Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 15, 2009 4:40 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 1:08 pm
Сообщений: 21
есть 4 помещения категории Г (в сумме 120 кв. м). В трех из них возможны пожары класса А и (Е), а в одном А и В. Какие и сколько надо огнетушителей?:)

если бы все 4 были а и (е) - можно было бы поставить четыре 2-х литровых УО, а так ставить три 5-ти литровых УО и два 5-ти литровых ПО?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 15, 2009 4:47 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Площади помещений с разными категориями не ссумируются.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 15, 2009 4:59 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 1:08 pm
Сообщений: 21
ДА(t)А писал(а):
Площади помещений с разными категориями не ссумируются.

т.е. п. 10 подразумивает суммирование площадей, где возможен пожар, например, класа А, а сами площади могут быть разной категории, например, В1 и Г? Я думал наоборот:(


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 8:29 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 1:08 pm
Сообщений: 21
Вопрос 1: если в офисе возможен пожар класса А или (Е), то по какой строке в таблице 1 ППБ 01-03 выбирать огнетушители?

Вопрос 2: почему (Е) пишется в скобках?

Вопрос 3: п. 10 из приложения 3 ППБ 01-03 подразумивает суммирование площадей, где возможен пожар, например, класса А, а сами площади могут быть разной категории, например, В1 и Г?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 2:03 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 1:08 pm
Сообщений: 21
Вопрос 4: если две комнаты разделены дверью, но по всем параметрам одинаковы и каждое по 10 кв. м - это можно считат mrfr одно помещение?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 2:35 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Ответ 1: Какой категории помещения? Для офисов м.б. соответственно строки 11 и 13.

Ответ 3: В п. 10 из Приложения 3 ППБ 01-03 говориться про помещения, а не класс пожара. Соответственно, ссумируются площади помещений одной категории пожарной опасности.

Ответ 4.Отдельные однотипные помещения.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 3:42 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 1:08 pm
Сообщений: 21
Ничего не понимаю (с) Братья пилоты

По вопросу 1: и что надо 4 огнетушителя (2 порошковых и 2 углекислотных) тогда?

по вопросу 3: а почему тогда Ср Июл 15, 2009 5:47 Вы написали, что площади не суммируются?

по вопросу 4: т.е. пункт 10 не работает?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 4:20 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
По вопросу 1: 2 порошковых огнетушителя для классов АВС(Е).

По вопросу 3:
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 5:47 pm Заголовок сообщения:
--------------------------------------------------------------------------------
Площади помещений с разными категориями не ссумируются.

Добавлено: Чт Июл 16, 2009 3:35 pm Заголовок сообщения:
--------------------------------------------------------------------------------
...ссумируются площади помещений одной категории пожарной опасности.

В чём противоречие?

По вопросу 4:Вопрос: "если две комнаты разделены дверью, но по всем параметрам одинаковы и каждое по 10 кв. м - это можно считат... одно помещение?"
Ответ: Отдельные однотипные помещения.

В чём пункт 10 не работает?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 4:27 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 1:08 pm
Сообщений: 21
По вопросу 1: т.е. на оргтехнику положить в данном случае?

По вопросу 3:
вопрос начинался со слов

Ср Июл 15, 2009 5:40 pm Заголовок сообщения:
--------------------------------------------------------------------------------
есть 4 помещения категории Г

ответ был
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 5:47 pm Заголовок сообщения:
--------------------------------------------------------------------------------
Площади помещений с разными категориями не ссумируются.

По вопросу 4: в п. 10 написано, что небольшие помещения одной категории можно суммировать


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 5:36 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
По вопросу 1: Выбор за Вами: А- 2 пенных или 2 порошковых; (Е) - 2 порошковых или 2 углекислотных. Как у Вас там что и где - знаете тоько Вы. Чем тушить - указано.

По вопросу 4: Так ссумируйте.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: ОУ фигня
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 31, 2009 5:12 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 31, 2009 5:07 pm
Сообщений: 3
Откуда: г.Ейск Краснодарского края
Товарищи... натурный пример.

Вчера горел склад с пиломатериалами. В учреждении имеются и порошковые, фреоновые и углекислотные огнетушители. Одного порошкового огнетушителя хватило чтобы максимально ослабить пламя интенсивного горения дерева, при этом от углекислотного толку не было никакого (с ним даже близко не подойдешь)........для себя отметил 2-й плюс порошковых.... использовать на случай террора..... один баллон огнетушителя делает хорошую дымовую завесу на 50 кв.м. открытого пространства... да и не подышишь сильно, а уж если в глаза попадет............


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 01, 2009 9:06 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 31, 2009 8:57 am
Сообщений: 71
Откуда: Москва
Из обсуждения я понял, что вы офисные помещения категорируете по НПБ 105-03???? смешно!! :lol:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт сен 01, 2009 10:33 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 25, 2005 6:49 am
Сообщений: 3042
Zhek писал(а):
Из обсуждения я понял, что вы офисные помещения категорируете по НПБ 105-03???? смешно!! :lol:

Только не надо умничать. Напиши, что рассмешило - посмеемся.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 02, 2009 1:47 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн авг 31, 2009 8:57 am
Сообщений: 71
Откуда: Москва
АРК писал(а):
Только не надо умничать. Напиши, что рассмешило - посмеемся.


Дык, никто и не умничает))) Просто читать нужно внимательно!!! преамбула к НПБ 105-03 : "Настоящие нормы устанавливают методику определения категорий помещений и зданий (или частей зданий между противопожарными стенами - пожарных отсеков) <*> производственного и складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств, а также методику определения категорий наружных установок производственного и складского назначения <**> по пожарной опасности."
Ну и кто рискнет заявить, что офисные помещения относятся к помещениям производственного и складского назначения???
На самом деле, вызывает улыбку отнесение офисного помещения к категории В согласно нормам, относящиеся к другим типам помещения. Не согласны, АРК???


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 02, 2009 1:55 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Не уловил: категории помещений определялись у Pavel1984 по НПБ 105-03?
Zhek, Вы так считаете?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.


Кто сейчас на форуме