 Заголовок сообщения: Нежилое помещение на 2 этаже 3 этажного жилого дома.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 05, 2012 11:49 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 05, 2012 11:06 am
Сообщений: 2
Вопросы:
1. Перекрытиями какого типа должно быть отделено нежилое помещение от жилого.
2. Соответствует ли требуемому типу подвесной потолок "армстронг"( за ним деревянные несущие балки и деревянный пол жилого помещения на 3 этаже)
3. Возможно ли добиться требуемого предела огнестойкости существующего перекрытия химической обработкой деревянных конструкций.
По возможности дай те ссылки на норм. док. Спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Нежилое помещение на 2 этаже 3 этажного жилого дома.
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 05, 2012 4:31 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср янв 04, 2012 6:14 pm
Сообщений: 110
На здание должен быть проект. Почитайте СНиП 21-01-97*. Определитесь с функциональным назначением здания, со степенью огнестойкости, а далее требования к строительным и отделочным материалам. Может быть не химическая обработкой деревянных конструкций, а огнезащитная?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нежилое помещение на 2 этаже 3 этажного жилого дома.
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 06, 2012 9:00 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 05, 2012 11:06 am
Сообщений: 2
Vlad 2011 писал(а):
На здание должен быть проект. Почитайте СНиП 21-01-97*. Определитесь с функциональным назначением здания, со степенью огнестойкости, а далее требования к строительным и отделочным материалам. Может быть не химическая обработкой деревянных конструкций, а огнезащитная?


Проект может быть и был, здание 1876 года постройки. Насчет огнестойкости- затрудняюсь. Наружные стены из кирпича толщиной 800мм, т.е степень огнестойкости присутствует, а вот перекрытия и их несущие элементы,- деревянные, т.е степень огнестойкости 4 или даже 5.
Функционально,- 1,2 этажи Ф3.1, Ф3.5, 3 этаж, - Ф1.3. Пожарные говорят, что перекрытия между жилыми и нежилыми помещениями должны соответствовать по огнестойкости 3 типу противопожарных преград.
Вот я и спрашиваю:- откуда они это взяли?? - подвесной потолок типа "армстронг" + огнезащитная обработка деревянных конструкций даст в совокупности перекрытиям 3 тип огнестойкости???
В сертификате соответствия на плитки "армстронг" указано - Г1, В1, Д1, Т1, но ведь там присутствует еще и металлический каркас, который потеряет несущую способность раньше 45 минут регламентированных для перекрытий 3 типа ???


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь