Охрана труда в России.
Главная Архив документов Каталог предприятий Форум Реклама на сайте






Начать новую тему Ответить на тему На страницу   Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 20, 2007 11:17 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср июл 12, 2006 3:02 pm
Сообщений: 381
Откуда: Воронеж
Тогда сделайте как вам будет удобнее работать


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пт июл 20, 2007 12:16 pm 
Модератор форума
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт авг 02, 2005 7:00 am
Сообщений: 1391
Откуда: Центральный регион; Стекольная отрасль.
2. Я бы отдал на перезарядку (в этот раз можно и проследить за правильностью указания ОТВ :wink: )
3. А зачем шефа в этом убеждать?
Ну, заручитесь письменным подтверждением инспектора, что данная форма журнала согласована им :D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 23, 2007 2:22 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 12, 2007 5:07 am
Сообщений: 142
Откуда: Братск, Иркутской обл.
Димитрий
Благодарю за № 2, 3 - отличные советы, попробую так и сделать, если разрешат.
Всем участникам дискуссии - мерси. Летом, естественно, отработаю! 8)
Хочу вернуться к № 1: оперативный учет огнетушителей параллельно с бухгалтерским. Всех желающих приглашаю в новую тему :arrow:

_________________
Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн авг 25, 2008 2:32 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт окт 04, 2007 9:09 am
Сообщений: 227
А как составляется график перезарядки огнетушителей? Какими нормативными документами это регламентируется?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт авг 26, 2008 2:49 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 12, 2007 5:07 am
Сообщений: 142
Откуда: Братск, Иркутской обл.
О перезарядке огнетушителей см. НПБ 166-97: п.8. «Перезарядка огнетушителей».
Там же – о внеплановой перезарядке.

_________________
Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 09, 2008 4:40 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт авг 12, 2008 6:03 am
Сообщений: 140
Откуда: Иркутск
Любую ли проверку огнетушителей должна проводить фирма имеющая лицензию? Есть ведь проверки которые необходимо проводить раз в квартал, их тоже проводит лицензия или можно своими рядовыми силами проверить подход к огнетушителю, состояние узлов, читаемость инструкции и т.п. ?
Заранее спасибо!

_________________
Байкал: 25 млн. лет и 20% запасов пресной воды на всей Земле! Уникально!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 09, 2008 5:23 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 12, 2007 5:07 am
Сообщений: 142
Откуда: Братск, Иркутской обл.
См. НПБ 166-97:
…Настоящие нормы распространяются … и устанавливают требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию огнетушителей, а также - к техническому оснащению организаций, осуществляющих перезарядку и испытания огнетушителей.
…5.33. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.
…5.35. На огнетушители, заряженные одним видом ОТВ, организация (предприятие) оформляет инструкцию по применению и техническому обслуживанию, которую согласовывает с местным органом Государственной противопожарной службы. Инструкция должна содержать следующие сведения:

- объем и периодичность проведения технического обслуживания огнетушителей;
…7.1. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию... Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
7.2. Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителя, контроля места установки огнетушителя и надежности его крепления, возможности свободного подхода к нему, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителем.
7.3. Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться … лицом, назначенным приказом по предприятию или организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.
…7.6. Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.
7.7. Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя…, осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, перезарядку огнетушителей.
… 9.1. Организации или предприятия, осуществляющие техническое обслуживание огнетушителей (в дальнейшем - организация), должны иметь лицензию Государственной противопожарной службы на проведение работ данного вида.

Резюме:
п. 5.35: На стадии согласования инструкции с местным органом ГПС решаются все вопросы по разграничению понятия «техническое обслуживание».
п. 7.1: Периодические проверки, осмотры – ответственным лицом; ремонт, испытания и перезарядка огнетушителей – лицензированной организацией.
п. 9.1: Организации или предприятия, осуществляющие техническое обслуживание – под техническим обслуживанием подразумевается ремонт, испытания и перезарядка.

Конечно, Нормы написаны коряво, но ГПС все прояснит 8)

_________________
Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе...


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 09, 2008 5:37 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт авг 12, 2008 6:03 am
Сообщений: 140
Откуда: Иркутск
Спасибо! Зимой отработаю! :wink:

_________________
Байкал: 25 млн. лет и 20% запасов пресной воды на всей Земле! Уникально!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Вт мар 24, 2009 10:43 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 9:27 am
Сообщений: 4342
Откуда: Сыктывкар
Зануда, по вопросу журнала учёта огнетушителей:
1) ППБ 01-03 Приложение 3 п. 15 абзац второй: "Учёт проверки и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ".
2) НПБ166-97 Приложение 5 (рекомендуемое). Здесь:
- форма Журнала технического обслуживания огнетушителей;
- форма Журнала проведения испытаний и перезарядки огнетушителей.

На счёт номеров огнетушителей:
1) ППБ 01-03, п. 16 "Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР, нанесённый на корпус белой краской."
2) ГОСТ 12.4.009-83 "Система стандартов безопасности труда.
Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание" (утв. постановлением Госстандарта СССР от 10 октября 1983 г. N 4882) (с изменениями от 21 июня 1989 г.) п. 1.8. "Введенные в эксплуатацию... огнетушители... должны иметь учетные (инвентаризационные) номера по принятой на объекте системе нумерации."


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу   Пред.  1, 2


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь