borneo писал(а):
Да, но приводы фрамуг необходимо подключить к системе обеспечения ПБ, это как минимум изменения в действующий проект АПС.
Спасибо, об этом не подумали. Планировали - оконщики делают окна и монтируют привод, спецы (которым мы платим за обслуживание пож сиг) подключают к действующей системе пожарной сигнализации.
borneo писал(а):
Плюс необходим аэродинамический расчет (достаточность удаления продуктов горения через имеющиеся проемы).
А это чем регламентированно? У нас так, обратились в дружественную организацию-они нам рекомендацию по площади фрамуг
borneo писал(а):
Инспектор проверяет эксплуатацию объекта согласно принятым проектным решениям (п.61 ППР)
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения,
требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.
В данном пункте нет прямого указание на необходимость проектного решения. Как вариант, мы соблюдаем требования НД.