Елена Дятлова писал(а):
В подвале практически все комнаты имеют окна в приямках, из подвала помимо основного выхода по лестнице на первый этаж имеются два запасных выхода на улицу
Вопрос в распространении пожара.
При возникновении задымления в подвале (люди как раз из подвала смогут эвакуироваться по двум эваковыходам непосредственно на улицу) эвакуационные выходы на 1-м этаже могут быть задымлены через указанный открытый проем между подвалом и первым этажом, люди в надземной части здания будут отрезаны от эваковыходов первого этажа.
В аналогичной ситуации устанавливали противопожарную дверь м/у подвалом и первым этажом и делали расчет риска, что подтверждало безопасную эвакуацию из здания до начала воздействия ОФП (опасных факторов пожара) на людей.