Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему На страницу   1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Испытание пожарных кранов
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 02, 2008 4:12 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 02, 2008 2:52 pm
Сообщений: 26
Помогите пожалуйста найти форму актов испытания внутреннего противопожарного водопровода, его оборудования и какие журналы если нужны


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 08, 2008 8:11 am 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 12:31 pm
Сообщений: 5195
Откуда: Самара
Внутренние пожарные водопроводы испытываются 2 раза в год (весной и осенью) в соответствии с СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий".
Мы составляли вот такой акт испытаний.

Закрытое Акционерное Общество
«ФФФ»

«___»_____________2008 г. г. ________


А К Т
проведения испытания внутреннего противопожарного водопровода
участка _________________

Комиссия в составе: командира ДПФ, главного энергетика ___________, главного механика ________, начальника отдела ОТ и ПБ _________, заместителя начальника штаба по ГО и ЧС ________, начальника участка _____ _______________, составила настоящий акт в том, что:
«___»___________2008 года было произведено обследование и испытание внутреннего противопожарного водопровода участка _____________. Наружный противопожарный водопровод представляет собой металлический теплоизолированный трубопровод диаметром 50 мм, на котором установлены _________пожарных кранов. Пожарные краны укомплектованы рукавами 51мм длиной 20 метров и стволами РСК.
Произведенным испытанием внутреннего противопожарного водопровода установлено, что давление в сети составляет 0,6 МПа, при заполнении контрольной емкости объемом 1 м3 от двух внутренних пожарных кранов, время заполнения составило 100 секунд. Расход воды из противопожарного водопровода составляет 10 л/с. Длина компактной части струи составляет 8 метров.
Исходя из вышеизложенного, комиссия пришла к выводу, что внутренний противопожарный водопровод соответствует требованиям п.6.1, таблице 2 и п.6.3, СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» и обеспечивает требуемый расход воды для целей внутреннего пожаротушения.


Командир ДПФ, главный энергетик ______________

Главный механик ________________

Начальник ООТ и ПБ ________________

Зам. нач. штаба по ГО и ЧС _________________

Начальник участка ______ _______________


При проверке пожарных кранов можно использовать вот такую форму:

Акт проверки технического состояния пожарного крана №___
участка _____________
от 200___ г.

Нами, __________________________________, “_____” ________________ 200 ___ г. произведена проверка технического состояния ПК-___. В ходе проверки установлено:
1. Внутренний пожарный кран оборудован рукавом длиной ___ м, который присоединен (не присоединен) к крану и стволу, размещен в металлических шкафах (нишах, корзинах) и имеет (не имеет) необходимую маркировку (номер крана, текст о вызове пожарной охраны и номер телефона).
2. Пожарный рукав на кране ____ закреплен на полугайках качественно (от руки не проворачиваются). На кране ____ требуется произвести перемотку пожарного рукава (произведена перемотка пожарного рукава)
3. В местах соединений рукава, ствола (указать, где конкретно) пожарного крана ____ имеется подтекание воды.
4. Маховички клапанов внутреннего пожарного крана _____ вращаются без применения дополнительных приспособлений.
Пожарный кран № _____ требует дополнительной регулировки.
5. Длина компактной части струи при длине пожарного рукава 20 м, п пожарного крана №____, составила ___ м. Длина компактной части струи воды должна быть не менее 6 м.

Вывод: Пожарный кран №___ находится в рабочем (нерабочем) состоянии и пригоден (непригоден) к дальнейшей эксплуатации.

Подписи ____________________

На каждом участке у нас имеется журнал учета и контроля средств пожаротушения.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 08, 2008 8:57 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 6:48 am
Сообщений: 418
Откуда: Уссурийск
Инспектор написал в предписании - произвести испытание пожарного крана при перекрытом стволе испытательным давлением не менее 1,25 МПа, причем настаивает, чтобы испытание проводила специализированная организация, ссылается на НПБ 151-2000 п.4.2.2, п.6.7. Может быть у кого-нибудь есть эти нормы.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 08, 2008 9:43 am 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 12:31 pm
Сообщений: 5195
Откуда: Самара
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА

НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
НПБ 151-2000

4.2.2. Рукава, навязанные на головки типа ГР, и клапаны, собранные с головками типа ГМ или ГЦ, должны выдерживать испытательное давление не менее 1,25 МПа.

6.7. Прочность и плотность навязки рукавов на головки и места соединения головок с клапанами (п. 4.2) проверяют на собранных в рукавные линии комплектующих изделиях ШП. Клапан присоединяют к гидравлическому насосу, снабженному контрольным манометром, по ГОСТ 2405, с пределом измерения до 1,6 МПа и классом точности 1,5. Один конец рукава подсоединяют к клапану, другой - к стволу. При неперекрытом ручном пожарном стволе рукавную линию заполняют водой до полного удаления воздуха, ствол перекрывают (или заглушают). Давление плавно в течение 1-2 мин поднимают до испытательного и выдерживают в течение (3,0±0,1) мин.

То, что испытания пожарного крана должна проводить специализированная организация, ни в этом ни в других НД по пожарной безопасности не написано. По крайней мере я не встречала.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср окт 08, 2008 10:52 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс июн 01, 2008 7:30 am
Сообщений: 1364
Диана Анатольевна писал(а):
...НПБ 151-2000 п.4.2.2, п.6.7. Может быть у кого-нибудь есть эти нормы.

Вот они


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 09, 2008 1:11 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 6:48 am
Сообщений: 418
Откуда: Уссурийск
Большое всем спасибо за помощь


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 09, 2008 4:18 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт авг 12, 2008 6:03 am
Сообщений: 140
Откуда: Иркутск
Скажите а акт (или журнал) о проверке пожарных рукавов (перекатка пожарных рукавов на новую скатку) есть такой вообще? Или в свободной форме?

_________________
Байкал: 25 млн. лет и 20% запасов пресной воды на всей Земле! Уникально!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Сб окт 11, 2008 9:37 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 02, 2008 2:52 pm
Сообщений: 26
Всем спасибо за ответы! Особенно Эльвире!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Сб окт 11, 2008 9:51 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 02, 2008 2:52 pm
Сообщений: 26
Диана Анатольевна писал(а):
Инспектор написал в предписании ........ ссылается на НПБ 151-2000 п.4.2.2, п.6.7.

По моему он неправ во первых: п. 1.2. Настоящие нормы применяются на стадиях разработки, изготовления и испытания ШП в целях подтверждения соответствия ШП установленным требованиям при сертификации в Системе сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности. - Мы как служба эксплуатации преобретаем уже готовые изделия прошедшие сертификацию о чем свидет. сертификат ПБ (его копия). Обязанность подтверждать соответствие лежит в данном случае на заводах изготовителях.
А во вторых пункты на которые он ссылается отменены приказом ГУГПС МВД России от 20 декабря 2001 г. № 83 (изменения №1)


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Сб окт 11, 2008 10:40 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 02, 2008 2:52 pm
Сообщений: 26
Может кто-нибудь знает где можно взять "Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода", ВНИИПО, 2005г.
Приложение В (обязательное) Акт испытаний ВПВ на работоспособность
Приложение Г (обязательное) Протокол испытаний ВПВ на водоотдачу
Приложение Д (обязательное) Протокол испытаний клапанов пожарных кранов на исправность

Нигде не могу найти этот документ.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 28, 2008 8:41 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 6:48 am
Сообщений: 418
Откуда: Уссурийск
Теперь инспектор ссылается на 128-ФЗ "Статья 17. Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии: • производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;", то есть испытание пожарных кранов должна проводить организация, имеющая лицензию. Насколько это требование правомерно?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт окт 28, 2008 1:56 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 02, 2008 2:52 pm
Сообщений: 26
Диана Анатольевна писал(а):
Теперь инспектор ссылается на 128-ФЗ "Статья 17. Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии: • производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;", то есть испытание пожарных кранов должна проводить организация, имеющая лицензию. Насколько это требование правомерно?

Мне кажется он прав. Наши пожарные тоже это требуют. Как правило лицензию на данный вид работ имеют фирмы, которые занимаются монтажем и обслуживанием средств пожарной автоматики. На обратной строне лицензии расшифровываются подвиды деятельности и там по-моему так и написано "производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию противопожарного водопровода"


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Сб ноя 01, 2008 6:06 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 6:48 am
Сообщений: 418
Откуда: Уссурийск
Узнала сколько стоит испытание одного пожарного крана -1500руб. Может быть дешевле будет самим получить лицензию? Если кто-нибудь уже получал лицензию, подскажите какие документы нужно и куда обращаться? В МЧС? Есть еще какие-нибудь НПА, регламентирующие требования для получения лицензии, кроме 128-фЗ, и 373 Постановления? :mol:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Сб ноя 01, 2008 7:29 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 02, 2008 2:52 pm
Сообщений: 26
Диана Анатольевна писал(а):
.... Есть еще какие-нибудь НПА, регламентирующие требования для получения лицензии, кроме 128-фЗ, и 373 Постановления? :mol:

ПОЛОЖЕНИЕ о лицензировании производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2006 г. № 625


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср ноя 05, 2008 10:39 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 02, 2008 2:52 pm
Сообщений: 26
Диана Анатольевна писал(а):
Может быть дешевле будет самим получить лицензию? Если кто-нибудь уже получал лицензию, подскажите какие документы нужно и куда обращаться? В МЧС? Есть еще какие-нибудь НПА, регламентирующие требования для получения лицензии, кроме 128-фЗ, и 373 Постановления? :mol:

Оказывается к этому закону (128-фЗ) изменения внесли: "Лицензирование деятельности по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений прекращается со дня вступления в силу технических регламентов, устанавливающих обязательные требования к лицензируемым видам деятельности (пункт 7 статьи 18 данного документа)."
Чио выходит не нужна скоро будет лицензия? Кто-нибудь в курсе что за регламент, может он уже вышел?
Кстати я тут Методичкой по проверке пожарных кранов разжился. Могу поделиться.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу   1, 2, 3, 4  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти: