Привет, Вопрос: Правомерно ли требование ГПН об демотаже отделки здания сайдингом.
Здание 2 этажное, кажд этаж 400м2, стены шлакоблочные, перекрытия ж/б плиты, частично в некорых местах деревянные отделанные штукатуркой, крыша 2-скатная, по деревянной обрешетке.
Нашел сертификат на сайдинг хар-ки: Г2, В2.
Инспектор поставил 3 ст огнестойкости здания - правильно?(если да, то где основание?)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: Отделка сайдингом
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:01 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
ledfort писал(а):
Привет, Вопрос: Правомерно ли требование ГПН об демотаже отделки здания сайдингом.
Здание 2 этажное, кажд этаж 400м2, стены шлакоблочные, перекрытия ж/б плиты, частично в некорых местах деревянные отделанные штукатуркой, крыша 2-скатная, по деревянной обрешетке.
Нашел сертификат на сайдинг хар-ки: Г2, В2.
Инспектор поставил 3 ст огнестойкости здания - правильно?(если да, то где основание?)


СНиП 2.08.01-89*
СНиП 2.08.02-89*
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ
тут есть таблицы огнестойкости...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 10, 2009 2:50 pm 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Извините, а степень огнестойкости здания по какой причине приобрела такую значимость? И интересно, где это инспектор указал Вам степень огнестойкости? Или он мелком просто написал, улыбнулся и ушел? Ему то она на кой ляд, эта степень огнестойкости? Или Вы планировали построить здание какой то конкретной степени огнестойкости?

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 10, 2009 2:53 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
вообще то в паспорте здания по-моему должна быть напсана огнестойкость...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 10, 2009 5:28 pm 
Мистер Охрана труда-2012
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 18, 2007 10:04 am
Сообщений: 5764
Откуда: г. Александров, Владимирская область
Ну и дальше то что? В паспорте значит в паспорте, только какое отношение гос. инспектор по ПН имеет отношение к этому документу? НУ пусть, если ему нравиться напишет что степень огнестойкости III! Вообще то это должно быть определено в проекте. Вам то от этой степени, что горячее, или холоднее стало?

_________________
Хуже чем я есть, я уже не буду


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 10, 2009 8:24 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 09, 2009 9:04 am
Сообщений: 16
Помоему степеь огнестойкости исходя из строит хар-ки у нас IV по СНиП 2.08.01-89.А степень огнестоийкости влияет на возможность отделки сайдингом здания. Степень огнестойкости инспектор указал в предписании вместе с описанием строительной харак-ки


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 11, 2009 9:43 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
ledfort писал(а):
Помоему степеь огнестойкости исходя из строит хар-ки у нас IV по СНиП 2.08.01-89.А степень огнестоийкости влияет на возможность отделки сайдингом здания. Степень огнестойкости инспектор указал в предписании вместе с описанием строительной харак-ки


непонятка какая то, напишете дословно, что написал инспектор (пункт предписания), а то так и не понятно что к чему и при чем тут сайдинг...попробуем разобраться...Космачев в чем то прав, что то ГПНщики тут мудрят...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср мар 11, 2009 6:28 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 09, 2009 9:04 am
Сообщений: 16
Наружная отделка стен здания выполнена из горючего материала (сайдинг). Основание: ППБ 01-03 п. 3.
СНиП 21-01-97* п. 5.19*, табл. 5*, п. 7.1.
МДС 21-1.98 п. 6.1, табл. 1.
ГОСТ 30403-96 п. 10.4, табл. 1.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 12, 2009 10:03 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
ledfort писал(а):
Наружная отделка стен здания выполнена из горючего материала (сайдинг). Основание: ППБ 01-03 п. 3.
СНиП 21-01-97* п. 5.19*, табл. 5*, п. 7.1.
МДС 21-1.98 п. 6.1, табл. 1.
ГОСТ 30403-96 п. 10.4, табл. 1.


что то я ни в одном из этих доков не нашел требования запрещающие отделку сайдингом...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт мар 12, 2009 7:51 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 09, 2009 9:04 am
Сообщений: 16
Согласно СНиП 2.01.02-85* ПРИЛОЖЕНИЕ 2 «ПРИМЕРНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СТЕПЕНИ ОГНЕСТОЙКОСТИ» строительная характеристика нашего здания соответствует IV степени огнестойкости. В соответствии с пунктом 1.8 СНиП 2.01.02-85* «В зданиях I-III степеней огнестойкости не допускается выполнять из горючих и трудногорючих материалов облицовку внешних поверхностей наружных стен», т.к. степень огнестойкости здания IV, то к облицовке внешних поверхностей наружных стен не может, предъявляться требования пункта 1.8.
Что касается МДС 21-1.98 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА Пособие к СНиП 21-01-97 “Пожарная безопасность зданий и сооружений” п. 6.1 Предел огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности применяемых строительных конструкций (сайдинг) должен подтверждаться в установленном порядке:
- сертификатом пожарной безопасности (прилагается);
В соответствии с табл. 1 МДС 21-1.98 примеры конструктивного решения здания наиболее приближены к нашей строительной характеристики относятся ко II степени огнестойкости, где допускается наружная облицовка стен из материалов группы Г4, т.к. группа Г4 (сильногорючие) и является наиболее опасная в пожарном отношении, чем группа Г2 (умеренногорючие) (сертификат пожарной безопасности), то можно сделать вывод о допустимости применения наружной облицовки – сайдинга


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:00 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
вам дешевле будет с инспектором договориться, чем весь сайдинг сдирать :wink:

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 13, 2009 5:02 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 09, 2009 9:04 am
Сообщений: 16
Разговор не о сдирании сайдинга, а о правомерности и обоснования отделки здания сайдингом


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 13, 2009 5:06 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
ledfort писал(а):
Разговор не о сдирании сайдинга, а о правомерности и обоснования отделки здания сайдингом


Ну у вас то наверное в предписании стоит срок демантажа...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт мар 13, 2009 8:11 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн мар 09, 2009 9:04 am
Сообщений: 16
Стоит 1 год, но за это время можно доказать что ГПН не правы, или потом после окончания срока в суде


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Îòäåëêà ñàéäèíãîì
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июн 04, 2009 1:18 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 02, 2009 7:43 am
Сообщений: 1
Откуда: Ðîññèÿ
Îòäåëêó íàðóæíûõ ôàñàäíûõ ïîâåðõíîñòåé îäíîñëîéíûõ ïàíåëåé èç ëåãêîãî áåòîíà è ñëîèñòûõ ïàíåëåé ñ íàðóæíûì îñíîâíûì ñëîåì èç òÿæåëîãî èëè ëåãêîãî áåòîíà ïðèíèìàþò ñëåäóþùèõ âèäîâ:

îáëèöîâêà ïëèòêàìè êåðàìè÷åñêèìè, ñòåêëÿííûìè, èç ïðèðîäíîãî êàìíÿ èëè äåêîðàòèâíîãî áåòîíà;
îòäåëêà äåêîðàòèâíûì áåòîíîì ñ îáíàæåííûì çàïîëíèòåëåì;
îòäåëêà ñëîåì ðàñòâîðà èëè áåòîíà ñ ðåëüåôíîé èëè ñ ðîâíîé ãëàäêîé ïîâåðõíîñòüþ;
ïðèñûïêà èëè âòàïëèâàíèå äåêîðàòèâíîãî ùåáíÿ èëè äðóãîãî äåêîðàòèâíîãî ìàòåðèàëà;
îòäåëêà êåðàìè÷åñêîé ãëàçóðüþ;
îòäåëêà ñëîåì áåòîíà èëè ðàñòâîðà íà áåëîì öåìåíòå;
îòäåëêà ñëîåì öâåòíîãî áåòîíà èëè ðàñòâîðà;
îòäåëêà ìåëêîçåðíèñòûìè ìàòåðèàëàìè íà êëåÿùåé îñíîâå;
îêðàñêà àòìîñôåðîñòîéêèìè êðàñêàìè.

Äîïóñêàåòñÿ ïðèíèìàòü äðóãèå âèäû îòäåëêè, èìåþùèå òðåáóåìûå äåêîðàòèâíûå, çàùèòíûå è äðóãèå ýêñïëóàòàöèîííûå êà÷åñòâà.
Îáëèöîâêó ïîâåðõíîñòåé ïàíåëåé ïëèòêàìè ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü ñ ïîëíûì èëè ÷àñòè÷íûì çàïîëíåíèåì øâîâ ìåæäó ïëèòêàìè â çàâèñèìîñòè îò òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê âíåøíåìó âèäó ïàíåëåé, è óñëîâèé èõ ýêñïëóàòàöèè. -  îäíîñëîéíûõ ïàíåëÿõ èç ëåãêîãî áåòîíà è ñëîèñòûõ ïàíåëÿõ ñ íàðóæíûì îñíîâíûì ñëîåì èç áåòîíà ýòîãî âèäà ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü íàðóæíûé çàùèòíî-äåêîðàòèâíûé ñëîé, âêëþ÷àþùèé ñëîé ðàñòâîðà èëè áåòîíà.

Îäíîñëîéíûå ïàíåëè èç ëåãêîãî áåòîíà êëàññà ïî ïðî÷íîñòè íà ñæàòèå Â3,5 è âûøå èëè ìàðêè ïî ïðî÷íîñòè íà ñæàòèå Ì50 è âûøå è ñëîèñòûå ïàíåëè ñ íàðóæíûì îñíîâíûì ñëîåì èç ëåãêîãî áåòîíà êðîìå ïàíåëåé ñ íàðóæíûì îñíîâíûì ñëîåì


èç áåòîíà êðóïíîïîðèñòîé ñòðóêòóðû, êîòîðûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ýêñïëóàòàöèè â ñóõîé èëè íîðìàëüíîé çîíå ïî âëàæíîñòè, ïðè ñîîòâåòñòâóþùåì îáîñíîâàíèè ðàçðåøàåòñÿ ïðèíèìàòü:

ñ íàðóæíûì çàùèòíî-äåêîðàòèâíûì ñëîåì, íå âêëþ÷àþùèì ñëîé èç ðàñòâîðà èëè áåòîíà, - ïðè îòäåëêå ïàíåëåé àòìîñôåðîñòîéêèìè ãèäðîôîáíûìè ñîñòàâàìè, ïëèòêàìè èëè äðóãèìè îáëèöîâî÷íûìè ìàòåðèàëàìè è èçäåëèÿìè, âûïîëíÿþùèìè çàùèòíûå è äåêîðàòèâíûå ôóíêöèè, à òàêæå ïðè ëåãêîì áåòîíå îñíîâíîãî ñëîÿ ïëîòíîé ñòðóêòóðû ñ îáúåìàìè ìåæçåðíîâûõ ïóñòîò è âîâëå÷åííîãî âîçäóõà â óïëîòíåííîé áåòîííîé ñìåñè íå áîëåå 3 è ôîðìîâàíèè ïàíåëåé íàðóæíîé ôàñàäíîé ïîâåðõíîñòüþ âíèç;
áåç íàðóæíîãî çàùèòíî-äåêîðàòèâíîãî ñëîÿ ïðè ðàñïîëîæåíèè ïàíåëåé â ãëóáèíå ëîäæèé èëè íà äðóãèõ ó÷àñòêàõ ñòåíû, çàùèùåííûõ îò âîçäåéñòâèÿ àòìîñôåðíûõ îñàäêîâ.

Íîìèíàëüíóþ òîëùèíó ñëîÿ ðàñòâîðà èëè áåòîíà â íàðóæíîì çàùèòíî-äåêîðàòèâíîì ñëîå îäíîñëîéíûõ ïàíåëåé èç ëåãêîãî áåòîíà è ñëîèñòûõ ïàíåëåé ñ íàðóæíûì ñëîåì èç ëåãêîãî èëè òÿæåëîãî áåòîíà ïðè îòñóòñòâèè îáëèöîâêè ñëåäóåò ïðèíèìàòü íå ìåíåå:
15 ìì - â ñïëîøíûõ òðåõñëîéíûõ ïàíåëÿõ;
20 ìì - â îäíîñëîéíûõ ïàíåëÿõ êðîìå ïàíåëåé äëÿ öîêîëüíîãî ýòàæà è òåõíè÷åñêîãî ïîäïîëüÿ è â ñïëîøíûõ äâóõñëîéíûõ ïàíåëÿõ ñ íàðóæíûì òåïëîèçîëÿöèîííûì ñëîåì èç ëåãêîãî áåòîíà ïëîòíîé ñòðóêòóðû;
30 ìì - â îäíîñëîéíûõ ïàíåëÿõ äëÿ öîêîëüíîãî ýòàæà è òåõíè÷åñêîãî ïîäïîëüÿ è â ñïëîøíûõ äâóõñëîéíûõ ïàíåëÿõ ñ íàðóæíûì òåïëîèçîëÿöèîííûì ñëîåì èç ëåãêîãî áåòîíà êðóïíîïîðèñòîé ñòðóêòóðû.

 îäíîñëîéíûõ ïàíåëÿõ èç ëåãêîãî áåòîíà è ñëîèñòûõ ïàíåëÿõ ñ âíóòðåííèì îñíîâíûì ñëîåì èç áåòîíà ýòîãî âèäà ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü âíóòðåííèé îòäåëî÷íûé ñëîé.
Äîïóñêàåòñÿ íå ïðåäóñìàòðèâàòü â ýòèõ ïàíåëÿõ âíóòðåííèé îòäåëî÷íûé ñëîé èëè íå âêëþ÷àòü â íåãî ñëîé èç ðàñòâîðà ïðè èõ èçãîòîâëåíèè:

â ïîëîæåíèè âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòüþ âíèç;
â ïîëîæåíèè âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòüþ ââåðõ â ñëó÷àÿõ, êîãäà ïàíåëè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðèìåíåíèÿ â ñòåíàõ ïîìåùåíèé ñ ñóõèì èëè íîðìàëüíûì âëàæíîñòíûì ðåæèìîì, à èõ âíóòðåííÿÿ ïîâåðõíîñòü íå ïîäëåæèò îòäåëêå îêðàñêå, îêëåéêå îáîÿìè èëè ïëåíêàìè.

Íîìèíàëüíóþ òîëùèíó ñëîÿ ðàñòâîðà âî âíóòðåííåì îòäåëî÷íîì ñëîå ïàíåëåé, óêàçàííûõ â ïðåäûäóùåì ïóíêòå, ñëåäóåò ïðèíèìàòü íå áîëåå:

15 ìì - â ïàíåëÿõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòåí ïîìåùåíèé ñ ñóõèì èëè íîðìàëüíûì ðåæèìîì;
20 ìì - â ïàíåëÿõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñòåí ïîìåùåíèé ñ âëàæíûì ðåæèìîì.

 îäíîñëîéíûõ ïàíåëÿõ èç àâòîêëàâíîãî ÿ÷åèñòîãî áåòîíà ñëåäóåò ïðåäóñìàòðèâàòü íàðóæíûé çàùèòíî-äåêîðàòèâíûé ñëîé. Âèä è ïàðàìåòðû ýòîãî ñëîÿ ñëåäóåò ïðèíèìàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑÍ 277.

Ïî ìàòåðèàëàì æóðíàëà "Ñòðîèòåëü"


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь