Действительно, в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом. Однако это означает необходимость приведения в соответствие с Техническим регламентом не всего объекта защиты, а только - в реконструируемой части. Это, в принципе, и так понятно. Но, видимо, чтобы избежать разночтений, проектом Федерального закона О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (законопроект № 606451-5) предусматривается внесение следующего дополнения: "... в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению". Требования к объемно-планировочным решениям производственных зданий и помещений установлены статьей 88 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, разделами 4 и 6 СП 4.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". В частности, в соответствии с п. 6.2.12 СП 4.13130.2009: "При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. Эффективность этих мероприятий должна быть обоснована в проектной документации. Если указанные мероприятия являются недостаточно эффективными, то технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует размещать в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов: в зданиях I степени огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа; в зданиях II и III степеней огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа; в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 — противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа; в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категорий В1—В3 — противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа, помещения категорий А и Б — противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа." Требования о необходимости отделения друг от друга производственных помещений с одинаковой пожарной опасности, одной категории пожарной опасности, в нормативных документах отсутствуют.
При разработке проектной документации Вам также необходимо учесть требования пожарной безопасности к устройству эвакуационных путей и выходов, системам пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннему противопожарному водоснабжению и др.
Также следует учитывать, что в соответствии с п. 7 Порядка регистрации декларации пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 24.02.2009 № 91: "декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности". Согласно п. 16 того же Порядка: "решение об отмене регистрации декларации принимается органом МЧС России в случае ... изменения характеристик объекта защиты, влияющих на сведения, содержащиеся в декларации, и не предоставления информации об этом по месту регистрации декларациию."
_________________ Я дам вам хороший совет - не слушать ничьих советов, в том числе и моих.
|