Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Хранение масла для обслуживания оборудования
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 02, 2009 8:33 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 17, 2006 2:13 pm
Сообщений: 104
Откуда: оттуда
Коллеги, нужна помощь. Для обслуживания обор-я рем служба завозит в цех определенное количество чистого масла и размещает его в отдельном углу в поддоне. В последующем тут же собирается "отработка"для вывоза. Объем масла около 100 л.
Каковы требования к объему, месту размещения указанного масла в произв. зданиях?
Для хранения в окрасочных камерах к хранению ЛКМ есть требование не более суточной потребности. Для масла не встречал. Есть информация что необходимые сведения есть в инструкциях для баз хранения нефтепродуктов. Кто встречал одскажите пож-ста
!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн окт 05, 2009 5:46 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 17, 2006 2:13 pm
Сообщений: 104
Откуда: оттуда
Коллеги, неужели никто не сталкивался с этим? А как у вас это организовано?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: хранение масла
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 06, 2010 8:11 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс янв 03, 2010 12:55 pm
Сообщений: 11
Специальных требований для Вашего случая не существует.Если в помещении имеется оборудование с маслом, лишние 100 кг ни на что не повлияют. кроме может быть категории.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 06, 2010 8:46 pm 
Мистер "Охрана труда-2015"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 3:33 pm
Сообщений: 6280
Откуда: Москва
Масло необходимо хранить в закрытых емкостях (канистрах, бочках), не в открытых поддонах.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: хранение масла
UNREAD_POSTДобавлено: Вс фев 07, 2010 10:01 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс янв 03, 2010 12:55 pm
Сообщений: 11
Само собой- масло в бочке, а бочка в поддоне.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт фев 16, 2010 6:33 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 02, 2007 9:49 am
Сообщений: 83
Откуда: Риддер
Рядом с маслом нельзя кислород и обязательно наличие средств пожаротушения.
Смотрите фото во вложении это на инспекции. Бочки с маслом, рядом огнетушитель и все закрыто под ключ. Огнетушитель должен быть рядом с местом хванения, но ни как не возле бочки стоять.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 17, 2010 6:46 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт фев 17, 2006 2:13 pm
Сообщений: 104
Откуда: оттуда
Спасибо за помощь!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь