 Заголовок сообщения: Задвижка перед пожарным насосом
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 23, 2009 12:03 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 17, 2005 1:41 pm
Сообщений: 320
Откуда: Кыргызстан, НПЗ
На НПЗ имеется резервуар для пожарной воды и рядом расположенны пожарные насосы. По каким то причинам на соеденительных трубопроводах между резервуаром и насосами не установлена задвижка (не предусмотрена проектом).
Сейчас возникают проблемы с выводом на ремонт насосов, приходиться сливать всю воду с резервуара (1000 м3). Сейчас готовимся слить воду и установить задвижку.
Вопрос: Есть ли какие-то нормы запрещующие наличие задвижки в этом месте (всас пожарных насосов)?

_________________
Если считаете безопасность это дорого - попробуйте аварию!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 23, 2009 12:39 pm 
Магистр-наставник. Великий Рупор форума. Мистер "Охрана труда-2013"
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 20, 2005 11:41 am
Сообщений: 33092
Откуда: с Родины!
Утвержден
Приказом МЧС России
от 25 марта 2009 г. N 180

Дата введения:
1 мая 2009 года

СВОД ПРАВИЛ

СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4.2.4. На напорной линии у каждого пожарного насоса следует предусматривать обратный клапан, задвижку и манометр, а на всасывающей - установку задвижки и манометра.
При работе пожарного насоса без подпора на всасывающей линии задвижку устанавливать на ней не требуется.
4.2.11. При заборе воды из резервуара следует предусматривать установку пожарных насосов "под залив".

_________________
По ЛОГИКЕ - ты ПРАВ!!!
Но не всё так просто!!! (Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт окт 23, 2009 2:33 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 17, 2005 1:41 pm
Сообщений: 320
Откуда: Кыргызстан, НПЗ
Спасибо, Павел! Развеяли сомнения.

Хотя указанные правила не распостраняются на наружные трубопроводы и вообще в нефтяной отрасли не применяются, требования к установке запорной арматуры должны быть примерно одинаковые. :)

_________________
Если считаете безопасность это дорого - попробуйте аварию!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь