UNREAD_POSTДобавлено: Вт июл 22, 2008 2:38 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 21, 2007 4:24 pm
Сообщений: 54
Пожскажите, плиз, коллеги. Есть какие-то определенные нормы по оснащению помещений пожарными рукавами? (Меня интересует указание длины рукава в зависимости от типа помещения). Вот про огнетушители, допустим, "расстояние от огнетушителя до возможного очага не более 20 метров". А для рукавов есть что-то похожее??? Заранее Вам благодарен.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 16, 2009 6:39 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 8:15 am
Сообщений: 20
встречный вопрос у вас что за помещение и есть ли в нем установленные пож краны? если есть то по разумению своему должно выполнятся требование 2 -е струи на возможный очаг возгорания!!!длинна рукава стандарт 20 метров По моей работе в административно бытовых помещениях одного вполне достаточно в производственных цехах допустим как у Меня установленно по 2-а на каждый ПК!!!

_________________
Предупредить легче ЧЕМ ЛИКВИДИРОВАТЬ-проверено и доказано!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн мар 16, 2009 7:44 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 8:15 am
Сообщений: 20
вот к примеру
в арочном складе, теплая стоянка для хранения авто транспорта: Выполнить монтаж внутреннего противопожарного водопровода диаметром не менее 65мм обеспечивающего требуемый расход воды для целей внутреннего пожаротушения и орошения каждой точки помещения не менее двумя струями с расходом 5л/с.
Основание: п.3. ППБ-01-03, п.п.6.3., 6.8. таблица 2 СНиП 2.04.01-85*.
у меня газонефтедобывающаее предприятие

_________________
Предупредить легче ЧЕМ ЛИКВИДИРОВАТЬ-проверено и доказано!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср апр 01, 2009 3:11 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт авг 17, 2006 4:53 pm
Сообщений: 1548
Откуда: MO
тоже возник вопрос по рукавам - при проверке укомплектованности ПК обнаружил что почти везде используются соединения с 3 клыками

нужно ли стараться ставить с 2 клыками или можно спокойно использовать систему с 3 :?:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср май 13, 2009 8:14 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:51 pm
Сообщений: 1
BELKA писал(а):
длинна рукава стандарт 20 метров

Не совсем так. Вы не сможете потушить очаг в небольшом помещении, напр., размером 6х6 м, имея рукав 20 м. Когда шланг заполнен водой под давлением, его нельзя уложить змейкой, как шнурок для ботинка.
На самом деле длина рукава определяется в проекте по водоснабжению и бывает 10, 15 или 20 м. См. СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий"

_________________
Не имей сто рублей, а имей сто тысяч!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт май 14, 2009 8:42 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 3:05 pm
Сообщений: 4302
Откуда: Санкт-Петербург
Sergey-13 писал(а):
тоже возник вопрос по рукавам - при проверке укомплектованности ПК обнаружил что почти везде используются соединения с 3 клыками

нужно ли стараться ставить с 2 клыками или можно спокойно использовать систему с 3 :?:


Sergey-13,
Вопрос старый, но раз уж тему тут подняли...
с двумя клыками по-моему надежнее и плотнее соединяет...
обычно кран с рукавом так и соединяют, а некоторые рукава (стволы) соединяют 3-мя клыками, что не запрещено, но там постоянно выпадают резиновые прокладки, да и соединение достаточно подвижно, что не очень хорошо...

Skorpion,
совершенно прав, 20 метров это хоть и своего рода стандарт длинны, но это не обязательно...на моей практике были и 4х метровые рукава, все зависит от целесообразности их применения...реально рукав 20 метров в небольшом просто будет не размотать...

_________________
Жить надо так, что бы депрессия была у других...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь