избежать разночтений, проектом Федерального закона О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (законопроект № 606451-5) предусматривается внесение следующего дополнения:
"... в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению".
Требования к объемно-планировочным решениям производственных зданий и помещений установлены статьей 88 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, разделами 4 и 6 СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".
В частности, в соответствии с п. 6.2.12 СП 4.13130.2009:
"При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в проектной документации. Если указанные мероприятия являются недостаточно эффективными, то технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:
в зданиях I степени огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;
в зданиях II и III степеней огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа;
в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 — противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;
в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категорий В1—В3 — противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа, помещения категорий А и Б — противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.
"
Требования о необходимости отделения друг от друга производственных помещений с одинаковой пожарной опасности, одной категории пожарной опасности, в нормативных документах отсутствуют.

При разработке проектной документации Вам также необходимо учесть требования пожарной безопасности к устройству эвакуационных путей и выходов, системам пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннему противопожарному водоснабжению и др.

Также следует учитывать, что в соответствии с п. 7 Порядка регистрации декларации пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 24.02.2009 № 91: "декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности". Согласно п. 16 того же Порядка: "решение об отмене регистрации декларации принимается органом МЧС России в случае ... изменения характеристик объекта защиты, влияющих на сведения, содержащиеся в декларации, и не предоставления информации об этом по месту регистрации декларациию."

_________________
Я дам вам хороший совет - не слушать ничьих советов, в том числе и моих.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Тип перегородки ПОДСКАЖИТЕ!!!
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 10, 2012 7:57 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 21, 2007 4:24 pm
Сообщений: 54
Всем наиогромнейшее Спасибо


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь