Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему На страницу   1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Правильный учет, нумерация и перезарядка огнетушителей
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 18, 2007 2:53 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 12, 2007 5:07 am
Сообщений: 142
Откуда: Братск, Иркутской обл.
Навожу порядок в документации по учету огнетушителей (ОП-5 и ОПУ-5). Года ввода в эксплуатацию – 1998-1999. Нумерация не сквозная, а по цехам. Журнал учета – левый, на средства пожаротушения. Чтобы знать наверняка, каким ОТВ заряжены/перезаряжены – надо с каждого корпуса считывать данные, указанные на этикетке. Имею 3 вопроса:
1. Какой номер должен быть нанесен на корпус – порядковый или инвентарный? Или оба?
2. Могут ли при перезарядке закачивать ОТВ с другой областью применения (по классу пожара), если завод заправлял их порошком ПСБ?
3. Имеется ли реальная форма журнала по учету огнетушителей (п. 12.4. НПБ 166-97)?
P. S: Летом отработаю, если кто поможет...

_________________
Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 18, 2007 8:55 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 12, 2006 3:02 pm
Сообщений: 381
Откуда: Воронеж
Заинтриговал Ваш P.S. - особенно если вы девушка, и теболе если как на картинке :D По этому попытаюсь ответить.

Во первых Вы сами сослались на тот документ в котором есть ответы на все ваши вопросы, но

1. по НПБ 166-97 огнетушителям присваиваются ПОРЯДКОВЫЕ номера, заводятся паспорта и журналы.
2. Не совсем понятно, что такое порошок ПСБ, но если был закачан ВС(Е), то перезарядить АВС(Е) - нет никаких проблем, мы так делаем причем в ряде городов. Эти порошки нельзя смешивать а заменять можно.
3. Приведенные формы журналов в НПБ 166-97 - являются рекомендуемыми, т.е. решать вам использовать их или нет. Но они больше касаются регистрации мероприятий которая может производить спецорганизация - ремонт, испытание, перезарядка, проверка качества ОТВ.
Есть сомнения что вы ежегодно будете вскрывать часть ОП и проверять порошок.
У нас форма журнала другая (правда тоже кривовата) - пока притензий от ГПН не было.
Рекомендую следующие графы журнала - Порядковый номер, мето нахождения, вид, дата зарядки, дата проверки, результат проверки, дата следующей проверки, ФИО, роспись - примено так.

ОП перезаряжаются раз в 5 лет.
Под проверкой понимается - внешний осмотр и проверка манометра - если закачного типа, или взвешивание - если с газовым баллоном.

Ну, пока вроде все. Расскажите, что всетаки означает ваш PS


:wink:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 18, 2007 9:51 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2005 6:06 pm
Сообщений: 276
Откуда: Московская обл., торговля
Юрец, полностью согласен. :agree:
Зануда, инвентарный номер пусть наносит бухгалтерия. Если Вам нужна готовая форма журнала с НПБ 166-97, она здесь:


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 18, 2007 10:45 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 12, 2007 5:07 am
Сообщений: 142
Откуда: Братск, Иркутской обл.
Коллегам: Меня смутил ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»:
п. 1.8. Введенные в эксплуатацию … огнетушители … должны иметь учетные (инвентаризационные) номера по принятой на объекте системе нумерации".
Это вроде бы не бухгалтерский документ…
Для Юрец: ПСБ – марка порошка, применялся (возможно, до сих пор) для тушения пожаров классов В, С, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Данных о прерзарядке не имеется, а на этикетках в ячейке, где должна указываться марка ОТВ, спец. организация пишет: "ОПУ-5".

_________________
Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 18, 2007 12:11 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 12, 2006 3:02 pm
Сообщений: 381
Откуда: Воронеж
Пожарные инспектора неплохие ребята, в большинстве своем, но основной документ для них НПБ, и занют по 2-3 пункта из нескольких ППБ. Так что если вы не расскажете своему инспектору о существовании ГОСТа, он сроду не узнает :D
А вообще не забивайте себе голову такой ерундой, пишите номер который вам будет удобнее, главное чтобы вы сами могли идентифицировать свое оборудование. Тем более я сомниваюсь, что огняки у вас стоят на основных средствах и имеют инвентарные номера :wink:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср июл 18, 2007 12:44 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 11, 2007 1:11 pm
Сообщений: 712
Откуда: Москва
[quote="Юрец"]Заинтриговал Ваш P.S. - особенно если вы девушка, и теболе если как на картинке :D По этому попытаюсь ответить.

как то нет ответа на этот вопрос :roll: еще более заинтрегован и я :sdaus:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 19, 2007 2:23 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 12, 2007 5:07 am
Сообщений: 142
Откуда: Братск, Иркутской обл.
Игорь, как то и на мои вопросы у Вас не нашлось ответов...
Раз уж коллеги так заинтригованы моей невинной шуткой - отвечаю всем сразу: выражение «летом отработаю» - это знак благодарности за внимание, авансом, так сказать. Пользуюсь им лет 15-ть - отлично поднимает настроение, правда, некоторые мужчины начинают с особой силой ждать лета...

_________________
Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 19, 2007 3:16 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 12, 2007 5:07 am
Сообщений: 142
Откуда: Братск, Иркутской обл.
Aleksei, посмотрела «готовую форму журнала с НПБ 166-97». Похоже – это форма эксплуатационного паспорта (п. 5.34.).
Юрец, требования к заполнению журнала учета огнетушителей изложены в п. 12.4. И там написано: «должна содержаться» информация, а не «рекомендуемая форма».
Что скажете, коллеги? :roll:

_________________
Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 19, 2007 7:52 am 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт авг 02, 2005 7:00 am
Сообщений: 1391
Откуда: Центральный регион; Стекольная отрасль.
По порядку поступления вопросов:
1."Инвентарный номер - номер для ведения аналитического учета, ............. //Большая юридическая энциклопедия."
В НПБ и в ГОСТе речь ведется об одном и том же - о номере учета огнетушителя в данном производственном подразделении, просто идет подмена понятий.
О бухгалтерских инвентарных номерах, по учету основных средств, тут речи быть не может.
2. "Зануда" НПБ 166-97 п.8.9.На каждый чих Вам инструкцию не напишут - додумывайте :wink:
3. П. 12.4 НПБ 166-97 указывает на ту информацию, которая должна содержаться в пунктах журнала и дает Вам возможность для объединения этой информации.
Например: Обзываем графу журнала "Техническое обслуживание и проверка огнетушителя" и туда, по необходимости , вписываем информацию строк: с 4 по 7 п.12.4.
Получаем - одну графу в журнале, но она содержит половину информации от необходимой по п 12.4.
PS: Летом надо не отрабатывать, а отдыхать :wink:
Предлагаю переделать подпись: "Летом отдохну с вами, если кто поможет..." :D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 19, 2007 10:21 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 12, 2007 5:07 am
Сообщений: 142
Откуда: Братск, Иркутской обл.
Димитрий, благодарю за помощь. Люблю веселых!
По порядку поступления ответов.
1. У вас номера на корпусах как пишут : "1 КБ", т. е - первый в конструкторском бюро, или нумерация сквозная по организации без указания аббревиатуры подразделения, просто "1"?
2. Все понятно, но нет документов о перезарядке от спец. организации...
3. Я прошу реальную форму (шапку). Очень много вариантов журналов учета есть в продаже, а мне бы - даром (летом отработаю). 8)

_________________
Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 19, 2007 11:30 am 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт авг 02, 2005 7:00 am
Сообщений: 1391
Откуда: Центральный регион; Стекольная отрасль.
1. Ага :popcorn: - у нас "1 КБ"
2. Честно, не понял вопрос в чем?!
Вы не знаете каким ОТВ заправили огнетушитель?!
3. Возьмите п.12.4 и сделайте реальный вариант для себя, делать - минут 30, даже летом :D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт июл 19, 2007 3:11 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 11, 2007 1:11 pm
Сообщений: 712
Откуда: Москва
Зануда писал(а):
Игорь, как то и на мои вопросы у Вас не нашлось ответов...
Пользуюсь им лет 15-ть - отлично поднимает настроение, правда, некоторые мужчины начинают с особой силой ждать лета...


Извените не силен в этом вопросе. Считаю что за вопросы ПБ должны отвечать руководители подразделений.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 20, 2007 9:31 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 12, 2007 5:07 am
Сообщений: 142
Откуда: Братск, Иркутской обл.
Димитрий
2. Я действительно не знаю, каким ОТВ заправлены огнетушители, и писала выше, что документов нет, а на этикетках - ОПУ-5 (т. е. - опупеть!).
3. Реальный вариант я сделаю за 5 минут, но как убедить шефа, что он - реальный? :?

_________________
Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 20, 2007 10:25 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 12, 2006 3:02 pm
Сообщений: 381
Откуда: Воронеж
А вариант позвонить своему инспектору ГПН не рассматриваете? Ведь конечный итог - это его проверка, и какие-либо притензии по этому журналу могут быть только с его стороны.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 20, 2007 10:59 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 12, 2007 5:07 am
Сообщений: 142
Откуда: Братск, Иркутской обл.
Юрец
У моего инспектора (их - трое), видать, глаза завязаны, как у Фемиды, раз в документах такой бардак. :oops:

_________________
Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу   1, 2  След.


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь