Поставить на этаж 2 огнетушителя и всех делов...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 15, 2009 4:17 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 1:08 pm
Сообщений: 21
Sergey-13 писал(а):
потом чего за здание с такой площадью - не проще комплектовать все здание, а не отдельные комнаты при том что сами говорите горючего там нет

здание здоровое) но мы снимаем в нем только несколько помещений.. пичем на разных этажах


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 15, 2009 4:24 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 1:08 pm
Сообщений: 21
в здании на этаже в радиусе 20 метров от снимаемого помещения есть два шкафчика с надписью ПК и знаком огнетушитель - т.е. можно помещение не оборудовать огнетушителями?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 15, 2009 4:29 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Pavel1984 писал(а):
...есть два шкафчика с надписью ПК и знаком огнетушитель - т.е. можно помещение не оборудовать огнетушителями?


Откройте шкафчики и посмотрите - там есть огнетушители и какие?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 15, 2009 4:34 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 1:08 pm
Сообщений: 21
ДА(t)А писал(а):
Pavel1984 писал(а):
...есть два шкафчика с надписью ПК и знаком огнетушитель - т.е. можно помещение не оборудовать огнетушителями?


Откройте шкафчики и посмотрите - там есть огнетушители и какие?

опломбировано:)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 15, 2009 4:44 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Pavel1984 писал(а):
ДА(t)А писал(а):
Откройте шкафчики и посмотрите - там есть огнетушители и какие?

опломбировано:)


- Д.б. свободный обзор содержимого шкафов с пожарной техникой для их контроля (окошки, смотровые отверстия...).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 15, 2009 4:46 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 1:08 pm
Сообщений: 21
ДА(t)А писал(а):
Pavel1984 писал(а):
ДА(t)А писал(а):
Откройте шкафчики и посмотрите - там есть огнетушители и какие?

опломбировано:)


- Д.б. свободный обзор содержимого шкафов с пожарной техникой для их контроля (окошки, смотровые отверстия...).

железная дверь на пломбе)))
зданию уже лет 40


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 15, 2009 7:16 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 17, 2006 4:53 pm
Сообщений: 1548
Откуда: MO
Pavel1984 писал(а):
в здании на этаже в радиусе 20 метров от снимаемого помещения есть два шкафчика с надписью ПК и знаком огнетушитель - т.е. можно помещение не оборудовать огнетушителями?


уточните у хозяев здания - укомплектован ли ящик и если да, то можете забыть об огнетушителях

единственное исключение - если в комнате держите хорошо горючие вещи (химия загорающаяся при контакте с воздухом или подобное) лучше поставить огнетушитель в комнате


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 3:44 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 1:08 pm
Сообщений: 21
Sergey-13 писал(а):
Pavel1984 писал(а):
в здании на этаже в радиусе 20 метров от снимаемого помещения есть два шкафчика с надписью ПК и знаком огнетушитель - т.е. можно помещение не оборудовать огнетушителями?


уточните у хозяев здания - укомплектован ли ящик и если да, то можете забыть об огнетушителях


а какой это пункт?:) п. 14 приложения 3 ППБ 01-03?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 4:06 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
0. Приложение 3 ППБ 01-03 п. 19.

1. ГОСТ 12.4.009-83 п. 1.11, п. 1.12, п. 2.3.4 (см. абзац 4).
2. ГОСТ Р 51844-2001 п. 4 (абзац 4).
3. ГОСТ Р 51057-2001 ...
4. СП 9.13130.2009 п. 4.2.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 4:13 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 1:08 pm
Сообщений: 21
ДА(t)А писал(а):
0. Приложение 3 ППБ 01-03 п. 19.

1. ГОСТ 12.4.009-83 п. 1.11, п. 1.12, п. 2.3.4 (см. абзац 4).
2. ГОСТ Р 51844-2001 п. 4 (абзац 4).
3. ГОСТ Р 51057-2001 ...
4. СП 9.13130.2009 п. 4.2.

ниодна из ссылок не дала мне ответа, почему при наличии стационарного шкафа в коридоре, свое помещение я могу не оборудовать огнетушителем


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 4:17 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 1:08 pm
Сообщений: 21
Pavel1984 писал(а):
при категории помещения Г и классе пожара А (предельная защищаемая площадь 1800 кв. м), В (предельная защищаемая площадь 800 кв. м) по ППБ 01-03 рекомендуется ставить два 5-ти литровых порошковых огнетушителя, можно ли в помещении 36 кв. м использовать один 5-ти литровый огнетушитель?

по СП 9.13130.2009
Цитата:
4.1.7 Порошковые огнетушители из-за высокой запыленности во время их работы и, как след­ствие, резко ухудшающейся видимости очага пожара и путей эвакуации, а также раздражающего действия порошка на органы дыхания не рекомендуется применять в помещениях малого объема (менее 40 м3).

по таблице 1 приложения 3 ППБ 01-03 остается только пенный или водный огнетушитель 10 л. правильно?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 4:43 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
I.

Pavel1984 писал(а):
ниодна из ссылок не дала мне ответа, почему при наличии стационарного шкафа в коридоре, свое помещение я могу не оборудовать огнетушителем


1. ГОСТ 12.4.009-83 п. 2.3.4
(абзац второй) Ручные огнетушители должны размещаться:
...
(абзац четвёртый) установкой в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами...
_____________
II.

1. Категория помещения Г и класс пожара А (предельная защищаемая площадь 1800 кв. м) - 2 пенных.

2. Категория помещения В (предельная защищаемая площадь 800 кв. м) и класс пожара
2.1 A - 2 пенных х 2 = 4 пенных (или соответственно 4 углекислотных (5(восемь)/3(5)));
2.2 D - -
2.3 (E)- восемь углекислотных 2/2 или 4 углекислотных 5(восемь)/3(5).


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 4:55 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 15, 2009 1:08 pm
Сообщений: 21
ДА(t)А писал(а):
I.

Pavel1984 писал(а):
ниодна из ссылок не дала мне ответа, почему при наличии стационарного шкафа в коридоре, свое помещение я могу не оборудовать огнетушителем


1. ГОСТ 12.4.009-83 п. 2.3.4
(абзац второй) Ручные огнетушители должны размещаться:
...
(абзац четвёртый) установкой в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами...

ну установлены они там, ну и что? спрошу по другому, если ко мне придут и спросят - где огнетушитель в помещении..я скажу - в коридоре, в шкафу. Этого достаточно будет?

ДА(t)А писал(а):
II.

1. Категория помещения Г и класс пожара А (предельная защищаемая площадь 1800 кв. м) - 2 пенных.

2. Категория помещения В (предельная защищаемая площадь 800 кв. м) и класс пожара
2.1 A - 2 пенных х 2 = 4 пенных (или соответственно 4 углекислотных (5(восемь)/3(5)));
2.2 D - -
2.3 (E)- восемь углекислотных 2/2 или 4 углекислотных 5(восемь)/3(5).

причем тут помещении категории В???? и почему вы умножали все на 2??? и почему вы проигнорировали п 4.1.7 в СП 9.13130.2009 ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 16, 2009 5:24 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Pavel1984 писал(а):
Цитата:
...если ко мне придут и спросят - где огнетушитель в помещении..я скажу - в коридоре, в шкафу. Этого достаточно будет?

- Только если есть оговорённость по совместному использованию этих коридорных огнетушителей с их хозяевами.

Цитата:
причем тут помещении категории В?..?

- ...а, ну да. Строчка 9-я? Тогда 2 пенных по сей позиции в довесок к категории классу А (1800).

Цитата:
...и почему вы умножали все на 2?..

- Считайте, что не понял Вашего предыдущего сообщения в части разделения его запятой.

Цитата:
...и почему вы проигнорировали п 4.1.7 в СП 9.13130.2009 ?..

- В чём проигнорирование? Обоснуйте! Порошок не пена.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь