 Заголовок сообщения: сухотрубы в насосных по перекачке ЛВЖ и ГЖ
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 13, 2009 8:38 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 8:15 am
Сообщений: 20
В цеху добычи газового конденсата установили насосние станции блочного исполнения для внешней перекачки газового конденсата,в конструкции насосной предусмотрен противопожарный трубопровод с выходом на гпс-600, но данный трубопровод не соединен с внешним питателем!!! по предписанию гос пож надзора представлен пункт выполнить внешний сухотруб для подпитки от автоцистерны АЦ-40, возник вопрос как это сделать? у кого нибудь есть идеи по этому поводу???

_________________
Предупредить легче ЧЕМ ЛИКВИДИРОВАТЬ-проверено и доказано!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: сухотрубы в насосных по перекачке ЛВЖ и ГЖ
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:38 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
BELKA писал(а):
В цеху добычи газового конденсата установили насосние станции блочного исполнения для внешней перекачки газового конденсата,в конструкции насосной предусмотрен противопожарный трубопровод с выходом на гпс-600, но данный трубопровод не соединен с внешним питателем!!! по предписанию гос пож надзора представлен пункт выполнить внешний сухотруб для подпитки от автоцистерны АЦ-40, возник вопрос как это сделать? у кого нибудь есть идеи по этому поводу???


дык, что тут непонятного, если сами воду дать не можете, они (пожарные) ее с цистерны подадут, вам нужно только что бы труба нужного деаметра выходила на улицу...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:50 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 8:15 am
Сообщений: 20
спасибо за ответ но тут ситуация немного иная...поясню из блока(помещения насосной) под потолком есть выход трубы предполагаемой системы пож тушения сантиметров 10, и по словам сотрудников ГПН нам необходимо: "Стационарную систему пенного пожаротушения в новых насосных оборудовать сухотрубами с полугайками для подачи огнетушащего вещества в случае пожара. Основание: п.3. ППБ 01-03, паспорт на сооружение."
ВОПРОС паспорта на это объект нет, какой док-т взять за основу

_________________
Предупредить легче ЧЕМ ЛИКВИДИРОВАТЬ-проверено и доказано!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:56 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
да зачем вам паспорт, обратитесь в любую фирму по работе с пожарными прибамбасами (например ВДПО), они вам эту трубу до нужного уровня наварят и полугайку насадят...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 13, 2009 1:20 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 8:15 am
Сообщений: 20
заморачиваться с сторонними организациями в условиях кризиса мне просто не дадут не руководство ни бизнес-план, мы в силах сделать это сами-вопрос в том какой нормативный документ взять за основу при монтаже....высота длина ширина диаметр требуемый, и т.д. вот о чем речь...что бы по приезду инспектор ГПН не приписал еще 10 пунктов...мол это не так и это вот так

_________________
Предупредить легче ЧЕМ ЛИКВИДИРОВАТЬ-проверено и доказано!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 13, 2009 1:42 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
BELKA писал(а):
заморачиваться с сторонними организациями в условиях кризиса мне просто не дадут не руководство ни бизнес-план, мы в силах сделать это сами-вопрос в том какой нормативный документ взять за основу при монтаже....высота длина ширина диаметр требуемый, и т.д. вот о чем речь...что бы по приезду инспектор ГПН не приписал еще 10 пунктов...мол это не так и это вот так


У вас ГПС-600 есть? там на нем есть полугайка (по-моему диаметром 77мм) купите еще одну полугайку, такого же диаметра, для монтажа ее на трубу и саму трубу тоже, а высота расположения этой полугайки над полом по-моему точно такая же как и у обычных ПК (пожарных кранов) в здании...В общем получиться Источник внутреннего противопожарного водоснабжения (ИВППВ)...искать НПА конечно нужно, но у меня пока времени нету...может попозжа...

может что то тут есть...
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
СНиП 2.04.01-85*

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 13, 2009 2:20 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 8:15 am
Сообщений: 20
полукайка есть труба тоже, при монтаже особых трудностей возникнуть не должно, высота ПК 1.35 но тут скорее всего будут условия не внутреннего а наружнего ППВ таких как к наземным (укрытиям)узлам или ПГ, естественно от сюда наклон выходного патрубка, запорная арматура и т.д. ладно счас сам поковыряю нормативку может что найду...СПАСИБО

_________________
Предупредить легче ЧЕМ ЛИКВИДИРОВАТЬ-проверено и доказано!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 13, 2009 2:36 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
да тут вопрос то не сложный...

требования для ИНППВ наверное сюда даже больше подойдут чем для ИВППВ...

СНиП 2.04.02-84*
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 13, 2009 2:49 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 8:15 am
Сообщений: 20
Согласен!!! он не отменен? кстати где можно контролировать статус того или иного документа?

_________________
Предупредить легче ЧЕМ ЛИКВИДИРОВАТЬ-проверено и доказано!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 13, 2009 2:52 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
BELKA писал(а):
Согласен!!! он не отменен? кстати где можно контролировать статус того или иного документа?


видите там звездочка (*) в конце номера, это значит что его изменяют, продлевают...а так вообще в Гаранте или в Консультанте постоянно указывают Действенность дока :wink:

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 13, 2009 3:37 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 8:15 am
Сообщений: 20
Илья_СПб писал(а):
BELKA писал(а):
Согласен!!! он не отменен? кстати где можно контролировать статус того или иного документа?


видите там звездочка (*) в конце номера, это значит что его изменяют, продлевают...а так вообще в Гаранте или в Консультанте постоянно указывают Действенность дока :wink:


мне счас посоветовали вообще
ВНТП 3-85
НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СБОРА, ТРАНСПОРТА,
ПОДГОТОВКИ НЕФТИ, ГАЗА И ВОДЫ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ раздел ПЕНОТУШЕНИЕ

_________________
Предупредить легче ЧЕМ ЛИКВИДИРОВАТЬ-проверено и доказано!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 13, 2009 3:39 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
BELKA,

я про то и говорю, нужно было про свое производство (отрасль) пару слов сказать, а то накинулись сразу на ППБ и СНиПы...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь