Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: первичные средства пожаротушения
UNREAD_POSTДобавлено: Ср янв 26, 2011 12:44 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 7:52 am
Сообщений: 864
Откуда: Господин Великий Новгород
Piti писал(а):
Эквилибриум писал(а):
В ППБ есть табличка по сонащение переносными огнетушителями,и за ним, табличка по передвижным(большие такие). Их применять вместе?(то есть 2 ПО по4л + 1 ПО 100л) или таблицы взаимозамещающие( или,или).??? :oops:

Есть такие таблички. А ещё есть перед ними текст, конкретно п.4 приложения 3
Цитата:
Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.

Аха,спасибо, заметил,прочитал.

_________________
Сегодня можно пить всё что угодно! А с утра только ШАМПАНСКОЕ!!!
(с)(Сергей Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: первичные средства пожаротушения
UNREAD_POSTДобавлено: Пн янв 31, 2011 4:04 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 7:52 am
Сообщений: 864
Откуда: Господин Великий Новгород
Щас докупили новеньких огнетушителей на замену, ОП-4(Пожтехника, г.Торжок). К 3 есть шланги(раструбы, к 2 нету, комплектацией не положено, это как..?? Можно ли их эксплуатировать.. В тупике

_________________
Сегодня можно пить всё что угодно! А с утра только ШАМПАНСКОЕ!!!
(с)(Сергей Алиевич)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: первичные средства пожаротушения
UNREAD_POSTДобавлено: Сб фев 05, 2011 8:12 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб фев 05, 2011 7:21 pm
Сообщений: 96
Эквилибриум писал(а):
Щас докупили новеньких огнетушителей на замену, ОП-4(Пожтехника, г.Торжок). К 3 есть шланги(раструбы, к 2 нету, комплектацией не положено, это как..?? Можно ли их эксплуатировать.. В тупике



порошковые огнетушители выпускаются без раструбов !!! исходя из свойств пожаротушашего вещества - раструб попросту не нужен!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: первичные средства пожаротушения
UNREAD_POSTДобавлено: Ср сен 28, 2011 6:12 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср сен 28, 2011 5:40 am
Сообщений: 1
Подскажите пожалуйста, мне необходимо рассчитать колличество огнетушителей, занимаюсь этим первый раз, изучила ППБ-01-03, и СП12.13130.2009. Возник вопрос - категорию помещения надо рассчитывать или можно принять согласно табл. 1, может кто-нибудь может поделиться примером расчёта, у административное здание, гараж, склад и помещение фасовки!!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: первичные средства пожаротушения
UNREAD_POSTДобавлено: Чт сен 29, 2011 1:42 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт янв 22, 2009 2:27 pm
Сообщений: 1078
Откуда: Н.Новгород
И что с того, что вы 100 раз объясняли, 101-й объясните :| (пожалуйста)

_________________
Потому и считаю моё предложение ЛУЧШИМ!!!(Алиевич)
"Если вопрос задан правильно, он сам по себе уже является ответом" Р.Д. Бах


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: первичные средства пожаротушения
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 16, 2011 7:32 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт ноя 01, 2011 10:56 am
Сообщений: 44
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, а то я запуталась!
1. На каждый огнетушитель составляется паспорт (форма приведена в СП 9.13130.2009 Приложение Г), все результаты ежеквартальной проверки заносим в этот паспорт и все или в еще какой то журнал? (или мы туда заносим данные только при первичном осмотре огнетушителя?)
2. Так же должен быть Журнал технического обслуживания огнетушителей: кем он заполняется и при какой проверке? (первичная, ежеквартальная, ежегодная)?
3. И Журнал проведения испытаний и перезарядки огнтушителей: как я понимаю этот журнал заполняем при перезарядке, т.е. когда огнетушитель был отправлен в специализированную организацию на проверку?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: первичные средства пожаротушения
UNREAD_POSTДобавлено: Пт апр 13, 2012 2:13 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 1:45 pm
Сообщений: 3
feat писал(а):
Эквилибриум писал(а):
Щас докупили новеньких огнетушителей на замену, ОП-4(Пожтехника, г.Торжок). К 3 есть шланги(раструбы, к 2 нету, комплектацией не положено, это как..?? Можно ли их эксплуатировать.. В тупике



порошковые огнетушители выпускаются без раструбов !!! исходя из свойств пожаротушашего вещества - раструб попросту не нужен!!!


Да но нужны шланги к порошковым огнетушителям, иначе как направлять на огонь струю,
я вот такие покупал со шлангом: http://pojbez.ru/catalog/1-ognetuhiteli/op-4.php


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: первичные средства пожаротушения
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 28, 2012 11:28 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 02, 2012 10:54 am
Сообщений: 22
У меня тоже вопрос по комплектации, укомплектовываю склад площадью 1600 кв.м, класс помещения В2. По таблице из ППБ у меня выходит аж 44 огнетушителя, из них 28 порошковых, разных объемов, оп-2 оп-5 и оп-8. Можно ли вместо этого поставить допустим 4 оп-50??? Ну или по весу порошка так же, просто меньше штук большего объема?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: первичные средства пожаротушения
UNREAD_POSTДобавлено: Пн май 28, 2012 2:18 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
a_julie89 писал(а):
Ну или по весу порошка так же, просто меньше штук большего объема?


Не забывайте еще про одно требование:
п.474 ПП-390 "Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 30 метров - для помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности."


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: первичные средства пожаротушения
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 29, 2012 7:36 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 02, 2012 10:54 am
Сообщений: 22
borneo писал(а):
a_julie89 писал(а):
Ну или по весу порошка так же, просто меньше штук большего объема?


Не забывайте еще про одно требование:
п.474 ПП-390 "Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 30 метров - для помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности."

То есть если это правило сроблюдено, то можно. Просто весить по 3 ОП-2 в одном месте как то не логично, а вот поставить один ОП-50 как то проще.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: первичные средства пожаротушения
UNREAD_POSTДобавлено: Вт май 29, 2012 2:21 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт мар 23, 2012 10:48 am
Сообщений: 7
подскажиет пожалуйста, огнетушителями кто должен обеспечивать управляющая компания ЖКХ или владелец (балансодержатель) зданий (конкретно у нас общежития) ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: первичные средства пожаротушения
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 30, 2012 2:21 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
a_julie89 писал(а):
borneo писал(а):
a_julie89 писал(а):
Ну или по весу порошка так же, просто меньше штук большего объема?


Не забывайте еще про одно требование:
п.474 ПП-390 "Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 30 метров - для помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности."

То есть если это правило сроблюдено, то можно. Просто весить по 3 ОП-2 в одном месте как то не логично, а вот поставить один ОП-50 как то проще.


Выполняются одновременно требования п.474 и приложения1.
Категория помещения - В, площадь - 1600 кв.м.
По таблице определяете количество и объем огнетушителей с учетом расстановки по площади согласно п.474 ПП-390.
ОП-2 в количестве 3шт. Вы даже площадь в 400 кв.м. не "закроете".


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: первичные средства пожаротушения
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 30, 2012 2:23 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 10:16 pm
Сообщений: 374
ruslan-7 писал(а):
подскажиет пожалуйста, огнетушителями кто должен обеспечивать управляющая компания ЖКХ или владелец (балансодержатель) зданий (конкретно у нас общежития) ?


А что у Вас в договоре на управление зданием между владельцем и УК написано по ответственности за противопожарные мероприятия?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: первичные средства пожаротушения
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июн 04, 2012 8:30 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн апр 02, 2012 10:54 am
Сообщений: 22
А ящики с песком обязательно нужны на складе? И как их расчитывать? :conf:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу   Пред.  1, 2, 3, 4, 5


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти: