Здравствуйте! Истек срок эксплуатации прежней системы пож.сигнализации на двух складах. Есть предписание заменить (причина -- истек срок экспл.). Поручил проектно-монтажной организации создать проект новой. Проектировщики настаивают на применении "аспирационных дымовых пожарных извещателей". Это система, которая через трубы по всему складу забирает и прогоняет через себя своим собственным вентилятором воздух для анализа. Система весьма дорогая. Да и не хочется связываться с дополнительным и постоянно работающим вентилятором (нужен резерв, потребление эл.энергии и т.д.) и необходимостью периодической прочисткой труб на высоте. Я предложил проектировщику использовать извещатели пламени. Получил отказ, настаивают на своём, ссылаются на раздел 13 СП 5.13130.2009. Склады охлаждается (температура 1,5 ... 2*С), для охлаждения в складах под потолком работают ВОПы (дуют горизонтально навстречу др.другу). На складе хранится кетчуп и майонез в полиэтиленовой индивидуальной упаковке и в гофрокартонной групповой. Хранение стеллажное на дерев.поддонах. Погрузка/разгрузка электроштабелерами. Внесите, пожалуйста, ясность. Можно ли использовать извещатели пламени?
|