UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 31, 2013 11:48 am 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 5:44 pm
Сообщений: 114
после отмены НПБ11-03 какая новая периодичность испытаний внутреннего противопожарного водопровода и каким новым документом она регламентирована ?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Объявление:
 Заголовок сообщения: Re: новая периодичность испытаний внутреннего водопровода ?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 31, 2013 1:17 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Вт дек 16, 2008 10:38 am
Сообщений: 644
Откуда: Москва
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"

_________________
Боишься - не делай, делаешь - не бойся! (с) Чингисхан


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: новая периодичность испытаний внутреннего водопровода ?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 31, 2013 4:42 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 9:17 pm
Сообщений: 101
Igor_N писал(а):
после отмены НПБ11-03 какая новая периодичность испытаний внутреннего противопожарного водопровода и каким новым документом она регламентирована ?

не нашла таких НПБ, может имелось ввиду ППБ 01-03???, тогда почитать можно здесь: http://fire-consult.ru/forum/proverka-pozharnyx-kranov-i-ispytanie-vnutrennego-protivopozharnogo.html
а что касается акта проверки работоспособности нашла только Приказ МЧС России № 292 от 28.05.2012 "Об утверждении форм документов, используемых Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в процессе лицензирования в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», приложение 19


Последний раз редактировалось Е.А. Чт окт 31, 2013 4:49 pm, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: новая периодичность испытаний внутреннего водопровода ?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 31, 2013 4:44 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 5:44 pm
Сообщений: 114
Legall писал(а):
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"



про водоотдачу там ни слова - именно поэтому и возник вопрос.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: новая периодичность испытаний внутреннего водопровода ?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 31, 2013 4:47 pm 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 5:44 pm
Сообщений: 114
Igor_N писал(а):
не нашла таких НПБ, может имелось ввиду ППБ 01-03???, тогда почитать можно здесь: http://fire-consult.ru/forum/proverka-pozharnyx-kranov-i-ispytanie-vnutrennego-protivopozharnogo.html


я очепятался - конечно же 01-03 имелось ввиду. А ссылка не работает - страница не найдена.

Цитата:
а что касается акта проверки работоспособности


нет, речь шла только про испытания на водоотдачу.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: новая периодичность испытаний внутреннего водопровода ?
UNREAD_POSTДобавлено: Чт окт 31, 2013 4:50 pm 
Аватар пользователя
Не в сети

Зарегистрирован: Сб апр 02, 2011 9:17 pm
Сообщений: 101
А ссылка не работает - страница не найдена.

исправила
а водоотдача - работоспособность п. 2.4.3. ГОСТа 12.4.009-83*: http://docload.ru/Basesdoc/4/4693/index.htm


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Реклама на сайте | Обратная связь