 Заголовок сообщения: Правила размещения спринклеров
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 21, 2007 4:35 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 21, 2007 4:24 pm
Сообщений: 54
Здравствуйте, коллеги. Прошу Вашей помощи, так как перештудировал уже кучу документов, но ответа так и не нашел. На днях комиссия торгового центра провела проверку нашего кафе (кафе быстрого обслуживания с потреблением продуктов питания на месте), составила акт, в котором насторожил пункт "головки спринклерных оросителей установлены от электрических светильников на расстоянии менее 40 сантиметров". В торговом центре установлена система автоматического отключения электроэнергии при срабатывании спринклера. Так и не смог найти нормативный документ, в котором есть требование по размещению спринклерных установок. Помогите, пожалуйста разобраться. Заранее благодарен.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 21, 2007 5:15 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср сен 20, 2006 8:51 am
Сообщений: 83
Откуда: Белгород
А они не сослались ни на какой документ? Обычно указывают какой пунк правил и каких нарушен

_________________
Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 21, 2007 5:20 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2005 6:06 pm
Сообщений: 276
Откуда: Московская обл., торговля
Посмотрите документ НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 21, 2007 5:44 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср дек 27, 2006 3:34 pm
Сообщений: 111
Откуда: Москва
Паша!

Я тебе уже говорил, что это расстояние не регламентируется.
А этого деда посылай...

Ткни ему в нос согласованные с УГПН г. Москвы проекты и пусть отстанет.

И выходи на инспектора кот. курирует данный торговый цент.
:rocket:

_________________
Бабу-Ягу со стороны брать не будем - воспитаем в своём коллективе


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Ср фев 21, 2007 6:37 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 21, 2007 4:24 pm
Сообщений: 54
To Zhanna: Спасибо за ответ! В этом акте ссылки на документ нет.
To Aleksei: Спасибо за ответ! Такой документ я просмотрел, но таких норм там не нашел.
To OLEG (ГАД):Спасибо за ответ! У нас сегодня была приемка еще одного кафе. Там такая же ситуация со спринклерами. И туда приходили из администрации и сказали, что спринклера расположены близко к лампам. Вот так.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 22, 2007 8:44 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср авг 17, 2005 1:41 pm
Сообщений: 320
Откуда: Кыргызстан, НПЗ
Попробуйте:
НПБ 68-98 Оросители водяные спринклерные для подвесных потолков.

_________________
Если считаете безопасность это дорого - попробуйте аварию!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 22, 2007 9:22 am 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Ср дек 27, 2006 3:34 pm
Сообщений: 111
Откуда: Москва
НПБ 68-98 Оросители водяные спринклерные для подвесных потолков. Огневые испытания.

В НПБ говорится, что "перед срабатыванием спринклерной установки должно сработать защитное устройство отключения электропитания".
В настоящее время если электропроводка сделана в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП то отключение происходит при малейшем попадании воды, т.е срабатывает эл. автомат или УЗО (устройство защитного отключения). А расстояние между спринклером и светильником не где не регламентируется ( ППБ 01-03, НПБ 68-98, НПБ .........) По моему даже в снипах нет. :td_read:

_________________
Бабу-Ягу со стороны брать не будем - воспитаем в своём коллективе


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Чт фев 22, 2007 9:44 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср фев 21, 2007 4:24 pm
Сообщений: 54
To Уткир Умаров:Спасибо. Я обязательно покопаюсь в этом документике. С наступающим!!!
То OLEG(ГАД):Спасибо,Олежек. Единственное,что я понял-посылать всех далеко и надолго с их замутами. Благодарю за консультацию!!! С наступающим!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
UNREAD_POSTДобавлено: Пн июл 30, 2007 3:51 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт июл 26, 2007 11:03 am
Сообщений: 15
Откуда: Москва
Действительно по системам пожаротушения расстояние нигде не регламентируется. Регламентируется только на АПС (пожарная сигнализация). вот там как раз расстояние до светильников должно быть не менее 50 см.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь